的焊接质量关键因素是环境温度等质量控制点的划分:A、B、C三级

131页必须由施工、监理和业主三方检验人员共同检查确认并签证由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度,它是确保现场施工质量的一种有效的方法

132页施工质量事故处理方式有:返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况133页案例中的问题 针对本案例背景的施工难点,应编制哪些确保质量的预控方案?重点采取哪些预控措施?136页 案例为重点看

问 施工质量事故处理的方式有几种?该案例属于哪种?

144页电力工程公司在地下变电所工程完工后,经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收是否符合程序?说明理由145页案例为重点看

147页工业安装工程施工质量验收项目的划分工业安装工程施工质量验收项目划分的应用按照单位工程、分部工程、分项工程划分原则

制定整个工程质量评定的范围,确定整个工程的单位工程、分部工程、分项工程划分,并编制成文件,由建设单位及监理单位核定

148页分项工程应在施工班组自检的基础上,由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收

分部工程应在施工单位自检验收的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收施工现场工序检验应进行自检、互检和专业检查

149页合格:保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定,基本项目每项抽检处恶质量应符合相应质量检验评定标准的规定,其中优良数不应低于相应质量检验评定标准的优良数的规定,允许偏差项目抽检点实测值的合格率不应低于相应质量检验评定标准的规定返工后的工程可重新评定质量等级;返修处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的,其质量等级仅可评定为合格。152页案例重点看

问 针对本案例固定支架问题,说明分项工程不符合要求应如何进行处理及等级评定?该单位工程质量验收评定如何组织?

153页单机试运行指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以水、空气等替代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行由施工单位负责

154页施工单位负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导155页单机试运行前应具备的条件

1.试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成2.提供了下列相关资料和文件3.试运行方案已经批准

4.试运行组织应经建立,试运行操作人员经过培训学习、考试合格,熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作

5.试运行所需燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。

补充试运行结束后所做工作中的缺项工作不完整的内容考核单机试运行前必须具备的条件的问题159页施工技术交底的对象及内容

1.设计交底2.施工组织设计交底3.施工方案交底4.设计变更交底

技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等161页设计变更责任分析

设计变更事件发生后,工程师应分析设计变更产生的原因。设计变更产生原因可归纳为:业主从使用角度出发,改变工程局部功能;勘探、设计图纸深度不够;设计图纸矛盾,方案不合理,设计图纸错误;监理工程师和承包商提出合理化建议;设计规范的修改;监理工程师指令错误或指令不及时;承包商擅自修改设计图纸或不按图施工。对于钱6种原因,产生工程变更的责任者是业主,设计变更产生费用及工期延误由业主承担;第7种原因,那个变更责任者是承包商,变更费用由承包商承担,工期不得顺延总监理工程师审查,经审查批准后的图纸才作为承包商实施变更的依据

设计变更(修改)一般应由原设计人员完成,应由其他设计人员完成时,除应具有相应的执业资质外,还要由原设计人员书面授权

设计变更(修改)文件,亦应按原设计校审规定进行163页 工程档案的主要内容

1.一般施工记录:施工组织设计、技术交底、施工日志2.图纸变更记录:图纸会审、设计变更、工程洽商

3.设备、产品质量检查、安装记录;设备、产品质量合格证、质量保证书,设备安装记录,设备试运行记录,设备明细表4.预检记录

5.隐蔽工程检查记录6.施工试验记录

6.测试仪表、工具、记录表格齐全,保修人员就位

联动试运行前应具备的条件

1.试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部,并按施工验收规范的标准检验合格

2.试运行范围内的机器,除必须留待投料试运行阶段进行试车的以外,单机试运行以全部完成并合格

3.试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格4.试运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定

5.试运行方案和生产操作规程已经批准

6.工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录表已配备7.试运行组织已经建立,参加试运行人员已通过生产安全考试合格

8.试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风灯可以确保稳定供应,各种物资和测试仪表、工具皆已齐备

9.试运行方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达

10.试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物,均已清理干净156页案例看断开电源

问 指出背景中单机试运行的哪些条件不符合试运行前应具备条件的要求?正确的是什么?

7.质量事故处理记录

8.工程质量检验记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录

9.其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等工程档案的质量管理要求:

1.工程档案为具有永久和长期保存价值的资料,其必须完整、准确和系统2.工程档案必须为原件

3.工程档案应保证字迹清晰,签字、盖章手续齐全

4.工程档案的照片及声像资料应图像清晰,声音清楚,文字 或内容准确

169页预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全

问案例中的问题 根据上面检查情况,试简述竣工档案存在哪些问题170页安全第一 预防为主 综合治理

项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任

安全员负责按照有关安全规章、规程和安全技术交底的内容进行监督、检查,及时纠正违章作业

174页临时用电

175页吊装作业的安全技术保证措施主要包括

1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌

2.季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人定点收听天气预报,当风速达到6级以上时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作

3.新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用

4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区

5.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定临时用电检查验收的主要内容临时用电工程必须由持证电工施工180页案例重点看

182页内部沟通协调的主要内容1.施工进度计划的协调2.施工生产资源的协调3.工程质量的协调与沟通

4.施工安全、卫生及环境管理的协调183页外部沟通协调的主要内容1.与建设单位的协调

2.与土建单位的协调与沟通3.与设计单位的沟通与协调4.与现场工程监理的协调与沟通5.与设备材料的供货单位沟通协调6.与地方相关单位的沟通与协调

191页工程成本可划分为直接成本和间接成本两种

直接成本由直接工程费和措施费构成

直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费。

间接成本由规费和企业管理费组成

193页以施工图控制成本预算支出的方法,可按施工图预算实行“以收定支”,或者叫“量入为主”,这是项目施工成本控制中最有效的方法之一。1.人工费的控制2.材料费的控制

3.施工机械使用费的控制

196页机电安装工程项目成本一般可分为项目考核成本、项目计划目标成本、项目实际成本

197页分析 1.人工成本的控制;严密劳动组织,合理安排生产工人进出场的时间;严格劳动定额管理,实行计件工资;强化生产工人技术素质,提高劳动生产率

2.施工机械费的控制:按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用;提高施工机械的利用率和完好率;严格控制对外租赁施工机械3.其他直接费的控制:以收定支,严格控制

198页开源与节流相结合的原则:全面控制原则(项目成本的全员控制);中间控制和适时原则;目标管理和例外管理原则;成本目标风险分担的原则;责、权、利相结合的原则201页机电安装工程的验收分为初步验收和竣工验收

建设单位应当在工程竣工验收合格后的15日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

203页案例中的问题 1.该工程应进行哪些分部工程的验收?2.简述工程竣工验收的步骤208页案例重点看

209页前两行 2.该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保修金为多少万元?第1个月到第3个月月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少?211页保修的责任范围

1.质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用

2.质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理

3.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理

4.质量问题的发生是因建设单位责任,修理费用由建设单位负担。

5.由于涉及造成的质量缺陷,应由设计单位承担经济责任。应由承包人修理时,费用数额应按合同约定,不足部分由发包人补偿

6.涉外工程的修理按合同规定执行,经济责任按以上原则处理保修期限

1.电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年2.供热和供冷系统,为二个采暖期或二个供冷期

工程项目回放的方式和时机:1.季节性回访 2.技术性回访 3

212页3.工程回访时间一般在保修期内进行,也可根据需要随时进行回访。保修期满前的回访一般是在保修期即将结束前进行

3.回访的方式可采用邮件、电话、传真或电子信箱等信息传递、组织座谈会或意见听取

会等、察看机电工程使用或生产的运转情况本页案例看看

214页针对213页案例的问题:

1.在事件1中,建设单位要求B施工单位按原设计图纸的要求,对蒸汽管路进行整改,并要求B施工单位承担所整改的全部费用,建设单位的要求是否合理,为什么?2.在事件4中,B施工单位的做法是否合适?为什么?217页工程项目施工中的风险表现为:

1.承包合同签订时对市场材料价格波动幅度估计的风险2.业主资金准时到位和信用的风险

3.周围环境和气象对施工总进度计划实施的风险4.分承包方和供应商履行承诺的风险5.预计采用的施工安全措施风险

6.新施工工艺、新施工机具应用成败的风险

7.新生产工艺、新工程设备试运转结果能否达到合同要约指标的风险8.施工现场临时消防配置及火灾发生的风险9.重要、重大施工方案实施的风险10.其他风险

218页合同风险管理

224页 对计量器具的使用管理要求

《计量法》第十六条规定:进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用

226页按计量检定的必要程序和我国依法管理的形式分类

按计量检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。227页属于非强制检定的范围。如:电压表、电流表、电阻表等。228页分类管理计量器具

按国家计量局《计量器具分类管理办法》,施工企业对在用计量器具按范围划分为A、B、C三类,

A类计量器具范围:1.施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具,例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、千分表检具、自准直仪、立式立式光学计、标准活塞式压力计。

2.列入国家强制检定目录的工作计量器具,例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机。

用于工艺控制,质量检测及物资管理的计量器具,如:卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接检验尺。

229页计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具,如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺。

232页计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。临时用电施工组织设计的编制

1.临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50KW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。

2.临时用电设备不足5台和设备总容量不足50kw者,应编制安全用电技术措施和电气防火措施

3.临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门

机电工程中机电安装等包括:机电安装工程、石油化工工程、冶炼工程、电力工程。243页机电工程大、中、小型工程规模标准的界定指标

针对不同的工程项目特点,具体设置有建筑面积、工程造价、工程量、投资额、年产量等不同的界定指标。

247页单位工程造价大于或等于1000万元,建筑面积大于或等于2万平方米,空调制冷量大于或等于800冷吨的为大型通风空调工程;单位工程造价200-1000万元,建筑面积1-2万平方米,空调制冷量300-800冷吨的为中型通风空调工程;单位工程造价小于200万元,建筑面积小于1万平方米,空调制冷量小于300冷吨的为小型通风空调工程。

248页送变电工程工程规模按照单项合同额划分;400-800万元的送变点工程为中型项目;400万元以下的送变电工程为小型项目

机电安装工程、电力工程和冶炼工程的签章文件类别均分为7类管理文件,即:施工组织管理;施工进度管理;合同管理;质量管理;安全管理;现场环保文明施工管理;成本费用管理等。石油化工工程师6类,其中安全管理和现场环保文明施工管理,合并为一个类别。

250页分包企业签署的质量合格文件,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章

批准后实施

233页任何单位和个人需要在依法划定的店里设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业224页处理电力设施与建设工程的相互妨碍

《电力法》第55条规定:电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时,有关单位应当按照国家有关规定协商,达成协议后方可施工

《电力法》规定的处罚:未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失

236页特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者社区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工

告知(报装)的目的:便于安全监督管理部门(或安全监察机构)掌握情况并及时进行安全监督。

238页特种设备安装、改造、维修的施工单位贯彻执行《条例》

1.在特种设备安装前,应将有关情况书面告知直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门

2.特种设备进场开箱检验验收时,不论是自行采购的,还是建设单位提供的产品,除了核对规格型号、部件附件数量、进行外观检查等常规的检验外,同时对出厂随带文件进行点验。

240页特种设备的检验检测的要求

检验检测范围:特种设备的监督检验、定期检验和型式试验的检验检测(以下统称为检验检测)工作

241页机电工程专业建造师执业工程范围包括:机电、石油化工、电力、冶炼、钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备安装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种作业。