一、工程概况: ........................................................................................ 3 二、制冷系统调试准备 ............................................................................ 3 三、主要附属设备调试 ............................................................................ 5 四、系统试运转; .................................................................................... 6 五、系统停止运行 .................................................................................... 7 六、冷水机组调试顺序(从北到南依次进行) .................................... 7 七、质量标准 ............................................................................................ 8 八、成品保护 ............................................................................................ 8 九、安全注意事项 .................................................................................... 8 十、应急预案 ............................................................................................ 8

2

一、工程概况

本工程设有离心式冷水机组及其附属设备,提供一期酒店和新建二期酒店的空调夏季全部冷负荷。本次调试的主要内容为,一期酒店夏季冷负荷调试。夏季空调制冷总负荷为3100RT,一期空调制冷负荷为750RT。管道的走向:冷冻水通过锅炉房二层1号分、集水器接出DN300的管道通过1层西侧埋地管廊到一期转换间分、集水器,空调热水管由热力站接出DN300的管道到锅炉房,到一期管道的走向同冷冻水,在与冷冻水碰头处加转换阀门,二期酒店因未施工完,只进行不带负荷下的冷机系统调试。冷冻水供、回水温度7/12℃,冷却水供、回水温度32/37℃。

参加本次调试主要设备及参数有: 离心式冷水机组三台Q=1300TR、2台,Q=500TR、1台。

33

冷冻水循环泵Q=413m/h、H=36m,4台;Q=301m/h、H=35m,1台; 冷却水循环泵Q=495m/h、H=30m,4台;Q=361m/h、H=30m,1台。 3

冷却塔Q=250m/h,12台。 软化水处理设备Q=14.2~19.6m/h,1台。

3

补水泵(冷温水系统)Q=4.0m/h、H=80m,1台。(补水泵启泵压力0.61MPa,补水泵停泵压力0.66MPa,水膨胀时电磁阀开启压力0.72MPa,电磁阀关闭压力0.69MPa,) 定压罐(冷温水系统)H=2.6m。(安全阀开启压力0.74MPa) 射频水处理仪DN400,2台;DN300,1台。 黄水清DN600,1台;DN250,1台。

备注:压力参数来自于方略设计院提供的电子版图纸,并根据一期酒店工程部提供的相关技术参数(补水泵启泵压力0.60MPa,停泵压力0.63MPa,安全阀开启压力0.76MPa。)同方略设计协商。除安全阀开启压力确定外,其它压力参数将根据调试过程中一期空调水运转的实际情况调整,以确保一期安全运行。

3

3

3

二、制冷系统调试准备

(一)调试前的技术准备:

1、熟悉系统设计图纸、资料及工艺要求,各项设计的技术指标。

2、做好调试和运转的实施方案,组织工作、技术措施,并获得设计、建设、监理方面同意。

3、要求各设备厂家安排厂方代表及调试技术人员,并提前准备好调试方案。 4、检查整个系统的构件、设备的安装是否符合设计要求。

5、清扫通风防护设备各房间、水泵、水管、水池和水箱等,将一切杂物、灰尘、油污等冲刷干净。

6、测量仪表应准备就绪,仪表和仪器经过检定,精度满足要求。 7、进行试运转的一般条件均已完成,并经监理及甲方验收合格。 (二)施工人员安排

1、本工程因系统较为复杂,在人员设置上由项目经理主抓,协助厂方技术人员进行调试,并要求甲方派代表及今后的操作人员一同进行学习。

2、为保证工程调试安全,我方配备有丰富调试经验及熟练施工人员12人,在项目经理统一指挥下进行系统操作及与设备厂家的配合。

3

3、设备厂家提前进行设备安装验收,并在调试过程中配备相应的技术指导及监督员,配合系统调试。

(三)系统调试前应具备的条件

1、调试方案已经得到甲方、监理的确认。 2、现场条件符合要求。 3、人员到位,职责明确。(人员组织结构,见下表)

现场总指挥: 甲方现场总协调: 技术总负责人: 现场负责人: 一期酒店工程部 水暖电技术: 设备厂家住现场技术负责人 现场总负责人: 质检员 工长 公司 备注:参与调试人员岗位责任制

1)XXX:总包项目部经理;全面负责组织、协调、指挥锅炉房冷水机组在调试过程中各项目部及各项工作的安排与实施,分包项目部必须无条件服从总包项目部的各项工作安排。

2)XXX:暖通股股长,电气专业负责人;协助项目经理做好现场的一切生产安排和组织工作。

3)XXX:甲方现场总协调,根据总包调试方案的要求和现场的需求,做好甲供设备厂家、酒店一期工程部人员组织和配合工作,并根据现场的实际情况,调整设备厂家、工程部配合人员的数量。

4)XXX:总包项目总工,全面负责协调现场设备安装调试的各项技术准备工作。 5)XXX(总包现场技术负责人)、付维妙(通博现场技术负责人):负责冷水机组方案的编制,并对所编制的方案负责,参与对施工队相关人员的方案交底(包括冷水机组的调试顺序)和相关注意事项。 6)设备厂家现场技术负责人员:应在调试前7天内,检查现场设备的安装是否符合相关

4

规范的要求,对现场出现的任何问题及时向总包或甲方现场人员沟通,参与审核总包编制的调试方案,并签字认可,厂家技术人员应根据方案编制的冷水机组调试顺序做好各项准备工作,合理安排电动阀门的开关顺序,对现场可能出现的问题应由应急预案和措施。

7)XXX(通博公司住XX二期项目经理):组织参与调试人员的现场管理和培训,使参与调试的工作人员熟知冷水机组的工艺流程和工作原理,并将培训结果上报总包项目部备案,参与调试人员应在培训记录上签字认可。落实现场调试人员的岗位责任制。做好调试各种阀门的编号工作。

8)XXX:调试之前,根据系统图,全面检查施工单位已完成工作的系统流程,将检查结果上报项目部技术人员,并对检查结果负全责。 4、管道系统

(1)冷却水管、冷冻水管、补水等管道系统,经通水冲洗,排出管内污物,检查验收合格。 (2)管道已作强度及严密性试验,并经检查验收合格。

(3)管道上的阀门经检查确认安装的方向和位置均正确,阀门启闭灵活。 (4)管道系统保温已完成,并经验收合格。

(5)经设备厂家确认,连接在管道上的设备完好,并且安装方法正确,符合调试要求。 (6)排水管道畅通无阻。

5、电气控制系统

(1)电动机及电气箱盘内的接线应正确。

(2)电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。 (3)继电保护装置应整定正确。

(4)电气控制系统应进行模拟动作试验。 6、自动调节系统

(1)对于自动控制系统中传感器、变送器、调节器及调节执行机构等安装后主要应检查其位置、型号、规格的正确性,所有附件应齐全。

(2)自动调节装备的性能经校验后,应达到有关规定的要求。 (3)检查一、二次仪表的接线和配管正确无误。 (4)自动调节系统应进行模拟动作试验。 7、不参加本次调试的部位及封堵措施

(1)采用临时盲板封堵在集分水器上通往二期空调水管道口及阀门间进行管道封堵。 (2)在本调试范围内的设备,但由于担任二期冷负荷,在本次调试前提前作好临时管道。 (3)为确保一期安全调试,在使用500RT冷水机组过程中,应关闭到2#分、集水器上的电动阀门以及板换上所有进出水管的阀门。图纸中13、14、15、16号设备不在本次调试的范围内。

三、主要附属设备调试

(一)、水泵单机试运转 1、 水泵试运转的条件

(1)检查水泵和附属系统的部件是否齐全; (2)检查水泵各紧固连接部位不得松动;

(3)管道系统内已充满水,并排空系统内的空气。 (4)经设备厂家确认,已具备水泵调试的条件。

(5)手盘动叶轮应轻便灵活、正常,不得有卡碰现象;