X
X X
X 太 阳 能 调 试 方 案
太阳能-电热水系统调试方案
一、 工程概况
本工程共两处单体设置了太阳能-电热水器,分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面,宿舍太阳能-电热水器每天需提供60度的热水24立方,系统配套两个容积为12立方的不锈钢水箱,配5台循环泵。应急控制中心屋面太阳能-电热水器每天需提供60度的热水2.5立方,系统配套一个容积为2.5立方的不锈钢水箱,配1台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置。
二、太阳能-电热水器系统调试条件
1、太阳能热水系统正确安装完毕; 2、管路已试压、冲洗完成。 2、系统具有安全的供电电源;
3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求; 4、当环境空气温度低于40C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水。
三、调试准备
1、 结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书。
2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。
3、进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。
4 、认真做好调试记录,出具调试报告。 5 、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。 6、 保证调试人力、机具等资源。
四、系统调试方法
1控制器面板
定时 手动 泵循环 自动 上水 循环 加热 定时 上水
手动 循环 辅助加热 上水 定时加热 定时上水 防冻 循环加热 循环上水 状态显示 水位 定时时间 集热器顶 时钟 温度 集热器底 水箱 ▲ 功能 ▼ 预置切换
2主要功能调试
2.1数码管水温水位显示:集热器顶部温度处显示集热器顶部温度T1,集热器底部温度处显示集热水箱温度T3,水箱温度处显示恒温水箱温度T4,按向下键一次集热器顶部温度处显示温度T6,集热器底部温度处显示集热器底部温度T2,水箱温度处显示用户管路温度T5,时钟处显示实时时钟,定时时间处显示定时加热时间和定时上水时间,状态显示区显示各种外接负载的运行状态。
2.2温差循环:当集热器顶部温度与集热水箱温度之差T1-T3>7℃(可调)时,温差循环水泵打开,进行循环,当T1-T3<3℃(可调)时,水泵关闭,停止循环。
2.3定温进水:当恒温水箱温度T4大于定温进水温度1且水位小于6格时,上水电磁阀E1打开,定温补水;到恒温水箱温度T4小于等于此设定温度-2或水位达到6格时,上水电磁阀E1关闭,停止上水。
2.4集热水箱向恒温水箱定温进水:当集热水箱温度T3大于定温进水温度2且水位小于6格时,且上水电磁阀E1不启动,启动水箱进水泵P3;到T3小于等于此设定温度-2或水位达到6格或上水电磁阀E1启动时,停止泵P3。
2.5手动上水:上水电磁阀E1不启动时,手动上水到设定的水位自动停止。
2.6定时上水:上水电磁阀E1不启动时,自动在设定的时间上水到设定的水位,并自动停止。
2.7自动上水:通过自动上水键启动循环上水功能,当恒温水箱水位低于设定下限水位时且上水电磁阀E1不启动时,启动泵P3上水到设定上限水位值或上水电磁阀E1启动时,关闭泵P3停止上水。 2.8恒温水箱手动加热:手动启动辅助加热,把恒温水箱内的水加热到电加热设定温度1后停止加热。
2.9恒温水箱定时加热:可任意设定辅助加热定时启动时间(建议设定在下午3时至5时之间)。当恒温水箱温度T4在设定时间前达到电加热设定温度1时,辅助加热自动取消;而当恒温水箱温度在设定时间前未达到此设定温度时,辅助加热自动启动,直到恒温水箱温度T4大于设定值+2时停止加热。真正做到光电互补,既节电又保证全天候使用。
2.10恒温水箱自动加热:可用辅助加热反复循环加热,使恒温水箱温度恒定在电加热设定温度1附近。当恒温水箱温度T4低于此设定温度时,自动启动辅助加热,到恒温水箱温度高于此设定温度+2后停止。
2.11防冻循环功能:当集热器底部温度T2小于设定温度时,温差循环泵启动,进行循环防冻;当集热器底部温度T2大于此设定温度+3℃,延时2分钟后防冻循环停止。
2.12自动管路循环:若管路温度T5低于设定温度,且恒温水箱温度T4高于此设定值+5℃,启动用水增压泵P2,当T5高于此设定温度+3℃