好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电安装二次深化设计关键点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专业 分类 设计项目 功能性 1、BIM设计:空间管理,指导施工 2、预制化:减少现场施工空间,提高施工效率 3、设备点位的复核:风系统注意产尘、热湿排风(常见灭菌柜、洗瓶机、压片机、清洗间等);水系统注意蒸汽、软化水的点位对接(常见灭菌柜、洗手池等);电气需注意现场所有设备的功率变化。 综合 美观性 1、成品支架:组装方便,可以考虑共架 2、洁净系统颜色规划:洁净室门窗、地面颜色体系;机房彩色保温棉颜色;所有系统(包括设备、风水电通道、控制传感器等)保持统一; 功能性 洁净室 1、彩钢板材质选择:岩棉夹芯、50mm&100mm、单层&双层 2、消毒方式:VHP消毒彩钢板需考虑PVDF涂层,钢质门需考虑氟碳涂层 3、吊顶高效风口开洞是否考虑预制; 4、洁净室内设备的检修空间是否合适:设备门口开启空间、设备配电柜检修空间等;更衣间洗手池、更衣换鞋凳设置是否方便;设备是否存在贴顶、或者距离顶部较近,高效风口和灯具应尽量避开; 美观性 1、观察窗设计:增加半腰窗、落地窗设计 2、吊顶布局设计:风口、灯具布局设计,尽量保持彩钢板居中位置;走廊内吊顶与墙板的拼缝应尽量保持一致; 3、穿墙板、穿吊顶板的装饰环; 专业 分类 设计项目 功能性 1、风量、压差平衡:CAV、VAV设计 2、空调机组湿热控制方式:是否有新风机组;新风除湿处理与回风降温处理是否分开设置盘管; 3、CFD气流设计:灌装间和温度控制精确的房间,温度场和气流组织的问题; 4、保温棉厚度:排风保温可以采用20mm厚 通风 美观性 1、材质选择:箱体和面板材质,不锈钢&碳钢烤漆 2、风口形式:旋流方式、微孔方式、八卦式 功能性 1、水系统平衡设计:增加平衡阀,静态平衡阀&动态平衡阀;管路同程&异程 2、水泵变频设计:水泵一次侧变频系统&二次侧变频系统 3、设备功能设计:多用一备 管道 美观性 1、管道共架设计; 2、空调机房阀组空间管理设计; 电气 功能性 1、照明设计复核:照度复核;是否采用集中照明控制系统; 2、配电柜是否考虑滤波柜,根据工艺设备精密程度设计; 3、弱电机房的温度控制二次设计:增加精密空调;机柜摆放较多,房间送风形式保证均匀性; 美观性 1、安装尽量采用嵌入式,箱体尽量保持规格统一;

机电安装二次深化设计关键点

专业分类设计项目功能性1、BIM设计:空间管理,指导施工2、预制化:减少现场施工空间,提高施工效率3、设备点位的复核:风系统注意产尘、热湿排风(常见灭菌柜、洗瓶机、压片机、清洗间等);水系统注意蒸汽、软化水的点位对接(常见灭菌柜、洗手池等);电气需注意现场所有设备的功率变化。综合美观性1、成品支架:组装方便,可以考虑共架2、洁净系统颜色规划:洁净室门窗、地面颜色体系;机房