发电机静态试验方案
目 录
1 试验目的 2 试验依据 3 人员职责分工 4 发电机名牌参数
5 发电机静态试验前应具备的条件和有关安全注意事项6 发电机静态试验的步骤和方法 6.1 发电机定子绝缘电阻、吸收比 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻 6.3发电机转子绕组绝缘电阻 6.4测量发电机轴承绝缘电阻
6.5发电机定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量 6.6发电机定子绕组交流耐压试验 6.7发电机转子交流阻抗和功率损耗
方案类参照
1
1. 试验目的
通过试验可以检验发电机安装后的绝缘情况等,数据分析发电机是否能够满足启动条件和稳定运行。 2. 试验依据
2.1GB50150--2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2设备《出厂说明书》 2.3设备《出厂试验报告》 2.4《电业安全工作规程》 3. 人员职责分工
3.1试验方案需报请监理审核、现场指挥机构批准,重要试验项目需业主、监理旁站。
3.2施工及建设等单位应为试验的实施提供必要的试验条件。 3.3试验项目负责人负责组织试验工作的实施,检查试验安全工作。 3.4参加试验工作人员应熟悉工作内容、仪器设备的使用及试验数据记录整理。 4. 发电机名牌参数
额定功率: 12MW 额定电压: 10.5 kV 额定电流: 825A 功率因数: 0.8 滞后 频 率: 50Hz 冷却方式: 空冷
方案类参照
2
励磁方式: 机端变压器自并励励磁系统 励磁电压: 188.9V 励磁电流: 220.3A 5. 发电机静态试验前应具备的条件和有关安全注意事项 5.1所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》。
5.2试验时试验人员应精力集中,分工明确,密切配合。试验地点至少有两人工作,重要部位要有专人监视,并有必要的通讯设施,发现问题及时报告。
5.3试验用仪器、仪表需经过检查,保证完好工况,确保试验顺利进行。
5.4发电机试验线固定良好,保持安全距离。一次连线断口(与非试侧)保证安全距离。
5.5发电机小间关门上锁,必要时派专人把守(试验地点在发动机空冷器室内)。
6发电机静态试验的步骤和方法 6.1发电机定子绝缘电阻、吸收比 6.1.1采用手摇式2500V兆欧表进行测试
6.1.2。测量某相时,非测量相必须短路接地(每项绕组必须头尾相短接)。
6.1.3在120转/分钟下分别读取15、60秒的绝缘电阻值。 6.1.4每测量一相绕组后,对其被测相充分放电。 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻
方案类参照