VFD-B系列
五、 功能選擇
5-1 功能參數一覽表
00 用戶參數 a表示可在運轉中執行設定功能
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶00-00 驅動器機種代碼識別 依機種顯示 唯讀 00-01 驅動器額定電流顯示 依機種顯示 唯讀
00-02 參數重置設定 08:參數鎖定 00 09:所有參數的設定值重置為出廠值 (50Hz, 220V/380V)
10:所有參數的設定值重置為出廠值 (60Hz, 220V/440V)
a00-03 開機預設顯示畫面 00:F(頻率指令) 00 01:H(輸出頻率)
02:u(使用者定義)
03:A(輸出電流)
04:FWD / REV正反轉指令
a00-04 多功能顯示選擇 00:顯示使用者定義(A ) 00 01:顯示計數內容( c )
02:顯示程序運轉內容( 1. tt )
03:顯示DC-BUS電壓( u )
04:顯示輸出電壓( E )
05:顯示功因角度(n.)
06:顯示功率(P)
07:顯示電機角速度(向量控制或是含回
授控制時有效)(HU)
08:顯示估算轉矩的比例值(t)
09:顯示PG數/10ms(G)
10:顯示模擬回授信號(b)
11:顯示AVI(%)(U1.)
12:顯示ACI(%)(U2.)
13:顯示AUI(%)(U3.)
14:顯示散熱片溫度(℃)
a00-05 使用者定義比例設定 0.01~160.00 1.00 00-06 軟件版本 唯讀
00-07 參數保護解碼輸入 00~65535 00 00~02:記錄密碼錯誤次數
5-1
5 VFD-B系列
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
00-08 參數保護密碼設定 00~65535 00 00:未設定密碼鎖或00-07密碼輸入成功
01:參數已被鎖定
00-09 控制方式 00:V/F控制 00 01:V/F控制+PG
02:向量控制
03:向量控制+PG
00-10 保留
5-2
VFD-B系列
01 基本參數
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
01-00 最高操作頻率設定 50.00~400.00 Hz 60.00
01-01 電機額定頻率設定 0.10~400.00 Hz
60.00
01-02 電機額定電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 220.0
460V機種:0.1~510.0V 440.0
01-03 中間頻率設定 0.10~400.00 Hz
0.50
01-04 中間電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 1.7
460V機種:0.1V~510.0V 3.4
01-05 最低輸出頻率設定 0.10~400.00 Hz
0.50
01-06 最低輸出電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 1.7
460V機種:0.1V~510.0V 3.4
01-07 輸出頻率上限設定 01~120 % 100
01-08 輸出頻率下限設定 00~100 % 00
a01-09 第一加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-10 第一減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-11 第二加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-12 第二減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-13 寸動加速時間設定 0.1~3600.0秒 1.0
a01-14 寸動頻率設定 0.10~400.00 Hz 6.00
a01-15 自動調適加減速選擇 00:直線加減速
00
01:自動加速,直線減速 02:直線加速,自動減速 03:自動加減速(實際負載方式) 04:自動加減速(依直線)
01-16 S曲線緩加速設定 00~07 00
01-17 S曲線緩減速設定 00~07
00
a01-18 第三加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-19 第三減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-20 第四加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-21 第四減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-22 寸動減速時間設定 0.1~3600.0秒 1.0
a01-23 加減速時間單位設定 00:以1秒為單位
01
01:以0.1秒為單位
02:以0.01秒為單位
5-3
5 VFD-B系列
02 操作方式參數
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
a02-00 第一頻率指令來源設定 00:由數字操作器輸入(PU01) 00
01:由外部端子AVI輸入模擬信號DC 0~
+10V控制
02:由外部端子ACI輸入模擬信號DC 4
~20mA控制
03:由外部端子AUI輸入模擬信號DC -10
~+10V控制
04:由通信RS485輸入 05:由通信RS485輸入(不記憶頻率) 06:主頻率與輔助頻率組合(配合參數
02-10~02-12)
a02-01 第一運轉指令來源設定 00:由數字操作器輸入(PU01) 00
01:由外部端子操作鍵盤STOP鍵有效 02:由外部端子操作鍵盤STOP鍵無效 03:由RS-485通信界面操作鍵盤STOP
鍵有效
04:由RS-485通信界面操作鍵盤STOP
鍵無效
02-02 電機停車方式選擇 00 00:以減速煞車方式停止
01:以自由運轉方式停止 02:Stop減速停止EF減速停止 03:Stop自由停止EF減速停止
02-03 PWM載波頻率選擇 1-5HP:01~15kHz 15
09 7.5-25HP:01~15kHz 06 30-60HP:01~09kHz 06 75-100HP:01~06kHz
02-04 電機運轉方向設定 00:可反轉 00
01:禁止反轉 02:禁止正轉
02-05 二/三線式選擇 00:二線式(1) 00
01:二線式(2) 02:三線式
02-06 電源起動/運轉命令來源00:電源起動可運轉;運轉命令來源變更00
變更運轉鎖定 時,運轉狀態維持上一態 01:電源起動時鎖定運轉;運轉命令來源
變更時,運轉狀態維持上一態
02:電源起動可運轉;運轉命令來源變更
時,立即依照新的運轉命令變更
5-4
VFD-B系列
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
03:電源起動時鎖定運轉:運轉命令來源
變更時,立即依照新的運轉命令變更
02-07 ACI斷線選擇 00:減速至0Hz
00 01:E.F.立即停車 02:以最後頻率命令持續運轉
a02-08
外部端子頻率遞增/遞減 00:依加減速設定
00 模式選擇 01:依定速設定(參數02-09)
02:依加/減速,停機時頻率命令歸零,僅
適用於頻率命令來源為PU01
a02-09 外部端子頻率遞增/遞減0.01~1.00Hz/ms
0.01 鍵定速速率
a02-10
主要頻率命令設定來源 00:由數字操作器輸入(PU01)
00 01:由外部0~10V輸入(AVI)
02:由外部4~20mA輸入(ACI)
03:由外部-10~10V輸入(AUI)
04:由通信RS-485輸入
a02-11
輔助頻率命令設定來源 00:由數字操作器輸入(PU01)
00 01:由外部0~10V輸入(AVI)
02:由外部4~20mA輸入(ACI)
03:由外部-10~10V輸入(AUI)
04:由通信RS-485輸入
a02-12
主要/輔助頻率命令的組 00:主頻+輔助頻率
00 合方式 01:主頻-輔助頻率
a02-13
第二頻率指令來源設定 00:由數字操作器控制(PU01)
00
01:由外部端子AVI輸入模擬信號DC 0~
+10V控制
02:由外部端子ACI輸入模擬信號DC 4
~20mA控制
03:由外部端子AUI輸入模擬信號DC -10
~+10V控制
04:由通信RS485操作
05:由通信RS485操作(不記憶)
06:主頻與輔助頻率組合(配合參數02-10
~02-12)
a02-14
第二運轉指令來源設定 00:由數字操作器控制(PU01)
00 01:由外部端子控制,鍵盤STOP有效
02:由外部端子控制,鍵盤STOP無效
03:由通信界面操作,鍵盤STOP有效
04:由通信界面控制,鍵盤STOP無效
a02-15 鍵盤頻率命令 0.00~400.00Hz
60.00
5-5
5