5、结论:满足要求

3、纵向水平杆(大横杆)计算

双排架纵向水平杆按三跨连续梁计算,如下图: 不需要计算抗弯强度和挠度。

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值: F= 0.5qlb(1+

a1 lb

)2 =0.5×6.93×1.05(1+ 0.15 1.05

)2 =4.75kN

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值 Fk=0.5qklb(1+

a1 lb

)2=0.5×5.03×1.05(1+ 0.15 1.05

)2 =3.45kN

4、扣件的抗滑承载力计算

直角扣件,旋转扣件抗滑承载力设计值=8kN。 横杆和立杆连接方式采用:单扣件,Rc=8kN。

纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值R=F=4.75kN〈Rc 结论:满足要求

5、立杆的稳定性计算

1、分析立杆稳定性计算部位

密目式安全立网全封闭双排脚手架应考虑风荷载对脚手架的作用。 组合风荷载时,由规范公式5.3.1-2 N ?A

+

Mw W

≤f验算立杆稳定性

N——计算立杆段的轴向力设计值;

?——轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比λ由《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)附表C取值;

Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩;f——钢材的抗压强度设计值; A——立杆的截面面积;W——截面模量; 把规范公式5.3.4, Mw=0.85×1.4Mwk=

0.85×1.4ωklah2

10

规范公式4.2.3,ωk=0.7μz·μs·ω0,

规范公式5.3.2-2N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4∑NQk代入规范公式5.3.1-2化简为: 1.2Hgk ?A

+

一、10W

0.85×1.4×0.7μz·μs·ω0lah2

+

1.2NG2k ?A

+

0.85×1.4∑NQk

?A

≤f

H——脚手架高度;Mwk——风荷载标准值产生的弯矩;la——立杆纵距;h——步距;

gk——每米立杆承受的结构自重标准值;μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》规定采用;μs——脚手架风荷载体型系数;ω0——基本风压; NG1k——脚手架立杆承受的结构自重标准值产生的轴向力;

NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;∑NQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和;

脚手架结构自重产生的轴压应力 σg=

风荷载产生的弯曲压应力: σw=

0.85×1.4×0.7μzμsω0lah2

10W

1.2Hsgk ?A

构配件(安全网除外,但其自重不大)自重荷载、施工荷载作用位置相对不变,其值不随高度变化而变化。风荷载随脚手架高度增大而增大,脚手架结构自重随脚手架高度降低而

增加(计算中应考虑的架高范围增大),因此,取σ=σg+σW最大时作用部位验算立杆稳定性。

2、计算风荷载产生的弯曲压应力σw

根据规范4.2.4条,建筑物结构型式为框架结构。

风荷载体型系数μs=1.3?=1.3×0.8=1.040,?——挡风系数; σw=

0.85×1.4×0.7μz×1.040×0.4×1.5×1.52×106

10×5.08×103

=23.0μz

地面粗糙度C类有密集建筑群的城市市区。 3、计算脚手架结构自重产生的轴压应力σg 首先计算长细比λ: λ=

l0 i

l0——计算长度,l0=kμh;i——截面回转半径;k——计算长度附加系数,其值取1.155; μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,应按规范表5.3.3采用;h:步距;

立杆横距lb=1.05m,连墙件布置二步三跨,查规范表5.3.3得μ=1.5,h=1.5m λ=

kμh i

=

1.155×1.5×150.0

1.58

=164

根据λ的值,查规范附录C表C得轴心受压构件的稳定系数?=0.262。 立杆纵距la=1.5m,查规范附录A表A-1得gk=0.1394kN/m σg=

1.2Hsgk ?A

=

1.2Hs×0.1394×103 0.262×489.00

=1.31HsN/mm2

4、求σ=σw+σg 列表如下: 高度(m) σw=23.0μz (N/mm2) 对应风荷载作用计算段高度取值Hg(m) σg=1.31Hs (N/mm2) σ=σw+σg (N/mm2) μz 5 26 0.74 1.0 17.02 23.00 26 10 34.06 13.10 51.08 36.10 分析说明:全封闭脚手架顶端风荷载产生弯曲压应力相对底部较大,但此处脚手架结构自重产生的轴压应力很小,σw+σg相对较小,5米高度处的风荷载产生的压应力虽较小,但脚手架自重产生的轴压应力接近最大σ=σw+σg最大,因此全闭脚手架立杆稳定性验算部位取底部。

5、验算长细比

由规范5.3.3式,且K=1,得 λ=

l0 i = kμh i

=

1.5×150 1.58

=142<210 结论:满足要求!。

6、计算立杆段轴向力设计值N 脚手架结构自重标准值产生的轴向力 NG1K=Hsgk=26×0.1394=3.62kN 构配件自重标准值产生的轴向力

NG2K=0.5(lb+a1)la∑Qp1+Qp2la+laHQp3=0.5×(1.05+0.15)×1.5×2×0.35+0.14×1.5×2+1.5×26×0.005=1.245kN

lb——立杆横距;a1——小横杆外伸长度;la——立杆纵距;Qp1——脚手板自重标准值;

Qp2——脚手板挡板自重标准值;Qp3——密目式安全立网自重标准值;H——脚手架高度;

施工荷载标准值产生的轴向力总和

∑NQk=0.5(lb+a1)laQk=0.5×(1.05+0.15)×1.5×3×1=2.70kN Qk——施工均布荷载标准值; 组合风荷载时

N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4∑NQk=1.2×(3.62+1.245)+0.85×1.4×2.70=9.05kN 7、组合风荷载时,验算立杆稳定性 按规范公式5.3.1-2验算立杆稳定性,即: N ?A

+

Mw W

=

9.05×103 0.262×489

+23.0×

0.74=70.64+17.02=87.66N/mm2

结论:满足要求!。

8、不组合风荷载时,验算立杆稳定性

N=1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑NQk=1.2×(3.62+1.245)+1.4×2.70=9.62kN 按规范公式5.3.1-1验算立杆稳定性: N ?A

=

9.62×103 0.262×489

=75.09N/mm2

结论:满足要求!。

6、脚手架搭设高度计算

1、验算长细比: 由规范公式5.3.3式得 λ=

l0 i

=

kμh i

=

1.5×150 1.58

=142<210 (k=1,μ查规范表5.3.3μ=1.5) 结论:满足要求!。

2、确定轴心受压构件稳定系数?: k=1.155,λ= kμh i

=

1.155×1.5×150.0

1.58

=164 查规范附录C表C得?=0.262,查规范附录A表A-1,gk=0.1394kN/m2 3、确定构配件自重标准值产生的轴心力NG2K

(建筑工程管理)悬挑脚手架施工方案槽钢A新精编.