1、起重吊装人员必须有可靠的立足点并有相应的安全防护措施。
2、作业平台应坚实、牢固,单独支撑,且宜采用4cm厚以上木板或防滑钢板铺设严密,临边防护符合“三宝四口”中有关要求。 (十)构件堆放
1、构件堆放整齐,楼板堆放不得超过12、大型构件堆放应有稳定措施。 (十一)警 戒
吊装作业时应设置警戒线,悬挂警戒标志,并派专人监护。 (十二)操作工
起重工、电焊工等特殊工种必须持证上岗。 十三、施工机具
进场施工机具安装后必须经企业安全管理部门验收,合格后方可使用。做好验收记录,验收人员履行签字手续。严禁使用倒顺开关控制机具。 (一)平 刨
1、平刨防护装置应设防护罩,刨刀设护手装置。刨厚度小于30mm或长度小于400mm的木料时,应用压板、棍推进。
2、平刨金属外壳应接零保护并设单机漏电保护器。 3、无人操作时应切断电源。
4、不得使用平刨、圆盘锯合用一台电机的多功能木工机械。 (二)圆盘锯
1、锯片应设防护罩,上方设防护挡板,传动部位设防护罩,锯料接近端头时,应用推棍送料。 2、圆盘锯金属外壳应接零保护并设单机漏电保护器。 3、无人操作时应切断电源。 (三)手持电动工具
1、I类手持电动工具必须做好保护接零并装设漏电保护器。
2、在潮湿和金属构架等导电良好的场所使用I类手持电动工具必须穿戴绝缘用品。 3、使用手持电动工具不得随意接长电源线和更换插头。 (四)钢筋机械
1、钢筋机械必须做好保护接零并装设单机漏电保护器。 2、钢筋冷拉作业区和对焊作业区应有安全防护措施。 3、钢筋机械的传动部位应装设防护罩。 (五)电焊机
1、电焊机应做好保护接零并装设漏电保护器,有二次侧的还应装设二次空载降压保护器或触电保护器。
2、一次电源线长度不得超过5M,二次线长度不得超过30M,一、二次线接线柱与外壳绝缘良好,并设有防护罩。
3、不得使用手动电源开关,应使用自动开关。
4、焊把线应使用橡皮电缆,老化、破皮或接头超过三处的应及时更换。 5、电焊机应有防雨设施。
6M,其他构件堆放不得超过有关规定。
(六)搅拌机
1、搅拌机应做好保护接零并装设单机漏电保护器。
2、离合器、制动器保持正常状态,钢丝绳断丝不超过标准。 3、操作手柄应设保险装置,以防误动作。
4、搅拌机应搭设防雨、防落物的防护棚,操作台应平整、有足够的空间。 5、料斗保险钩齐全有效,料斗升起不用时应挂好保险钩并使其处于受力状态。 6、搅拌机的传动部位应设有防护罩。 (七)气 瓶
1、各种气瓶应有标准色标或明显标志。
2、各气瓶间距应大于5M,距明火应大于10M,否则应采取隔离措施。 3、气瓶使用和存放时均不得平放。
4、各种气瓶应分别存放,不得在强烈的阳光下曝晒。 5、气瓶必须装有防震圈和安全防护帽。 (八)翻斗车
1、翻斗车应有准用证。
2、翻斗车的制动装置(包括手制动)应保证灵敏有效。 3、司机必须持证上岗。
4、不得违章行驶,料斗内不得乘人。 (九)潜水泵
潜水泵必须做好保护接零,并设动作电流小于15mA的漏电保护器,电缆线及密封完好,作业时30M以内水面不准有人进入。 (十)打桩机械
1、打桩机械应取得准用证。 2、打桩机应装设超高限位装置。
3、行走路线地耐力不符合说明书要求时应铺设厚度30mm以上的钢板。 4、打桩作业应有详细、有针对性的专项施工方案。 5、打桩作业必须遵守安全操作规程。
悬挑脚手架施工方案
二、脚手架的搭设\\ (一)施工准备IK`Kh! 1.搭设前各级工程负责人必须逐级向架设人员与施工人员进行安全技术交底。@j> 2.架料进场?IZIK (1)钢管、扣件的质量要求与检查*qtGlp A 钢管的质量要求与检查标准P?] 钢管的几何尺寸R(](bB 表1?北京建筑人家-加固论坛 -- 北京建筑人家是一个以建筑行业为主,热爱建筑的人士聚会的地方,网上交流结合定期与不定期聚会,愿大家在这里体会到家的温情 XZN 钢管类别外径壁厚最大长度{j1Dx` 低压流体输送用焊接钢管(YB234-63)48mm3.5mm6000mm&=?北京建筑人家-加固论坛 -- 北京建筑人家是一个以建筑行业为主,热爱建筑的人士聚会的地方,网上交流结合定期与不定期聚会,愿大家在这里体会到家的温情 (/kxEB 表2?北京建筑人家-加固论坛 -- 北京建筑人家是一个以建筑行业为主,热爱建筑的人士聚会的地方,网上交流结合定期与不定期聚会,愿大家在这里体会到家的温情 l4V/ 项目检查项目质量要求c* 新管1产品质量体格证必须具备]g9oww 2钢材质量检验报告PCXolY 3表面质量表面应平直,不应有裂纹、分层、压痕、划道与硬弯-5% 4外径与壁厚允许偏差不得超过0.50mmVtw @ 5端面应平整,两端端面切斜偏差不
得1.70mmys;#PW 6防锈处理必须进行防锈处理:镀锌或涂防锈漆\ 旧管1钢管锈蚀程度应每年检查一次钢管锈蚀深度小于0.50mm>w>Q 2其他项目见新管3、4、5同新管项次3、4、5jnF?北京建筑人家-加固论坛 -- 北京建筑人家是一个以建筑行业为主,热爱建筑的人士聚会的地方,网上交流结合定期与不定期聚会,愿大家在这里体会到家的温情 j$ B 扣件的质量要求与检查f*gcPJ 扣件的技术要求.eLM a 扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。q0Pl b 铸件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇帽口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。D] c 扣件与钢管结合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。l D 卸料平台的防护n?B: 卸料平台应设置两道扶手,高度分别为1.2m和0.6m,外侧用密目安全网屏蔽,兜底采用双层安全网(一道平网、一道密网)。卸料平台的搭设见卸料平台的搭设图。m (8)连墙件的设置B+w A 连墙件设置全部采用钢管拉结。d B 连墙件均匀布置,每个拉结间距不得超过两步两跨且每个拉结屏蔽的脚手架投影面积不得大于27m2;在规定距离如不存在预埋钢管,则采用钢管夹持墙体作为拉结固定点的办法,使钢管拉结的控制范围在规范规定的范围内。G^.bHT C 连墙件中的连墙杆宜水平布置且与墙体垂直,连墙杆与架体连接可稍下斜,绝对不允许上翘。/r3t>5 (9)脚手架安全防护q A 栏杆`hW2[: 脚手架外侧设置双栏杆,两道栏杆的高度分别为1.2m和0.6m。p B 安全网xuT_8f 脚手架外围必须用密目安全网全屏蔽,安全网之间的接缝必须用尼龙绳捆扎牢固,不得有间隙。安全网采用合格密目安全网,设置在脚手架外立杆的内侧,且须与脚手架纵向水平管扎牢。2 C 脚手架离墙间距为200~300 mm,由于建筑物结构与脚手架本身结构的特殊需要,局部不能满足该要求。故脚手架局部立杆离墙距离会超过300mm,故必须采用其它措施使脚手架的离墙间距控制在300mm以内。
脚手架验收规范
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ 130-2001
中华人民共和国建设部2001-02-9批准 2001-06-01实施
1 总则
1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑施工用落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的设计与施工,以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。 单排脚手架不适用于下列情况: (1) 墙体厚度小于或等于180mm; (2) 建筑物高度超过24m;
(3) 空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;
(4) 砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。
1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力
进行设计计算,但在本规范第5.1.5条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。
1.0.4 扣件式钢管脚手架施工前,应根据本规范的规定编制施工组织设计。
1.0.5 扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 脚手架
为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 2.1.2 单排脚手架(单排架)
只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。 2.1.3 双排脚手架(双排架)
由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 2.1.4 结构脚手架
用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。 2.1.5 装修脚手架
用于装修工程施工作业的脚手架。 2.1.6 敞开式脚手架
仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。 2.1.7 局部封闭脚手架 遮挡面积小于30%的脚手架。 2.1.8 半封闭脚手架
遮挡面积占30%~70%的脚手架。 2.1.9 全封闭脚手架
沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。 2.1.10 模板支架
用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。 2.1.11 开口型脚手架
沿建筑周边非交圈设置的脚手架。 2.1.12 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 2.1.13 扣件
采用螺栓紧固的扣接连接件。 2.1.14 直角扣件
用于垂直交叉杆件间连接的扣件。 2.1.15 旋转扣件
用于平行或斜交杆件间连接的扣件。 2.1.16 对接扣件 用于杆件对接连接的扣件。 2.1.17 防滑扣件