好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电仪安装工程监理细则(doc 30页)(优质版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2)监理注意要点:

母线安装时,要求土建工作完成,屋顶不许漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场地。

所装硬母线的型号规格应符合设计要求,母线无缺损裂纹,磁件绝缘良好,无破损及裂纹,螺旋及母线片具均应采用镀锌件。

母线支架用50×50×5角钢制作,用M10膨胀剂螺旋固定在墙上。

当母线截面≤60×6mm,高度≤20m时,可不做伸缩缝补偿器,该时中间支架点不应固定,允许有串动。其余必须按规定做伸缩补偿器。

硬母线的弯和扭应按规定进行

绝缘字安装前应预先摇测绝缘,其阻值应大于1MΩ,安装时在绝缘子上下各垫一个石棉垫。

母线联接可采用焊接或螺栓压接,焊接应符合有关标准。铜铝母线压接时应将铝母线镀锡时或用锌皮做垫片。

母线支持点的间距,对低压母线≤900mm ,对高压母线≤1200mm。低压母线安装且支点距离无法满足要求时应加装母线绝缘夹板。

表5—4 母线相序排列和涂色规定

3)可能出现的质量问题及预防措施:

螺栓固定接母线时,螺孔过大。要按标准要求,钻头应与螺栓直径——对应,钻孔的位置正确,用力均匀,方法对头。

型钢、母线及开孔处有毛刺或不规则。型钢、母线不能用电气割,钻孔后有毛刺应磨去才能使用。

母线搭接间隙过大。母线搭接面使用板锉平,母线压接用垫圈应符合规定。 6、变压器安装

变压器安装时,要求土建墙面顶喷浆完毕,屋面无漏水,门窗及玻璃安装完毕,室内粗制地面工程结束,场地清理干净,变压器轨道安装完毕。

变压器安装工艺流程

2)监理注意要点

变压器型号、规格设计符合设计要求,质量证明书等资料齐全。 高低压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺损。

变压器位置准确,防震牢固可靠,器身表面干净清洁,油漆完整。 变压器与线路连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。零线沿器身 向下接至接地装置的线段,固定牢靠。

变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地。 3) 可能出现的质量问题及预防措施。

管线排列不整齐,不美观。按规范要求进行安装,做到横平竖直。 变压器一、二次瓷管损坏,要求搬运及安装室刻意保护。 变压器倾斜超差。在安装变压器前对基础水平度进行严格复核。

变压器一、二次引线,螺栓不紧,压接不牢。锁紧装置应齐全,按工艺要求操作。 变压器附件安装后有漏油现象。应垫好密封圈,拧紧螺栓。

7、高压开关

高压开关安装时,土建应基本完成施工,墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水,门窗玻璃安齐,门加锁。

1)安装工艺流程:

2)质量监理要点:

开关型号、规格符合设计要求,质量证明书等资料齐全。 凡瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏。

开关柜固定牢固,部件完整,操作部分灵活、准确。 接地(接零)支线敷设连接紧密、牢固,截面选用正确。 送电前由具有专门调试试验资质的单位进行调试。 柜(盘)安装允许偏差和检验方法,见表5—5。 3)可能出现的质量问题及预防措施:

支架安装不牢,应加层加强检查,按规范施工。 瓷件伤损。在保管及运输中作为成品保护工作。

开关拉合角度不对,刀片接触不紧。要求仔细安装各部件,认真检查。 8、成套配电柜及动力开关柜安装

各柜安装时,墙面屋顶喷浆完毕,无漏水,门窗玻璃完毕,室内地面工程完,场地干净道路畅通。

1)施工工艺

2)监理注意点:

柜(盘)内部检查时,电气装置及元件,绝缘资料齐全,无损伤,裂纹等缺陷。 柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密。 柜与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜间接缝平整。 柜顶上母线配制符合规范要求。

对二次控制小线用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,其阻值应大于0.5MΩ。 柜的试验调整由具有相应资质的单位进行。 柜安装允许偏差如表5—5。

表5—5 动力开关柜的安装允许偏差及检验方法

项次 1 项目 顶部平基础 型钢 2 3 4 直度 侧面平直度 每米 全长 每米 全长 每米垂直度 相邻两柜 柜(盘) 安装 5 6 柜顶平直度 成排柜顶部 允许偏差 1 5 1 5 1.5 2 5 吊线、尺量 直尺、塞尺 拉线、尺量 拉线尺量检查 检验方法 柜(盘)面相邻两柜 平整度 成排柜面 3)可能出现的质量问题及预防措施

柜(盘)内电器元件、瓷件油漆损坏。要求搬运小心,仔细检查,有问题及时处理。

柜内控制线压接不紧,接线错误。要求按规范施工,按设计接线。

二次回路辅助开关切换失灵,机械性能差。要求反复调整,达不到要求则更换。 9、配电箱安装

配电箱按材料可分为铁制、塑料和木制三种,目前以铁制箱使用最为广泛。根据安装型式可分为明装和暗装两种。安装配电箱盘面时,要求土建抹灰,喷浆及油漆应全部完成。

1)施工工艺

2)监理注意点:

配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接触。

配电箱安装应牢固、平整。垂直箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm:箱体高50cm以上,允许偏差3mm。

配电箱上工具、仪表应牢固、平整、整洁,间距均匀。铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

导线与器具连接应牢固紧密,不伤先线芯。压板连接时压紧无松动,螺检连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

3)可能出现的质量问题及预防措施。

箱的标高、垂直度超差。防治措施:对土建弹出的墨线进行复核,认真测量地位。 接地导线截面不够,地线串接。要求按规范选用导线,所有地线一律不做串接。 盘后配线排列不整齐。要求按支路绑扎成束,并于固定。

开关未断相线,插座的相、零线及地线压接混乱时,应按要求进行改正。

电仪安装工程监理细则(doc 30页)(优质版)

2)监理注意要点:母线安装时,要求土建工作完成,屋顶不许漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场地。所装硬母线的型号规格应符合设计要求,母线无缺损裂纹,磁件绝缘良好,无破损及裂纹,螺旋及母线片具均应采用镀锌件。母线支架用50×50×5角钢制作,用M10膨胀剂螺旋固定在墙上。当母线截面≤6