好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑工程管理)悬挑脚手架施工方案槽钢A新精编.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第四章、施工工艺

第一节、脚手架搭设施工工艺

悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

落地脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→砼基础浇筑→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆和立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,且做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,且用小竹片点出立杆标记。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设壹道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位和脚手架和主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件俩步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立俩头的,再立中间的壹根,互相见齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排俩立杆的连线要和墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

第二节、脚手架拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,壹般的拆除顺序为:安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下俩步同时进行拆架。做到壹步壹清、壹杆壹清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后俩个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后壹根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

第五章、构造要求及技术措施

第一节、立杆

1、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定:

(1)立杆上的对接扣件应交错布置:俩根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔壹根立杆的俩个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3;

(2)在顶部采用搭接接长时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。

2、立杆顶端高出女儿墙上皮1m。

第二节、大横杆

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不小于3跨。

2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接,搭应符合下列规定: (1)纵向水平杆的对接扣件交错布置:俩根相邻纵向水平杆的接头不要设置在同步或同跨内;不同步或不同跨俩个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3,如下图:

大横杆对接接头布置图

a.

接头不在同步内(立面);b.接头不在同跨内(平面)

1.立杆2.大横杆3.小横杆

(2)搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm;

第三节、小横杆

1、主节点处必须设置壹根小横杆杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处俩个直角扣件的中心距不应大于150mm。

2、作业层上非主节点处的小横杆,最大间距不大于纵距1/2;

3、小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。

第四节、脚手板

1、作业层脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120~150mm;

2、脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用俩根横向水平杆支承,但应将脚手板俩端和其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用塔接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设俩根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,俩块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,如下图;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm,如下图:

3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长俩端均应和支承杆可靠地固定。

第五节、连墙件

1、连墙件采用刚性连接方式,采用4m长架管设双扣件和楼层进行拉结。

2、连墙件从底层第壹步纵向水平杆处开始设置,靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm;

3、优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置;

4、连墙件中的连墙杆呈水平设置,当不能水平设置时,和脚手架连接的壹端应下斜连接,不应采用上斜连接; 5、连墙件拉结如下图所示:

第六节、剪刀撑

剪刀撑斜杆的接长采用搭接,固定在和之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,俩端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣节点,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

每道剪刀撑跨越立杆的根数按下表规定确定,每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6米。斜杆和地面的夹角在45-60度之间。

剪刀撑跨越立杆的最多根数 剪刀撑斜杆和地面的倾角 剪刀撑跨越立杆的最多根数 45度 7 50度 6 60度 5 第七节、安全网

脚手架满挂全封闭密目安全网,密目网采用1.5m×6.0m规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.4m,且在作业层下部挂壹道水平兜网,在架内高度

3.0m左右设首层平网,往上每隔9m(6步高)设壹层平网,施工层随层设网。作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设俩道防护栏杆,底部侧面设不小于18cm高的挡脚板。

第六章、悬挑架技术措施

第一节、悬挑型钢和固定

本工程采用工字钢悬挑扣件式双排钢管脚手架,立杆直接支承在工字钢上。悬挑工字钢每根长4.5米,悬挑长度1.5米,锚固长度2.5米。间距为1.5米详见悬挑脚手架平面布置图。

楼层混凝土施工时预埋Φ16圆钢用以固定悬挑工字钢,伸入砼内≥30d。如下图所示:

第二节、分段搭设方案

壹、落地式钢管脚手架搭设方案

1、从室外地面(标高:±0.00米)搭至6层顶板 二、工字钢悬挑架拟分2段搭设,方案如下: 第壹段:6层顶板至12层顶板,搭设高度17.4米。 第二段:12层顶板至顶,搭设高度18.7米。

第三节、钢丝绳和吊环

本工程采用钢丝绳吊拉,钢丝绳上端固定在预埋于上层楼层的Φ20吊环上,采用花篮螺栓对钢丝绳张紧度进行调节。做到所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳端部均设配套绳夹每端3只,间距150mm,紧固牢固,钢丝绳自由端长度不得小于200mm。

钢丝绳吊环

第四节、楼层转角部位悬挑方法

在端部伸出楼层的俩根工字钢上设钢丝绳拉结于上部楼层预埋吊环处。

第五节、楼梯间部位悬挑作法 第六节、通道口部位作法

±0.000层通道口处悬挑工字钢移至5.05m层处,通道宽3m、长度不小于6m,顶部设双层架板和壹道密目网进行防护,俩侧采用密目网封闭,如下图所示。

第七章、质量标准及验收

第一节、构配件检查和验收

1、钢管的检查应符合下列规定:

(1)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

(2)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范允许偏差; (3)钢管必须涂有防锈漆。 2、扣件的验收应符合下列规定:

(1)扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

(2)新、旧扣件均应进行防锈处理。 4、木脚手板的检查应符合下列规定:

木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm;其质量应符合本标准第4.4.3条第3项的规定;腐朽的脚手板不得使用;

5、构配件的允许偏差表:

构配件的允许偏差

允许偏差Δ序号 项目 (mm) 焊接钢管尺寸(mm) 1 外径48 壁厚3.5 2 3 钢管俩端面切斜偏差 钢管外表面锈蚀深度 4 钢 管 a.各种杆件钢管 的端部弯曲≤1.5m ≤5 -0.5 -0.5 1.70 ≤0.50 示意图 具 检查工游标卡尺尺卡尺拐角游标 塞尺? 钢板尺