9.6.2锚孔偏斜度不应大于3%。
9.6.3锚孔深度超过锚杆设计长度不小于0.50m。
9.6.4作为钻孔质量监控的一项措施,现场施工人员必须认真填写好锚孔钻进中的原始记录。
9.6.5施工顺序施工准备→施工放线→开挖边坡→清理边坡→嵌补坡面→定点→钻孔→清孔→锚筋就位→灌浆→扎钢筋→浇注面板→养护.
9.7试验: 试验方法参见《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2002 附录C。
9.10本工程施工应严格按逆做法分层分段跳槽间隔施工,每层垂直切坡高度不得大于锚索竖向间距。
9.11 锚杆组装与安放:
9.11.1 组装前,锚筋应除油污、去锈,严格按设计尺寸下料,每根钢筋长度误差不应大于50mm。
9.11.2 锚筋应按规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔2.0m设一定位支架,确保锚杆钢筋保护层厚度不小于25mm。
9.11.3 应按防腐要求进行锚筋防腐处理。
9.11.4 安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲,杆体放入角度与钻孔角度保持一致。
9.11.5 杆体插入孔内深度不应小于锚杆设计长度,杆体安放后不能随意敲击、插拔,不得悬挂重物。
9.12 注浆
9.12.1 注浆浆液应搅拌均匀,随搅随用,在初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液。
9.12.2 注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时宜用水或释水泥浆润滑注浆管路。
9.12.3 孔口溢出浆液可停止注浆。
9.12.4 浆体硬化后,不能充满锚固体时应进行补浆。 9.12.5 一次常压注浆作业应从孔底开始,直至孔口溢出浆液。 9.12.6 每一个台班且不大于10根锚杆应不少于一组砂浆强度检验试块,每组试块应不少于6个。
9.13锚杆防腐
锚杆位于中等风化岩层中时,钢筋除锈后采用水泥砂浆封闭防腐;位于土层或强风化岩层中时,钢筋除锈、刷沥青船底漆、沥青玻纤布缠裹二涂二布防腐。施工中应使锚杆位于锚孔中部,要求杆体周围水泥砂浆保护层厚度不得小于25mm。
9.14 本工程施工应严格按逆做法分层分段跳槽间隔施工,每层垂直切坡高度不宜大于2.5m,分段长度不大于10m。
9.15 上排锚杆未达到设计强度80%前不得切坡开挖施工下排锚杆。
9.16水泥、河砂等细骨料要求同锚杆灌浆材料,粗骨料粒径不得大于25mm。
9.17边坡开挖及坡面清理严格要求人工进行,严禁采用爆破法施工。
10、桩板挡墙施工质量控制要求
10.1 桩施工完成桩身混凝土强度达到设计强度的100%才允许墙前土体开挖,开挖过程中严谨放炮施工。
10.2 桩间隔两根桩跳槽开挖施工,为人工挖孔,浇筑完成后再开挖下一批桩。桩施工完后按逆作法开挖桩前土体,施工面板,第一层开挖高度不大于1.5米,以下开挖高度不得超过2.5米,开挖一段,支护一段,以确保施工阶段边坡的安全。
10.3混凝土挡土板的施工: 壁板应采用逆作法自上而下操作,其每段开挖高度≤1.5米,跳槽施工,避免大面积同时开挖;壁板后背部300-500范围内用块石,碎石码砌作为滤水层,壁板上按每2-3m设置直径100mm泄水孔,其孔口外倾不小于5%。
10.4沉降、伸缩缝约15-20m设置一道,缝宽3cm,填塞沥青麻筋或其它有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小于150mm。 10.5 桩应进行桩身结构完整性检测,检测的数量及方法参见《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 。
10.6 桩钢筋净保护层厚度不小于70mm,压顶梁为35mm,面板保护层厚度:靠山内侧不小于25mm,外侧不小于30mm。
10.7 施工准备应按下列要求进行,以确保施工能连续、快捷、安全地进行:按工程要求进行备料,钢筋、混凝土、水泥、河砂、石料等建筑材料在进场时应向监理单位提交质量检测证书,并按有关规定进行抽样送检,确保建筑材料合格。各种建筑材料应分门别类建库堆放,严禁散放。钢筋、水泥还应避雨,防锈防潮。
10.8 桩孔开挖:土层段采用人工配合风镐开挖成孔,岩层段采用人工配合小型钻机水钻法成孔,确保施工安全,严禁爆破施工。开挖时每间隔两根桩跳桩进行。开挖前应整平孔口,设置施工安全标志,做好施工围栏和孔周地表截、排水及防渗工作。雨季或雨天施工时,应将孔周适当加高并架设遮雨棚。
10.9 桩施工应严格照图施工。将桩孔开挖过程作为施工勘查过程来进行,严格并及时地编录施工地质情况,按地质工作要求绘制桩孔开挖柱状图,并将施工开挖地质情况及时反馈设计,确保信息化施工。
10.10 桩孔开挖过程中遇地下水时应及时作好地下水的疏排工作。
10.11 施工中应严格遵守安全制度,做好井下通风换气、照明检测(检测是否存在毒害土体、气体及水体)等工作。井下施工必须戴安全帽,同时作业人员不得超过2人,严防工程事故及安全事故发生。
10.12 暴雨过后斜坡地下水水量可能变得较为丰富,桩孔施工开挖中应注意水体入渗导致坑壁垮塌伤人。桩孔内可以超前开挖积水坑,用潜泵抽水排走,桩身质量检测采用动力检测或钻孔取芯检测,检测数量100%。
10.13 桩施工时应同时进行施工期间安全监测。监测工作应做到超前预报,确保施工人员的安全撤离。
桩允许偏差项目表
序号 1 2 3 4 5 项 目 桩身断面尺寸 桩的垂直度 主筋间距 箍筋间距 保护层厚度 允许偏差 ±50mm 0.5% ±10mm ±20mm ±10mm 10.14 按建质[2009]87号文的规定,抗滑桩施工前应进行施工组织方案(设计)的专家审查。
12、锚索(杆)验收试验
本工程的所有锚索施工完并达到设计强度后,应随机抽检做锚索验收试验,以检验施工质量是否达到设计要求。其试验要求及步骤按GB50330–2002附录C.3要求进行,各类型锚索验收试验数量取各类型锚索总数的5%,且不得少于5根。
各类型锚索(杆)最大试验荷载见下表: 锚索类型 10*7φs 15.2(锚索) 12*7φs 15.2(锚索) 13*7φs 15.2(锚索) 225(锚杆) 杆体轴向拉力设计值(KN) 1090 1300 1470 150 最大试验荷载(KN) 1393 1671 1810 268 最少试验根数 该类型锚杆总数的5%,且不少于5根 该类型锚杆总数的5%,且不少于5根 该类型锚杆总数的5%,且不少于5根 该类型锚杆总数的5%,且不少于5根