好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超高层施工测量方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

号 1 全站仪 激光经纬仪 南方NTS-320 2台 场区控制桩设定、复核 北京博飞DJD2-1GJ 北京博飞DJD2-1GJ S3 2 2台 单位工程轴线引测 3 激光铅垂仪 水准仪 水准仪 塔尺 大钢尺 钢卷尺 2台 单位工程轴线引测 4 4台 标高引测 5 6 7 S1 5m 50m 1台 沉降观测 4把 一把沉降观测专用 5把 其中一把作为比对尺 8 5m 30把 其中一把做比对尺

3.5施测部署

3.5.1施工测量程序:

接收建设(监理)单位三个坐标点位(0CD1693:X=62709.972,Y=54406.060,H=326.715;0CD1694:X=62824.966,Y=54388.164,H=326.497;0CD1695:X=62858.108,Y=54272.270,H=345.582)→内部复核→建筑物定位(复核平基场地)→控制网设定→总工复核→“工程定位测量记录”报验→轴线、标高引测→构件定位→内部复核→“轴线、标高检查记录”报验。采用导线测量法对建设(监理)单位提供的三个桩位(0CD1693、0CD1694、0CD1695)进行复测,误差均符合规范要求。

3.5.2轴网设置规划:

本工程占地面积大、形状不规则、建筑高度大,根据平面控制先整体后局部、高精度控制低精度的原则,本工程轴网按分区、分阶段的原则进行设置。基础施工轴网分区设置;各栋号上升到标准层时,根据基础阶段轴网设立独立的控制网;根据铅垂仪精度,各栋号标准层轴网每六层设一次。

3.5.3高程控制点设置规划:

按分区分阶段设置的原则,基础施工阶段在轴网控制桩上各区至少设一点;主体施工阶段,各栋号设两个高程控制点,高程控制点沿楼层上升,层层设置。

3.5.4沉降点设置规划:

各栋号分别设沉降观测点,沉降点位设在一层约+500标高位置。沉降观测点位布置将在主体施工时与甲方、监理确定。

3.6控制网设定

3.6.1场区一级测量控制网的设置:根据建设方提供的三个控制桩(0CD1693、0CD1694、0CD1695),增设小区一级测量控制网点A、B、C、D四点,具体布置详下图:

首先采用0CD1693作测站,0CD1694作后视,确定待测点A(1#楼旁)、B(3#楼旁)、C(6#楼旁)、7#楼旁)的坐标,然后采用0CD1694作测站,0CD1693作后视,复测A、B、C、D的坐标是否符合规范要求,若不符合要求,及时调整。复测结果闭合差符合规范要求。

3.6.2地下车库、主体施工阶段的二级控制网布置

本工程地下车库两层,基坑深度9.6米。由于本工程场地受限,工期紧张,现场多家单位同时施工,土方单位未全部移交场地,属于边施工边移交的情况,无法在地下室外侧建立二级测量控制网,故采用场区首级测量控制网进行地下室各轴线的测设,即全站仪坐标放样来进行控制。

在1#、7#楼布置8个内控制点,以控制楼板及内墙施工时的轴线控

制;外围延塔楼六角外墙上布置6个外控制点,层层递增,以控制塔楼及外围墙柱的轴线控制。在2-4#楼布置八个内控制点,以控制楼板及内墙施工时的轴线控制;外围延主体结构四大角设置4个外控制点,层层递增,以控

制塔楼及外围墙柱的轴线控制。

根据工程的的实际情况,本项目共有单体建筑6栋,因此采用在建筑物底层设立固定轴线控制点(如下面图1-3~1-5所示),基础施工每5天,主体结构每施工三层,测量组对控制线必须进行一次校核。

3.7控制桩的设置方式

所有位于土层上的控制桩点(含轴网控制点及高程控制点)均为砼墩埋地设置,砼墩截面为300×300,深度不小于500,顶面埋设100*100*8预埋铁件,做法如图1-6;桩面上用红油漆对桩号、轴线及高程等进行标示。若控制桩位于完整的基岩上,则可直接将控制点设在基岩面上。控制桩点设置完成后必须在桩的周围设置可靠、醒目的围护设施,围护设施采用48*3.5钢管搭设,长宽各1.5米,高1米,(四道立杆,三道横杆,钢管刷红、黄油漆),对控制桩进行保护,不得碰撞和被重物或汽车等碾压。

500300预埋-8×100×100钢板

C20砼图1-6 控制桩埋设大样图

四、施工测量

4.1基础施工测量方法:

基础施工时,由于首级网点均在原始地面上,所以可以用激光经纬仪结合50m钢卷尺根据施工图设计对主要控制网进行加密,投测出基础各轴线,然后根据设计截面对各构件进行放线;用S2水准仪结合五米塔尺直接进行高程引测。由于部份楼栋基顶标高不一致,采用激光经纬仪加钢卷尺放线法操作不够方便,故针对不能采用经纬仪加钢卷尺放线法的楼栋,则采用坐标

放线法施工,方法是,将电子版基础图倒入总平图内,将各桩位中心点的坐标提取出来,根据提取的座标采用全站仪投测。

车库结构施工时的轴线引测拟采用内外双控法,在地面设定内控点,然后用激光铅垂仪进行引测,并且采用控制网进行校核。

因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位,故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有无移位现象进行闭合校核后才能施测。

4.2主体结构施工测量:

(1)随着结构不断增高,要逐层向上投测轴线,尤其是高层结构四角轴线和控制电梯井轴线的引测,直接影响结构和电梯的竖向偏差。

(2)根据工程的的实际情况,本项目共有单体6栋,因此采用在建筑物底层设立固定轴线控制点(如图1-3~1-5所示),并预埋铁板,铁板上做上标记,沿建筑物竖向相同部位的楼面留设200×200mm方形孔作为投测点用。每次只利用这几点向上引沿各层轴线,直至到顶。轴线投测时,将激光铅垂仪架设在内控点位上进行转点,然后用J2经纬仪、钢尺对所转点进行复核;经复核闭合后才能进行控制线及轴线的投测。

图1-3 2#、3#、4#楼轴线控制示意图

超高层施工测量方案

号1全站仪激光经纬仪南方NTS-3202台场区控制桩设定、复核北京博飞DJD2-1GJ北京博飞DJD2-1GJS322台单位工程轴线引测3激光铅垂仪水准仪水准仪塔尺大钢尺钢卷尺2台单位工程轴线引测44台标高引测567S15m50m1台沉降观测4把一把沉降观测专用5把其中一把作为比对尺85m30把其中一把做比对尺
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xjvy5525a3xy6q955p40ne2d1fp330146x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享