(一)设备找正
设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上,即将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计或规范允许的范围内。(二)设备找平
设备找平是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的水平状态。设备灌浆
设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。灌浆料通常由设计选用,设计未提出要求时,宜用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。
影响设备安装精度的主要因素及控制方法(一)设备基础
设备基础对安装精度的影响主要是沉降不均匀和强度不够。(二)垫铁和二次灌浆
设备支承在垫铁和二次灌浆层上。当垫铁不平稳、二次灌浆层不密实、强度不够使,会影响设备安装精度。因此,垫铁应平齐、无毛刺、垫铁与基础、垫铁之间、垫铁与设备接触应良好,每组垫铁不超过5块,垫铁要压紧,垫铁间点焊定位,二次灌浆层应密实,强度应符合设计或有关规范规定。(三)地脚螺栓
地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响安装的精度。(四)检测方法
主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定。主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。
54.55.56.57.58页2H313020
电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交接验收。(后四个顺序必须掌握)
油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查→本体密封检查→绝缘判定→设备就位→(器身检查)→附件安装→注油→整体密封性试验。
组合装配六氟化硫封闭式电器元件时,应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。通电检验步骤:
1、受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按设计整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。2H313022室外电缆敷设
1.对电缆及其附件的外观和电缆结构进行现场检查。
2.电缆在施放前必须进行绝缘电阻测量、直流耐压及泄露电流测量、充油电缆的绝缘油试验。
电气盘柜内二次回路接线
用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接线均为二次回路接线。
60.61页2H313031
汽轮机设备安装程序:程序由三部分组成:一是基础和设备的验收、二是汽轮机本体的安装、三是其他安装 包括本体附件安装、油系统冲洗、蒸汽管道吹扫液压油系统冲洗等。发电机转子安装工艺和方法:发电机转子穿装前进行单独气密性试验,消除泄露后应再经
漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。62.64.65页2H313032
电站锅炉系统主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备。
锅炉本体受热面(组合)安装技术要点:受热面组合安装的一般程序首先是设备清点检查;其次是通球试验;再次是联箱找正划线;最后进行管子就位对口和焊接等。2H313041
静置设备分类:按设备在生产工艺过程中的作用原理分类1 反应设备2 换热设备3 分离设备4 储存设备
压力容器安装许可规则
压力容器在安装前,安装单位
65页反应设备、换热设备、分离设备、储存设备
压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报,办理报装手续。
取得压力容器制造许可资格的单位(A3级注明仅限球壳板压制和仅限封头制造者除外),可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格。66页球罐常用的组装方法 1.散装法2.分带法3.半球法安装组焊方法 1.正装法2.倒装法3.充气顶升法
67页钢制储罐环缝埋弧自动焊接。主要用于正装法施工的罐壁焊接,它是将焊接操作机挂在刚组焊好的罐壁上缘,沿罐壁行走,带动埋弧焊机完成环缝焊接。现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板。
每个支柱基础均应测定沉降量。各支柱上应按规定焊接永久性的水平测定板。69页钢结构制作与安装技术要求
1.焊工 从事钢结构焊接工作的焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。
1.钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构建摩擦面应单独进行抗滑移系数试验,结构应符合设计要求。
4.钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值不应超过相应设计值的1.1倍。
71页自动化仪表工程主要施工程序和内容
原则:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)自动化仪表工程施工程序
施工准备(施工技术、施工现场、施工机具设备、施工人员、标准仪器审查标定)---配合土建制造安装盘柜基础---盘柜、操作台安装----电缆槽、接线箱安装---取源部件安装,仪表单体效验、调整安装---电缆初检、敷设、导通、绝缘试验、校线、接线----测量管、伴热管、气源管、气动信号管安装、综合控制系仪统试验----回路试验、系统试验----保运----竣工资料编制----交工验收72页工程验收
仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件;编制并提交仪表工程竣工资料
测量液体压力时,取压点的方位在管道胡下半部与管道的水平中心线成0—45度夹角的范
围内;测量蒸汽压力时,取点的方位在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成
0—45度夹角的范围内。75页埋地管道施工流程
分段系统试验----隐蔽前检查----回填土----系统最终水压试验
管道与大型设备或动设备连接(比如空压、制养机、汽轮机等)无论是焊接还是法兰连接,都应采用无应力配管。其固定焊口应远离机器。
管道与机器设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平衡度肯同轴度。
77页管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固。
78页按主管---支管----疏排管的顺序吹洗;吹洗主管时,应关闭支管阀门;支管吹洗应从介质前进方向的第一支管开始依次进行
79页金属表面预处理方法 主要有人工、机械、喷射、化学方法80页第一二三段看一下
防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、侵涂、淋涂和喷涂等涂装方法。81页 喷涂的优点
松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。
83页采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。
84页沥青胶玻璃布防潮层分三层:第一层石油沥青胶层,厚度应为30mm;第二层中碱粗格平纹玻璃布,厚度应为0.1—0.2mm,第三层石油沥青青胶层,厚度30mm.
88页拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑,砌筑时严禁将拱砖的大小头倒置。89页防止污染,保护环境的措施,尘防噪音
90页掌握合同管理、质量控制、安全控制、成本控制、进度控制、现场管理和遵守法律、法规等内容提出的要求,是检验应是应试者解决机电工程施工管理实际问题能力的重点。92页通过招标人答疑会提出调整意见,取得招标人同意后进行调整。93页机电工程项目总承包合同范围负荷联动试车或投料试生产出产品
合同风险主要有:材料设备风险,人员风险,组织协调风险,政治及社会风险,自然环境风险,经济风险
签订一个完善有利胡承包合同进行相应的投保
94页施工合同文本对分包的规定
1.签订分包合同后,若分包合同与总承包合同发生抵触时,应以总承包主合同为准2.分包合同不能解除总承包方任违约何义务与责任。分包方的任何违约或疏忽,均会被业主视为违约行为。因此,总承包方必须重视并指派对分包方的管理,保证分包合同和总承包合同的履行。
只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位
95页总承包方对分包及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总承包方代表通知业主组织检查。
96页按索赔胡有关当事人可分为总包方与业主之间的索赔,总包方与分包方之间胡索赔;总包方与供货商之间胡索赔;总包方向保险公司的索赔
由于业主的原因不能按时时间供货,而导致工程延期的风险,或设计单位不能及时提交经批准的图纸导致工程不能按原计划的时间进行施工所引起的索赔
经常是延期或工作范围索赔胡结果,有时也被称为“赶工索赔”99页案例看一下
100页施工项目实施索赔,应具备下列理由之一
1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失2.因工程变更造成的时间、费用的损失
3.由于监理工程师胡错误造成的时间、费用的损失
4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加5.非承包人的原因导致项目缺陷胡修复所发生的费用6.与国家胡政策法规有冲突而造成的费用损失101页案例看看
工程变更一般主要有以下几个方面的原因
1.业主新胡变更指令,对工程的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划,削减项目预算表。
102页工程环境的变化,预订的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。
由于产生新技术,有必要改变原计划,原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主原因的造成承包商施工方案的改变
施工组织设计编制依据是工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已经批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。103页资源配置计划
工程概况及施工特点。包括主要工程量、施工对象的名称、特点、难点和复杂程度;施工的条件和作业环境;须解决的技术和要点施工方案的内容6点看看
105页E---评价值 n----评价要素 A----方案满足程度 B----权值用上述公式计算出最大的方案评价值E,就是被选择的方案106页施工总平面图的主要内容包括
1.已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高2.永久厂区边界和永久征购地边界3.施工临时围墙位置及征租地边界4.施工场地的划分
5.移动式起重机的行走路线6.垂直运输设施的位置
7.设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地。机械极具库区
8.施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等
9.施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高10.厂区测量控制网基点的位置、坐标
11.必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰12.技术经济指标
109页掌握机电工程项目人力资源管理的要求特种作业人员和特种设备作业人员
必须加强对特殊作业人员的培训、考核、上岗和档案的管理。
110页离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核。如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等
111页常用材料的管理是指材料的采购、验收、保管、标识、发放、回收管理及不合格材料的处置等
企业物资管理部分指定采购计划,审定供应人,监理合格供应人目录,对供应方进行考核,签订供货合同,确保供应工作质量和材料质量
验收:进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识
进场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验试验数据等内容)和出厂合格证。要求复检的材料应有取样送检证明报告112页
施工机具的管理要求:
1.施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。
2.坚持机具进退场验收制度,以确保机具处于完好状态本页案例为重点看的115页案例中的问题
1案例中项目部材料供应部门派一名汽车司机到钢材市场进行紧急采购的做法有何不妥处2.通过本案例,总结施工单位在工程材料的管理上应该从哪些方面进行改进118页横道图计划的特点
1.编制方法简单,直观清晰
2.便于实际进度与计划进度进行比较3.便于计算劳动力、物资和资金的需要量
4.不易于反应各计划对象间的相互制约和内在的逻辑关系网络图计划的特点
1.能反映各计划对象间的相互制约和内在的逻辑关系2.可以进行各种时间参数的计算,便于计划优化
3.可以反映出工期最长的关键线路,便于突出进度计划的管理重点
4.能反映非关键线路中的时间储备,可以指导计划实施时合理调度人力、物力,使计划执行平稳均衡,有利于降低施工成本
121页作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制
作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性,即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等的基本要求。122页 影响进度计划的因素
计划调整的方法有压缩或延长工作持续时间、增强或减弱资源供应强度、政变作业组织形式(指搭接作业、依次作业和平行作业等组织方法)。123页案例重点看
124页依据背景进行判断是可以找出失误的,并可以纠正,由于并不要求具体数值,只要安排好前后顺序即可。目的是引起计划编制者要注意工作之间的逻辑关系和制约关系129页施工产生要素主要是指:人员资格、材料使用、操作机具、检验器具、操作工艺、施工环境
130页质量控制点的设置
质量控制点的确定原则一般为
1施工过程中的关键工序或环节。如电气装置的高压电气和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备的设备基础、压力试验、垫铁敷设等
2关键质量特征的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因素是人,冬期焊接施工