西安交通大学继续教育学院毕业论文 6~20kV屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35kV及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。
2.一次回路电压: UNS?UN
3.一次回路电流: Imax(一次回路最大工作电流)?I1N(原边额定电流) 4.准确等级:要先知道电流互感器二次回路所接测量仪表的类型及对准确等级的要求,并按准确等级要求高的表计来选择。
5.二次负荷: S2?Sn
2 式中,S2N?I22NZ2N(VA) S2?I2nZ2
6.动稳定: iSh?2I1NKe s
式中,Kes是电流互感器动稳定倍数,等于电流互感器极限值,过电流峰值
ies 与一次绕组额定电流Im 峰值之比,即 Kes?ies2I1N
7. 热稳定:Iw2tk?(I1NKt)2 4.3.1 220kV侧的TA的选择
(1) 主变侧220kV的TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?220(kV) 2.一次回路电流:I1N?Imax?4496000SN????251.96(A) 3UN333?220根据以上两项,选择LVQB-220(2000/5)型电流互感器,其参数如下表4-32:
表4-29 LVQB-220(2000/5)电流互感器技术参数 额 定 型 号 LVQB-220 电流/A 2000/5 级次组合 0.2//5P/10P 定输出/VA 1S热稳定 倍数/kA 50 cos??0.8 60 动稳定倍数/KA 125 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 2I1NKes?2?2?125?353.553(kA)?ish?7.3(kA) 满足动稳定要求。 4.热稳定校验:
短路电流的热效应[(kA)2.s]
36
西安交通大学继续教育学院毕业论文 Qk?Iw2tk?2.92?0.25?2.10[(kA)2.s]
(I1NKt)2?(2?50)2?10000[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LVQB-220(2000/5)满足要求。 (2) 220kV出线回路TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?220(kV)
441902.一次回路电流:I1N?Imax?SN????625(A)
3UN333?220?0.8根据以上两项,选择LB6-220W型电流互感器:其参数如下表4-33:
表4-30 LB6-220W型电流互感器技术参数 额 定 型 号 LB6-220W 电流/A 600/5 级次组合 0.2/10P 额定输出/VA 1S热稳定 倍数/kA 31.5 动稳定 倍数/kA 80 cos??0.8 60 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 2I1NKes?2?0.6?80?67.882(kA)?ish?7.3(kA) 满足动稳定要求 4.热稳定校验:
短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?2.92?0.25?2.1[(kA)2.s]
(I1NKt)2?(0.6?31.5)2?357.21[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LB6-220W满足要求。
(3) 220kV母联TA,联络变TA及10kV侧变压器220kV侧TA的选择 由于220kV母联TA,联络变TA及10kV侧变压器220kVTA的运行条件与220kV主变侧相同,故选择相同的LVQB-220(2000/5)型电流互感器。
(4) 发电机G4端TA的选择
37
西安交通大学继续教育学院毕业论文 1.一次回路电压:UN?UNS?18(kV)
4475/0.802.一次回路电流:I1N?Imax?SN????246.7(A)
333UN3?220根据以上两项,选择LVQB-220(2000/5)型电流互感器,其参数如下表4-34:
表4-31 LVQB-220(2000/5)电流互感器技术参数 额 定 型 号 电流/A 2000/5 级次组合 额定输出/VA 1S热稳定 倍数/kA 50 动稳定 倍数/kA 125 cos??0.8 60 LVQB-220 0.2//5P/10P 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 2I1NKes?2?2?100?282.843(kA)?ish?12.75(kA) 满足动稳定要求。 4.热稳定校验:
短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?52?0.2?5[(kA)2.s] (I1NKt)2?(2?50)2?10000[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定要求。
综上所述,所选LVQB-220(2000/5)满足要求。 4.3.2 110kV侧的TA的选择
(1) 主变侧110kV的TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?110(kV) 2.一次回路电流:I1N?Imax?4496000SN????505.26(A) 333UN3?110根据以上两项,选择LVQB-110(2000/5)型电流互感器,其参数如下表4-32:
表4-32 LVQB-110(2000/5)电流互感器技术参数 额 定 型 号 LVQB-110 电流/A 2000/5 级次组合 0.2//5P/10P 定输出/VA 1S热稳定 倍数/kA 50 cos??0.8 60 动稳定倍数/KA 125 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 38
西安交通大学继续教育学院毕业论文 2I1NKes?2?2?125?353.553(kA)?ish?14.75(kA) 满足动稳定要求。 4.热稳定校验:
短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?5.762?0.25?8.29[(kA)2.s]
(I1NKt)2?(2?50)2?10000[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LVQB-110(2000/5)满足要求。 (2) 110kV出线回路TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?110(kV)
44402.一次回路电流:I1N?Imax?SN????131.5(A)
3UN333?220?0.8根据以上两项,选择LB6-110W型电流互感器:其参数如下表4-33:
表4-33 LB6-110W型电流互感器技术参数 额 定 型 号 LB6-110W 电流/A 600/5 级次组合 0.2/10P 额定输出/VA 1S热稳定 倍数/kA 31.5 动稳定 倍数/kA 80 cos??0.8 60 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 2I1NKes?2?0.6?80?67.882(kA)?ish?1.59(kA) 满足动稳定要求 4.热稳定校验:
短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?0.262?0.25?1.21[(kA)2.s]
(I1NKt)2?(0.6?31.5)2?357.21[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LB6-110W满足要求。
39
西安交通大学继续教育学院毕业论文 (3) 110kV联络变TA及10kV侧变压器220kV侧TA的选择
由于220kV联络变TA及10kV侧变压器220kVTA的运行条件与220kV主变侧相同,故选择相同的LVQB-220(2000/5)型电流互感器。 4.3.3 10.5kV侧电流互感器的选择
(1)发电机G1,G2端TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?10(kV) 2.一次回路电流:I1N?Imax?4450SN????4582.145(A) 3UN333?10.5?0.8根据以上两项,初选LMC-10(5000/5)型电流互感器,其参数如下表4-35:
表4-34 LMC-10(5000/5)型电流互感器技术参数 额 定 型 号 电流/A 5000/5 级次组合 二次负荷 阻抗/? 1.2 1S热稳定倍数/kA 75 动稳定 倍数/kA 100 LMC-10 0.5/3 3.动稳定校验:ish?2I1NKes 2I1NKes?2?5?100?707.107(kA)?ish?124.7(kA) 满足动稳定要求。 4.热稳定校验: 短路电流的热效应[(kA)2.s]
Qk?Iw2tk?48.92?0.36?860.836[(kA)2.s] (I1NKt)2?(5?75)2?140625[(kA)2.s] (I1NKt)2 > Qk 满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LMC?10(5000/5)满足要求。 (2)10kV出线回路TA的选择 1.一次回路电压:UN?UNS?10(kV) 2.一次回路电流:I1N?Imax?4420/6SN????229.884(A) 3UN333?10.5?0.8根据以上两项,初选LFC?10(400/5) 型电流互感器,其参数如下表4-36:
40
火力发电厂电气一次部分初步设计