土钉支护专项施工方案
一编制依据
(一)主要规程与规范
(1)、《基坑土钉支护技术规程》(CFCS96:97); (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(4)、浙江省标准《建筑基坑技术规程》
GB50300-2001; GB50204-2002; (DB33/T1008-2000);
(5)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50300-2002); (6)、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
(GB50202-2002);
(7)、国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(8)、行业标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)
(9)、国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)
(二)参考手册
(1)、《建筑施工手册》(2)、《工程地质勘察报告》(3)、办公大楼施工图纸其他相关规范、施工操作规程
有关企业标准:如企业ISO质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件,企业项目管理手册等。
二工程概况
(一)建筑概况
本工程位于萧山区北干街道总用地面积2533平方米,总建筑面积
13949.6平方米,其中地上面积12285平方米,地下室1661.6平方米,主楼为15层,局部为3层,地下室为一层,本工程岩土工程勘察等级为乙级,本工程使用年限为50年,抗震等级为三级,抗震设防烈度为七度,屋面防水二级,使用年限十五年,耐火等级为二级。表1
项目名称
地上层数
地下层数
高度
结构形式
基础类型
人防
办公大楼
15 1 60.20m 框架剪力墙
桩基础核六级
(二)基坑工程概况
本工程场地位于萧山区北干街道,在地貌上场地地势平坦,属湖积平原。四周均为道路。拟建场所北靠新三八线,对其基坑较远,对其基础的影响较小。基坑西靠环城西路,距基坑开挖边线为两米,随时有活动荷载,在施工中应进行基坑保护与考虑。基坑的东,南侧对基坑无影响。
四周市政道路,管,沟,电力电缆和通信光缆图纸中未说明。地下室的基坑呈矩形,长约
38.6m,宽约43.6m,基坑开挖较浅,大
150 mm)
面积开挖深度为4.600 m,基坑开挖深度考虑到垫层底(垫层厚标高为-4.600 m,局部为-5.000m。
因场地地下水埋深0.30~0.40m,基坑开挖深度4.600m,大部分地段揭示含水量丰富的圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。
止水降水措施一般有井点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是普通采用的经济而有效的降水方法。但针对本场地的工程地质特点,在基坑开挖施工前,应先进行坑内降水,因此从施工安全技术、确保工期和工程质量等方面综合比较分析,宜采用悬挂式深搅桩止水帷幕
XX冲
与坑内井点降水联合方案。
由于基坑降水后,不可避免地造成基坑周围地下水位的下降,从而使基坑周边地面原有建筑物和地下构筑物因不均匀沉降而受到不同程度的损伤。为了减少以上影响或损伤,应在基坑与要保护的建(构)筑物之间采取回灌措施,根据本基坑的地层特点,回灌措施采用坑外回灌井,此外为了解地下水位变化,及时调整回灌水量,还应在基坑周围设置水位观测井。
本工程主体采用土钉墙支护,以旋喷桩止水组成支挡结构,即在基坑主动土体内放置一定长度和密度的土钉体(锚杆)
,使其与主体土体一
起作用,以弥补土体自身强度的不足,并在坡面上制作与土钉连成一体的钢筋网喷射混凝土面板,以限制土体变形发展,同时,为减小侧向位移变形,增强基坑边坡的稳定性,在基坑内设置内支撑。而锚杆的长度一般为6-10m。
根据《基坑土钉支护技术规程》使用期限不宜超过
(CECS96:97)第1.0.2条规定,土钉
,一年后应开始
18个月,由于土钉墙使用时间短,一年后就开始出现
失效,18个月后基本不能用,因此在土钉墙的监测过程中重点监控,作好各种应急准备,18个月后停止使用。
根据《土层锚杆设计与施工规范》
(CECS22:90)第2.1.3条规定,临
,应加强监
时性锚杆使用年限在2年以内。但根据本工程情况看,预应力锚杆使用一年半后,锚杆承载力有不同程度的降低。因此锚杆使用一年后深度时,还应对锚杆预应力变化进行监测等。
超过10m深以上的深基坑支护,其规模往往较大,由于雨季影响较大,工期常常滞后,深基坑支护时间往往在
18个月以上。建议沿海地区土钉
18个月,砼灌注桩及
墙设计使用时间为一年,预应力锚杆设计使用时间为地下连续砼墙设计使用时间基本不受影响。
土钉设置采用锚杆式土钉,钢管为土钉长度见图。
混凝土面层钢筋网为Φ6.5@200双向,骨架钢筋为Φ12横向连接;
MG48*2.5,管头部封闭,管身设
置注浆孔,土钉下倾斜角为10度。竖向间距0.6-1.2米,水平间距1.2米。测,对于基坑边缘与邻近已有建筑浅基础或重要管线边缘净距小于基坑
,18个月后应委托专业机构进行
全面检测,以确认是否需要加固及采取重复张拉或增加锚杆等加固措施
采用C20喷射混凝土了,混凝土面层厚=1:2:2(重度比),石子粒径
5~10mm。
80mm,配合比为水泥:石子:砂
(三)地质条件
(1)、地质条件
根据浙江XXXX建筑设计院提供的工程地质勘查报告,分布见地质表2-1。经勘察场地内岩石划分为土工程亚层。
地质表2-1
层数
土的类别耕土粉
2-1
质黏土黏
2-2
质粉土淤
3-1
泥质黏黏
3-2
质粉土黏
4-1
质粉土
4-2
粉砂
颜色灰褐色灰黄色
密度松散软可塑
饱和度湿
场地以下土层
5个岩土工程大层、8个岩
层厚(M)
1
0.2.0-0.40
饱和
1.60-2.60
灰色
稍密
很湿
0.70-1.80
灰色
流塑
饱和
21.40-22.20
灰褐色灰黄色灰黄色
软塑软可塑稍密-
饱和饱和饱和
12.30-13.70
0.70-2.20
1.20-4.30
中密
5
园砾
灰黄色
中密
饱和
10.30
基坑支护参数见下表2-2
渗透
岩
层号
土名称
3
天然重度
系数垂直kvcm/s×10
-5
抗剪强度
固快峰值c kPa
φ度
建议值c kPa
φ度
kN/m
粉
2-1
质黏土粘
2-2
质粉土淤泥
3-1
质黏土
(2)、地下水状况
18.2 6.4 17.9 16.2 16 15
18.4 11.0 27 10 25
17.4 15.7 12.6 13 11
勘察期间测得地下水位埋深为0.30-0.40m地下水年变化幅度在
1.00-1.500m左右,水位主要受大气降水影响,对混泥土并无腐蚀性,对混凝土结构中钢筋干湿交替时弱腐蚀性,长期浸水时无腐蚀性。