将统计数据整理成柱状图如下:
平均每10km输电线路勘测选线时间(天)6.05.04.03.02.01.00.05.54.03.42.92.41.93.410km以下10~20km20~30km30~40km40~50km50km以上平均输电线路长度(km)平均每10km输电线路勘测选线时间(天)
现状平均每10km输电线路勘测选线时间
由统计表及柱状图可以看出,现状平均每10km输电线路勘测选线时间为3.4天,且新建输电线路长度越短,平均每10km线路勘测选线所需时间越长。
(二)可行性分析及结论
1、线路长度50km以上的输电线路多位于较偏僻地带,平均每10km线路内附近建构筑物、交叉跨越物较短线路少,平均每10km线路经过规划区域的长度也相对短线路少,因此其平均每10km线路勘测选线时间也较平均值少,为1.9天,能达到我课题目标的要求,这为缩短输电线路勘测选线时间提供了宝贵的经验和技术基础。
2、小组成员整体素质高,有丰富的输电线路勘测选线经验,对输电线路勘
6
测选线工作非常熟悉,为目标实现提供了必备的人力资源保证。
3、公司对我院输电线路勘测设计工作非常重视,我院也一直着力提高输电线路勘测设计质量和效率,并有足够的资金用于提高输电线路勘测设计质量和效率,为目标实现提供了充足的资金保证。
因此,我们小组的课题目标是完全可行的。
六、 原因分析
小组成员通过头脑风暴法对影响输电线路勘测选线时间的原因进行了分析,总结出如下几个原因并绘制成因果图:
人 员 人员匮乏 积极性不高
团队效益不明显 方 法 与规划部门沟通不够 图上所选方案在现场行不通 个别员工效率低下 规划部门不同意,造成重复作业 业务水平有限 搜集的数据资料陈旧,事先无法了解现场地物 测量仪器、车辆不够
天气不好 徒步去选线经常收不到信号 不能进行现场勘测选线作业 地点速度慢 输电线路勘测选线时间长 造成窝工现象 测量设备老化 地形复杂、交通不便 环 境 设 备
通过因果图,小组成员确定了造成输电线路勘测选线时间长的9个末端因
7
素。
七、 要因确认
小组成员对所有末端因素进行了认真整理并逐项进行要因确认。
确认一:个别员工积极性不高
公司领导对我院勘测设计工作一直非常重视,对我院员工也非常关心,同时我院有着良好的激励机制和工作平台,员工有很好的上升通道,绝大多数员工的工作心态都是积极向上的,员工进取心强,工作积极主动。
虽然有时个别员工有着积极性不高的现象,但是情况较为少见,即使有也是短暂的,一般也就是一时发下牢骚,并不影响正常工作,故小组成员认为其为非要因。
结论:非要因
确认二:员工业务水平有限
我院输电线路勘测选线人员都有着丰富的工程设计和勘测选线经验,员工素质较高。虽然有个别新进员工刚开始对勘测选线的工作不太熟悉,勘测选线经验不足,但是通过努力学习,经过一段时间的历练,就能很快开展勘测选线工作,并且能完全胜任此项工作。
我院在国家电网公司输变电工程设计承包商资信评价乙级设计资质企业中全国排名第六,有着雄厚的设计管理和技术力量,也多次在国网江西省电力公司举办的输变电工程设计竞赛中摘得桂冠。同时,我院也有多个输变电工程获得国家电网公司、国网江西省电力公司优秀设计。另外,在2013年国家电网公司举办的智能输变电工程设计调考中,我院五名员工作为国网江西省电力公司代表队成员参加,并获得全国团体第六的好成绩。
8
因此,小组成员认为我院输电线路勘测选线人员业务水平较高,能完全胜任输电线路勘测选线工作。
结论:非要因
确认三:人员匮乏
输电线路勘测选线人员包括线路设计人员、勘测设计人员和协助工作的普通民工。在过去的一段时间,我院确实由于工程项目多,线路设计和勘测人员匮乏,但是通过不断引进新员工和提高现有设计、勘测人员业务水平,现已基本能满足输电线路勘测选线的人员需求。
由于社会整体工资水平的提高,协助工作的普通民工的薪金要求也一再提高,原有的预算成本支出已经雇不到足够的民工,但在影响输电线路勘测选线进度的关键地段,还是会雇佣少量协助民工。故小组成员认为其为非要因。
结论:非要因
确认四:搜集的数据资料陈旧,事先无法了解现场地物
输电线路勘测选线人员事先主要通过传统的1∶10000或1∶50000的平面地形图和现场调查了解现场地物。但现场调查同样需要大量时间,对缩短输电线路勘测选线时间的效果并不明显;而传统的平面地形图信息资料陈旧,一般都是十年前甚至更久前所绘制,所反映的都是当时的地形地物,地形地物反馈不及时,路径变化因素大,常常在图上选好的路径方案在现场却行不通,因此就成了制约输电线路勘测选线工作的一个重要因素。
结论:要因
确认五:与规划部门沟通不够
新建变电站多位于基础设施、民房、厂房等分布相对集中的负荷中心,因
9
此配套新建的输电线路也经常位于乡镇、县城甚至市区的规划区内。规划部门一般都要求位于规划区内的输电线路沿着规划道路走线,而规划也是经常是变化的,会随着时间的推移而不断调整,规划道路当然也会随之调整,这就给输电线路勘测选线工作带来了很大的难度。一旦规划道路调整,之前选好的路径方案就要重新再选,从而造成大量的重复作业,尤其是经常反复的规划。因此这也成了影响输电线路勘测选线时间的又一重要因素。
结论:要因
确认六:测量仪器、车辆不够
新建输电线路很多位于较偏僻的山区,去现场勘测需有足够的交通工具,否则就会将浪费大量时间。2008年之前,我院用于输电线路现场勘测的车辆为一辆庆铃小卡车和一辆陆丰汽车,在2008年9月又添置了一辆猎豹越野车,现已能满足输电线路现场勘测选线的需要。
同时,输电线路现场勘测选线还需要有足够的测量仪器,至少需要每个勘测小组配备一台仪器设备,否则将会造成窝工现象,从而影响输电线路勘测选线的整体进度。在2009年之前我院只有一套(共四台)中海达的GPS测量仪器,2013年3月又购置了一套(共三台)中海达的GPS测量仪器,现已能基本满足输电线路现场勘测选线的需要。
结论:非要因
确认七:测量设备老化
我院现用的测量仪器为两套(共七台)中海达的GPS仪器,为广东中海达公司生产,主要是通过接收美国GPS系统信号来定位勘测,但使用时间较长的四台仪器接收信号速度较慢,锁定卫星的速度也较慢,在不太开阔的地点信号
10