VFD-B系列

五、 功能選擇

5-1 功能參數一覽表

00 用戶參數 a表示可在運轉中執行設定功能

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶00-00 驅動器機種代碼識別 依機種顯示 唯讀 00-01 驅動器額定電流顯示 依機種顯示 唯讀

00-02 參數重置設定 08:參數鎖定 00 09:所有參數的設定值重置為出廠值 (50Hz, 220V/380V)

10:所有參數的設定值重置為出廠值 (60Hz, 220V/440V)

a00-03 開機預設顯示畫面 00:F(頻率指令) 00 01:H(輸出頻率)

02:u(使用者定義)

03:A(輸出電流)

04:FWD / REV正反轉指令

a00-04 多功能顯示選擇 00:顯示使用者定義(A ) 00 01:顯示計數內容( c )

02:顯示程序運轉內容( 1. tt )

03:顯示DC-BUS電壓( u )

04:顯示輸出電壓( E )

05:顯示功因角度(n.)

06:顯示功率(P)

07:顯示電機角速度(向量控制或是含回

授控制時有效)(HU)

08:顯示估算轉矩的比例值(t)

09:顯示PG數/10ms(G)

10:顯示模擬回授信號(b)

11:顯示AVI(%)(U1.)

12:顯示ACI(%)(U2.)

13:顯示AUI(%)(U3.)

14:顯示散熱片溫度(℃)

a00-05 使用者定義比例設定 0.01~160.00 1.00 00-06 軟件版本 唯讀

00-07 參數保護解碼輸入 00~65535 00 00~02:記錄密碼錯誤次數

5-1

5 VFD-B系列

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

00-08 參數保護密碼設定 00~65535 00 00:未設定密碼鎖或00-07密碼輸入成功

01:參數已被鎖定

00-09 控制方式 00:V/F控制 00 01:V/F控制+PG

02:向量控制

03:向量控制+PG

00-10 保留

5-2

VFD-B系列

01 基本參數

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

01-00 最高操作頻率設定 50.00~400.00 Hz 60.00

01-01 電機額定頻率設定 0.10~400.00 Hz

60.00

01-02 電機額定電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 220.0

460V機種:0.1~510.0V 440.0

01-03 中間頻率設定 0.10~400.00 Hz

0.50

01-04 中間電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 1.7

460V機種:0.1V~510.0V 3.4

01-05 最低輸出頻率設定 0.10~400.00 Hz

0.50

01-06 最低輸出電壓設定 230V機種:0.1V~255.0V 1.7

460V機種:0.1V~510.0V 3.4

01-07 輸出頻率上限設定 01~120 % 100

01-08 輸出頻率下限設定 00~100 % 00

a01-09 第一加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-10 第一減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-11 第二加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-12 第二減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-13 寸動加速時間設定 0.1~3600.0秒 1.0

a01-14 寸動頻率設定 0.10~400.00 Hz 6.00

a01-15 自動調適加減速選擇 00:直線加減速

00

01:自動加速,直線減速 02:直線加速,自動減速 03:自動加減速(實際負載方式) 04:自動加減速(依直線)

01-16 S曲線緩加速設定 00~07 00

01-17 S曲線緩減速設定 00~07

00

a01-18 第三加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-19 第三減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-20 第四加速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-21 第四減速時間設定 0.1~3600.0秒 10.0/60.0 a01-22 寸動減速時間設定 0.1~3600.0秒 1.0

a01-23 加減速時間單位設定 00:以1秒為單位

01

01:以0.1秒為單位

02:以0.01秒為單位

5-3

5 VFD-B系列

02 操作方式參數

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

a02-00 第一頻率指令來源設定 00:由數字操作器輸入(PU01) 00

01:由外部端子AVI輸入模擬信號DC 0~

+10V控制

02:由外部端子ACI輸入模擬信號DC 4

~20mA控制

03:由外部端子AUI輸入模擬信號DC -10

~+10V控制

04:由通信RS485輸入 05:由通信RS485輸入(不記憶頻率) 06:主頻率與輔助頻率組合(配合參數

02-10~02-12)

a02-01 第一運轉指令來源設定 00:由數字操作器輸入(PU01) 00

01:由外部端子操作鍵盤STOP鍵有效 02:由外部端子操作鍵盤STOP鍵無效 03:由RS-485通信界面操作鍵盤STOP

鍵有效

04:由RS-485通信界面操作鍵盤STOP

鍵無效

02-02 電機停車方式選擇 00 00:以減速煞車方式停止

01:以自由運轉方式停止 02:Stop減速停止EF減速停止 03:Stop自由停止EF減速停止

02-03 PWM載波頻率選擇 1-5HP:01~15kHz 15

09 7.5-25HP:01~15kHz 06 30-60HP:01~09kHz 06 75-100HP:01~06kHz

02-04 電機運轉方向設定 00:可反轉 00

01:禁止反轉 02:禁止正轉

02-05 二/三線式選擇 00:二線式(1) 00

01:二線式(2) 02:三線式

02-06 電源起動/運轉命令來源00:電源起動可運轉;運轉命令來源變更00

變更運轉鎖定 時,運轉狀態維持上一態 01:電源起動時鎖定運轉;運轉命令來源

變更時,運轉狀態維持上一態

02:電源起動可運轉;運轉命令來源變更

時,立即依照新的運轉命令變更

5-4

VFD-B系列

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

03:電源起動時鎖定運轉:運轉命令來源

變更時,立即依照新的運轉命令變更

02-07 ACI斷線選擇 00:減速至0Hz

00 01:E.F.立即停車 02:以最後頻率命令持續運轉

a02-08

外部端子頻率遞增/遞減 00:依加減速設定

00 模式選擇 01:依定速設定(參數02-09)

02:依加/減速,停機時頻率命令歸零,僅

適用於頻率命令來源為PU01

a02-09 外部端子頻率遞增/遞減0.01~1.00Hz/ms

0.01 鍵定速速率

a02-10

主要頻率命令設定來源 00:由數字操作器輸入(PU01)

00 01:由外部0~10V輸入(AVI)

02:由外部4~20mA輸入(ACI)

03:由外部-10~10V輸入(AUI)

04:由通信RS-485輸入

a02-11

輔助頻率命令設定來源 00:由數字操作器輸入(PU01)

00 01:由外部0~10V輸入(AVI)

02:由外部4~20mA輸入(ACI)

03:由外部-10~10V輸入(AUI)

04:由通信RS-485輸入

a02-12

主要/輔助頻率命令的組 00:主頻+輔助頻率

00 合方式 01:主頻-輔助頻率

a02-13

第二頻率指令來源設定 00:由數字操作器控制(PU01)

00

01:由外部端子AVI輸入模擬信號DC 0~

+10V控制

02:由外部端子ACI輸入模擬信號DC 4

~20mA控制

03:由外部端子AUI輸入模擬信號DC -10

~+10V控制

04:由通信RS485操作

05:由通信RS485操作(不記憶)

06:主頻與輔助頻率組合(配合參數02-10

~02-12)

a02-14

第二運轉指令來源設定 00:由數字操作器控制(PU01)

00 01:由外部端子控制,鍵盤STOP有效

02:由外部端子控制,鍵盤STOP無效

03:由通信界面操作,鍵盤STOP有效

04:由通信界面控制,鍵盤STOP無效

a02-15 鍵盤頻率命令 0.00~400.00Hz

60.00

5-5

5

台达VFD B变频器运转参数数据

VFD-B系列五、功能選擇5-1功能參數一覽表00用戶參數a表示可在運轉中執行設定功能參數代號參數功能設定範圍出廠值客戶00-00驅動器機種代碼識別依機種顯示唯讀00-01驅動器額定電流顯示依機種顯示唯讀00-02