编制说明及编制依据
1.1 编制说明
1)、为保证本项目施工过程中脚手架搭设、使用、拆除符合有关规范要求,特编制本方案,作为脚手架工程施工的原则性指导文件。专项施工方案必须EPC、监理、IPMT审查,方案通过审查后方可实施。
2)、本专项方案是《施工组织设计》的补充性文件,方案编制完成后须经公司主管部门负责人、总工程师及总监理工程师审批签字后,方可作业。
1.2 编制依据
1)总包方提供的福建炼油乙烯项目新厂区循环水场土建工程施工图纸; 2)IPMT的HSE程序文件;
3)福炼有限公司的安全生产管理制度; 4)公司IS09001:2000质量体系文件; 5)公司HSE(健康、安全、环境)体系文件; 6)国家现行有关施工及验收规范、规程: 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑施工手册》缩印本第四版。 7) 现场环境和条件。 2. 施工方案的选择
根据建筑物几何特征及现场的环境和条件,各单位工程的脚手架施工方案确定如下: 1) 室外外搭设双排结构脚手架,室内内搭设满堂(承重支撑)脚手架。
2) 装修施工室外脚手架不变,室内天棚施工完后拆除满堂脚手架,然后搭设简易操作平台施工墙面。
满堂脚手架施工方案
工程概况:建筑、结构设计特征
本工程为济南市轻骑置业住宅组团2号楼,为于济南市历城区,西临红楼南路,南靠百花公园,地势平坦,地上十七层,地下一层,共六个单元,总高53.4米(不含机房及装饰架高),地下一层层高为3.6米,地上各层均为2.9米,结构形式为剪力墙结构,施工现场开阔,空中无高压线等障碍。 施工现场特征:
本工程部分坐落于旧有房屋拆迁基地,场地基本平整,建筑垃圾及碎土较多。现场已基本达到三通一平的条件,具备基坑开挖的条件。 水文、地质情况:
本工程以含粘土卵石层为天然地基持力层。 工程特点:
1、基坑开挖深,支护要求高。
2、工程基础深度为4.2米,地上高度为53.4米,属于高层建筑,垂直度控制要求高。 3、工期要求紧,质量及安全要求高。(详见施工观场平面图) 一、+6.80米以下为双排落地式脚手架;
因搭设高度仅为13.5米,因此方案中除对立杆地基承载力和连墙件进行计算,其他项目不做计算,仅对具体施工中作出要求; 1、立杆地基承载力的计算: 按规范应符合公式 P≤ g
P=N/A=(4×13.5×0.1248+1.5×1.05×0.35+3×1.5×1.05)/1.5×0.3×2=16.81KN g=Kc× gk=0.5×46.7=23.35KN〉16.81KN 所以安全! 2、连墙件的计算:
1)扣件抗滑承载力:由于采用直角扣件连接,按规范P14,表5.1.7采用Rc=8.00KN 2)连墙件轴向力设计值:Nl=Nlw+No
其中Nlw=1.4×Wk×Aw=1.4×0.027×19.44=0.73KN No按规范采用5KN
所以Nl=Nlw+No=0.73+5=5.73KN〈8.00KN 所以安全! (一)搭设前的准备工作:
1、垫层打好以后,外架搭设前由项目部技术人员,向作业人员详细交底。 2、使用的钢管,扣件、脚手板、安全网等检查合格后方可使用。 3、作业人员必须有本专业工程上岗证。
4、六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业。 (二)具体搭设技术要求:
1、立杆应座落在坚实的基础上,立杆底部设底座,座下铺2.5m×0.3m×0.05m厚木板。 2、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中表6.1.1-1之规定,采用立杆横距1.05米,步距为1.8米,立杆纵距1.8米,连墙件的设置为二步三跨; 3、纵向水平杆、横向水平杆、竹笆的设置;
3.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度大于3跨;均与横向水平杆扣接;
3.2纵向水平杆均采用对接,且两根相邻纵向水平杆的接头不允许设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离为小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离小于纵距的1/3;
3.3主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件扣接且严禁拆除。因本工程采用竹笆脚手板,因此,横向水平杆应直接扣接在立杆上,且应增设2根纵向水平杆,等间距布置;
3.4施工层竹笆应满铺,四个角用铁丝与纵向水平杆绑扎牢固; 4、立杆的设置;
4.1每根立杆底部应设置底座或垫板;
4.2纵向扫地杆应处于横向扫地杆的上方,均与立杆扣接,扫地杆距地面为150mm;
4.3立杆在顶层采用搭接,搭接长度为1.2米,采用两个回转扣件固定,且高出建筑物檐口1.5米,下方均采用对接,节点布置同纵向水平杆节点要求; 5、连墙件的设置;
5.1连墙件选用软拉配合顶撑*作,尺寸为5.4×3.6,覆盖面积为19.44平方米,符合“规范”中表6.4.1的要求;
5.2拉结点必须靠近立杆设置,距离不应大于300mm,同时,应从底部第一步纵向水平杆开始设置;
5.3拉筋应呈水平方向设置,配合顶撑使用,实际*作应先定后拉; 6、剪刀撑的设置;
6.1剪刀撑按表6.6.2中要求选用连接6根立杆,由拐角处开始,沿全高度布置,每组剪刀撑的净间距小于15米,杆件连接采用搭接,两断各用一组扣件,距离末端100mm; 6.2无法搭设剪刀撑的位置需设置“之”字形斜撑; 7上人斜道的设置;
7.1斜道宽度为1米,坡度为1:3;
7.2拐角处设置休息平台,斜道两侧均设置双层拦水防护,高度1.2米,首道拦水距离斜道垂直距离为0.6米,底部设置20cm高踢角板;
7.3斜道脚手板底部应设置横向水平支托杆,间距为500mm,斜道脚手板上设置防滑木条,间距为300mm;
8、脚手架外侧选用2000目安全网全封闭,首层设兜网,向上间隔两层设一道,施工层满铺竹笆,外侧设双拦水防护,刷红白相间油漆,底部设18cm高挡角板; 二、+6.80米以上为悬挑脚手架;
+6.80米以上悬挑脚手架施工技术要求如下: 1、槽钢预埋:
根据施工平面图的布置,悬挑槽钢采用18号槽钢,内探长度大于1.5米,分四次悬挑到顶,每次挑四层(12米)预埋在+6.80米标高现浇板上,采用两道φ16钢筋作为槽钢固定点,如下图: 1000(脚手架宽)
落地式脚手架专项施工方案
封面及目录略
第一节 编制依据
《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、
《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;
《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社; 本工程施工图纸、本省有关文件。
第二节 工程概况
工程位于台州南山路、财富大道、南山水径与28米规划之间,地质由浙江绍兴综合工程勘测院勘测,杭州市城乡建设设计院设计,湖北时代工程监理有限公司监理,属于框架结构,地上11+1层,地下0层,建筑总高度41.50米,建筑面积三层以上为9188.79m2、商铺为2384.76 m2、架空层为200.42 m2。标准层层高2.90米。标准层长宽约为64.2m×16.2m,底层长宽约64.2m×23m,总工期296天。
第三节 脚手架方案选择
6层以下采用落地式脚手架,6层以上采用悬挑脚手架。 第四节 脚手架的材质要求
l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,
6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
第五节 脚手架的搭设流程及要求
落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。 1、主杆基础
本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
当脚手架支在裙房屋面上时,要求每根立杆对应在楼板下连续至硬化地面。 2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平3.6m(即二步二跨):里立杆距建筑物0.3m。
(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。 (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 3、大横杆、小横杆设置
(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 4、剪刀撑
脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 5、脚手板、脚手片的铺设要求
(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选