好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

北京某剪力墙钢筋工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

--

钢筋工程施工方案

1概况

1.1钢筋工程概况

本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

楼号 部位 无梁筏板 类型 主筋 箍筋(1) 底板(Ⅱ) 底板(Ⅱ) 基础(Ⅲ) 柱(Ⅱ) 墙 梁(Ⅲ) 板(Ⅲ) 25 20 25 14 14 14 10 10 ×号 楼及周边无梁筏板 × 号 楼 22 25 32 25 20 22 12(Ⅱ)10(Ⅱ) (Ⅰ) 25 20 18 16 32 25 ×号 楼及周边无梁筏板 无梁筏权 底板(Ⅱ) 底板(Ⅱ) × 号 楼 基础(Ⅲ) 32 16 12 10 14 10 8 12 8 28 25 22 20 2柱(Ⅱ) 20(Ⅲ) 14(Ⅲ) 25(Ⅱ) 5(Ⅲ) 墙 12(Ⅱ) 10(Ⅰ) 14梁 25(Ⅲ) 20(Ⅲ) 25(Ⅱ) (Ⅲ) 1。2钢筋工程承包方式

总 包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司

××省×××建筑工程公司

1。3施工条件

加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略). 1。4生活条件

总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。

--

--

2、施工总体安排 2.1施工准备 2。1.1测量准备

根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。

顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1。2机具准备

(1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机

高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求:

设备型号 滚丝头型号 可加工钢筋范围 整机质量(kg) 同。 3)螺纹环规

用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手

力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具

砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ—32(3台)

GHG50型 50型 25~50 600 GHG40型 40型 16~40 590 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相

--

--

用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续

现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内).剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备. 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度

施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。

2.5管理人员及劳务人员培训

项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应

钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。

剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3。2配筋及相关要求

3.2。1受力筋保护层

部位 底板、基础梁、外墙迎水面 底板、基础梁非迎水面 外墙非迎水面 保护层厚度(mm) 50 35 30 备注 --

北京某剪力墙钢筋工程施工方案

--钢筋工程施工方案1概况1.1钢筋工程概况本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。楼号部位无梁筏板类型主筋箍筋(1)底板(Ⅱ)底板(Ⅱ)基础(Ⅲ)柱(Ⅱ)墙梁(Ⅲ)板(Ⅲ)25202514141410
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xswq56rjg2xc786b4a94zk8m0hvru00rwo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享