好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂用电中断事故处置方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

厂用电中断事故处置方案

1 总则 1.1 编制目的

为认真贯彻“以人为本,安全第一,预防为主”的方针,健全和完善 公司生产现场突发事件应急方案体系,明确灯泡贯流电厂厂用电中断时的处理及事故预防,并认真执行,使电厂厂用电中断时能迅速及时地作出反应,并进行正确处理,防止事故的扩大,并及时恢复设备的正常运行。根据灯泡贯流公司的生产现场实际情况,对 公司厂用电中断事故处置方案进行汇编。 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和中电投集团公司以及《安全生产工作规定》、《电力企业现场处置方案编制导则》、《灯泡贯流水电厂运行规程》制定本方案。 1.3 适应范围

本处置方案适用于 公司厂用电中断时的事故处理。 2 厂用电中断事件特征

2.1 危险性分析、可能发生的事件类型; 2.1.1长期过负荷运行。 2.1.2绝缘受损。

2.1.3大电流接头处松动。 2.1.4雷击。

2.1.5其它动物或外来因素影响。

2.2事件可能发生的区域、地点或装置名称 2.2.1生产现场厂用电母线。 2.2.2生产现场厂用变压器。 2.2.3机旁动力盘及各动力盘柜。

2.3事件可能发生的季节(时间)及可能造成的危害程度 2.3.1温度过高使绝缘材料老化,造成绝缘性能下降。 2.3.2雷雨季节,由于雷电的袭击等可能造成过流。 3 应急组织及职责

3.1灯泡贯流水电厂应急指挥领导小组

总指挥由灯泡贯流公司总经理担任,副总指挥由生产副总经理担任,成员由发电车间、维护车间、生产与安全环保监察部、综合部负责人等组成。 3.2灯泡贯流水电厂应急组织主要职责

3.2.1 负责事故发生时的生产指挥工作,采取紧急措施限制事故的扩大,及时隔离故障设备和区域;负责运行设备的监视、隔离工作,保证正常设备的安全稳定运行。

3.2.2负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、发生的时间、发生的地点汇报应急总指挥或应急办公室,并根据指挥部命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

3.2.3加强与调度联系,及时、准确汇报现场事故情况,并根据其调度指令严格执行有关操作。 3.2.4积极配合故障设备的抢修工作。

3.2.5全面记录事故发生的现象、设备运行状态和事故应急处理经过。

3.2.6组织现场恢复工作,尽快恢复非故障设备正常运行。 3.2.7参与事故预案演练和预案的修订工作。

3.2.8现场处置指挥:当生产现场发生厂用电中断事故时,当班值长对现场进行处理,并对处理的正确性、及时性负责制。

3.2.9现场处置成员:在当班值长的统一指挥下对事故进行处理。

3.2.10应急组织组长:当生产现场发生厂用电中断事故时,现场需进行协助或联络时,组织生产现场人员在当班值长的统一指挥下参与事故处理,

3.2.11应急组织成员:在组长的组织下参与现场的处理。 4应急处置

4.1厂用电的运行原则

4.1.1 400V厂用电倒换操作时应采用先拉后合的原则进行,严禁双电源同时供电。

4.1.2禁止厂用变压器从低压侧向高压侧充电。 4.2 400V厂用电中断的应急处理

4.2.1 由于220KVⅠ、Ⅱ段母线或两条出线故障同时跳闸,导致机组全甩负荷保护动作停机,10KV备用电源(巴邱变、富民变)备自投未动作造成厂用电中断。

1. 断开10kVⅠ母线进线电源断路器907QF,断开10kVⅡ母线进线电源断路器606QF,断开400V母线I段——400V母线Ⅵ段进线电源断路器401QF、402QF、403QF、404QF、405QF、406QF。

2. 退出10KV备用电源(巴邱变、富民变)备自投装置。退出厂用电I、II、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ母线BZT装置。 3. 检查10kVⅠ、10kVⅡ母线备用电源电压正常

4. 合上10kVⅠ母线备用电源断路器909QF,再合上400V I段进线断路器401QF、400V IV段进线断路器404QF、400V VI段进线断路器406QF断路器,检查母线电压、电流正常无故障信号,各机组动力屏电压、电流正常。

5. 合上10kVⅡ母线备用电源断路器608QF,再合上400V II段进线断路器402QF、400V III段进线断路器403QF、400V V段进线断路器405QF,检查母线电压、电流正常无故障信号,各机组动力屏电压、电流正常。

6. 投入厂用电I、II、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ备自投装置BZT。 7. 尽快与调度联系开出机组,恢复厂用电。(减少下网电量)尽快恢复船闸及管理区供电

8. 通知维护人员对10KV备用电源(巴邱变、富民变)备自

投装置BZT进行检查。

9. 操作过程中注意检查10kV母线进线电源断路器确已断开,防止厂用电备用电源对系统反送电。

4.2.2 由于机组全停,220kV系统失压, 10KV外电失电,造成厂用电中断。

1. 迅速断开10kVⅠ母线进线电源断路器907QF,断开10kVⅡ母线进线电源断路器606QF,检查10kVⅠ、Ⅱ母线备用电源断路器909QF、608QF在断开。

2. 断开400V母线I段——400V母线Ⅵ段进线电源断路器401QF、402QF、403QF、404QF、405QF、406QF,查厂用电400V母线Ⅶ段进线电源断路器411QF在断开位置。

3. 退出10KV备用电源(巴邱变、富民变)备自投装置。 4. 检查柴油机符合启动条件 1)启动柴油机检查电压、频率正常 2)合上柴油机本体出口断路器409QF

3)合上柴油机400V母线至厂用保安用电断路器411QF 4)合上柴油发电机400V母线至坝区用电屏断路器412QF 5)启动柴油机供电应考虑柴油机容量因素(切除部分负荷如检修排水泵、集水井泵等),防止柴油机过载。 6)与调度联系做好相关措施,手动开出机组恢复厂用电。尽快恢复船闸及管理区供电。厂用电恢复后断开柴油发电机出口断路器,停止柴油发电机。

厂用电中断事故处置方案

厂用电中断事故处置方案1总则1.1编制目的为认真贯彻“以人为本,安全第一,预防为主”的方针,健全和完善公司生产现场突发事件应急方案体系,明确灯泡贯流电厂厂用电中断时的处理及事故预防,并认真执行,使电厂厂用电中断时能迅速及时地作出反应,并进行正确处理,防止事故的扩大,并及时恢复设备的正常运行。根据灯泡贯流公司的生产现场实际情况,对公司厂用电中断事故
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xelf6mkoo25ui718xfz9x6b742rz501dxf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享