该场地浅部以黏性土、粉性土为主。场地区域构造属华东平原沉积区中的长江三角洲徐缓沉降区,新构造运动不明显,地震活动微弱,无活动断裂穿越,区域稳定性较好。场地地貌属冲击平原区,地势平坦、开阔,南侧山体分布较远,不存在滑坡、泥石流等地质灾害的影响。
三施工准备
(一)组织准备
(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。(2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。项目部人员组成及劳动力需用见表
3-1、表3-2 表3-1
岗位项目经理
技术负责人
土建施工员
水电施工员
质检员材料员
杨工张工
表3-2
姓名章工
职称工程师
丁工高工陈工
高级工程师工程师高级工程师
工程师助理工程师
工种名称
土钉工钢筋工电工电焊工测量工
人数备注
10人4人4人3人4人
机修工普工
2人3人
(二)技术准备
(1)根据施工图、地质报告,在开工前完成施工组织设计的编制工作。(2)认真进行图纸会审,与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、施工人员、由工程师进行技术交底、施工组织设计交底和施工承包合同交底,进行质量、安全和文明教育。(3)及时进行必要的材料试验。
(三)现场准备
(1)平整作业场所和临时场地,接通电源、水源。
(2)排水系统设置:基坑四周支护范围内的地表应加以修整,构筑排水土沟。
(3)放线:与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续,设置测量控制点,测量围护边坡与桩位。控制点应不受影响。
(4)摸清施工障碍物,尤其要摸清地下施工障碍物,以并采取措施,防止发生施工事故。
(5)按施工总平面,营造生产临时设施。
(四)物资准备
(1)落实并组织施工机具进场。
(2)组织货源,按施工进度要求及时进料。见下表(主要材料需用量表
3-3、主要施工机械设备表3-4)
主要材料需用量表
3-3
序号1 2
材料名称水泥砂
规格32.5R 中粗
单位T T
备注
3 4 5 6 7
碎石钢筋钢筋钢管木桩
小于12mm Φ6.5 Φ12 Φ48*2.5 梢径不小于100mm
主要施工机械设备表
3-4
T T T m 根
序号1 2 3 4 5 6 7 8 9
设备名称空气压缩机喷射机注浆机卷扬机钢筋切割机电焊机潜水泵全仗仪水准仪
规格、型号
台数1 1 1 1
备注
XSS-WRC HPC-V型SYB50/50-2
QJ40-1 BX-300 真空式苏一观S6002
S3
1 1 2 2 1
四、土钉墙施工
(一)土钉墙护坡工程施工工艺流程
土钉施工工艺流程是:挖土、修坡、喷射第一层砼、土钉埋设、注浆、挂网、焊接骨架钢筋及焊接土钉连接件、喷射第二层砼、养护。
(1)开挖工作面:土钉墙将树根桩完成,第一层土方基本完成后进行。
-2.0m;第二层为坑面
工作面计划分四个层次。第一层工作面为坑面(2)
-4.0m;第三层工作面为坑面-6.0m;第四层工作面为坑面-8.7m。
边坡修整:采用人工清理,为确保喷射砼面层的平整,此工序须
挂线定位。对于土层含水量较大的边坡,可在支护面层背部插入长度为400600mm,直径不小于40mm的水平排水管包滤网,其外端伸出支护面层,间距为2m,以便将喷混凝土面层后的积水排走。
(3)喷射第一层砼:砼为C20机械搅拌。采用425#普通水泥,水灰比为0.45,
配合比参照水泥:中砂:碎石为
1:2:2.5.石子粒径为5-15mm,第一
层砼厚度控制在40-50mm.喷射前应先对机械设备、风、水管路和电线进行全面检查及试运行,埋设好喷射砼厚度的标志。喷射作业应按分段分片依次进行。同一公段喷射顺序应自下而上。喷射砼终凝水后及时喷水养护3d左右。
(4)安设土钉:包括钻孔、安装钢筋、注浆等几道工序。
钻孔:钻孔前采用经纬仪、水准仪、钢卷尺等进行土钉放线确定钻孔位置。土钉布孔距允许偏差为±50mm.成孔采用冲击钻、洛阳铲等机械。成孔中严格按操作规程钻进。钻孔偏斜度不大于±50mm.终孔后,应及时安设土钉,以防止塌孔。
安装钢筋:土钉钢筋制作应严格按施工图施工,使用前应调直并除锈去污。土钉长12m以内,原则采用通长筋不接驳,如需接长时,采用绑条焊接长,每条焊缝不小于5d.土钉定位器按图施工,以保证钉钢筋保护层厚度。
土钉安装之前进行隐蔽检查验收。安放时,应避免杆体扭压、弯曲,注浆管与土钉杆一起放入孔内,注浆管应插至距孔底250mm-500mm,为保证注浆饱满,在孔口部位设置浆塞及排气管。
注浆:注浆用水灰比各
0.4-0.5的纯水泥浆,水泥采用
425#普通硅
酸盐水泥,水泥浆结晶体强度等级
C20.若采用钢管压浆时,注浆采水灰
30%,孔深允许偏差为
比为0.45-0.6的纯水浆,水泥采用525#普通硅酸盐水泥。钢筋钢管压浆锚杆控制在1.5MPa以内,并根据试验锚杆由设计单位确定注浆技术质量要求。
注浆前,将孔内残留及松动的废土清理干净,注浆开始或中途停止不能超过30MIN,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及管路。(5)绑扎钢筋网:钢筋网为
φ6@200×200双向,与土钉连结牢固,
保证在喷射砼时钢筋不晃动。搭接度为35d,全部采用梅花型绑扎。加强筋2φ20及L100×6角钢在钢筋网安装合格后进行,并与锚杆筋或钢管焊牢。钢筋网安装完毕,自检查合格后及时进行隐蔽验收。
(6)喷射第二层砼:喷射第二层砼操作基本上与第一次喷射第一层砼一致。不同之处在于喷射第二层砼时,应对第一层砼检查松散、松动部分除去并湿润。第二层砼控制砼总厚100mm,同时,又应将所在钢筋网盖住,并保证面层25mm厚钢筋保护层。
(7)养护:第二层喷射完毕终凝后,应及时喷水养护,日喷水不少于3次,养护时间不少于3d。
(二)施工要点
(1)按设计要求每一层土钉施工工作面的高度,以下0.5m。
(2)开挖土钉施工工作面,边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡平整并符合设计规定的坡度。
(3)在修整好的坡壁上埋设喷射混凝土厚度的控制标志。
(4)清除坡面虚土,喷射第一层面层混凝土护坡,喷射时,应自下而上,喷头与受喷面应保持垂直距离宜为
0.6-1.0m,喷射厚度不小于40mm。
预降水至每层工作面
(5)喷射混凝土终凝2小时后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7天。待面层混凝土终凝后,开始设置土钉。按要求定出土钉孔并作出标记和编号。
(6)钢筋应先作除油污,除锈处理,如有设计要求,可在钢筋外加
环状塑料保护层或涂多层防腐涂料。
(7)按照土钉打入的设计斜度制作一只操作平台,紧靠土钉墙墙面安放。
(8)将螺旋钻机垂直于操作平台上开始钻孔,
成孔后钻杆退出孔洞。
用压缩空气将孔内残留及扰动的废土清除干净,将钢筋放入孔中,钢筋上每隔2-3m焊置一个定位架。
土钉支护专项施工方案 - 图文