外停电,在退掉误动的保护后,联系内蒙古中调恢复呼国能220kV出线供电运行。 (6)检查网控室UPS工作正常,网控计算机监控系统工作正常。 (7)做好500kV系统恢复供电的准备工作。

(8)如确认是由保护误动引起的全厂对外停电,在退掉误动的保护后,联系网调恢复对托电 500kV升压站反送电,以保证机组安全停机,并恢复各公用系统的正常运行状况。

(9)厂用电恢复后,其他不需要恢复送电的串上开关和刀闸全部断开,待机组启动后再行操作。

(10)检查升压站直流系统电压是否正常,存在问题应及时恢复,以保证开关的操作及动力电源。

(11)确认液压机构的压力是否满足再次合闸或分闸操作的需要。 (12)检查各信号装置是否正常。 8.3.3各单元处理要点

(1)集控1~8号机组立即检查PLU、OPC动作是否正常,立即停止上层磨煤机,保留一台磨煤 机运行,投入油枪,控制好炉膛负压,手动打闸一台小机,启动电动给水泵运行,手动开启旁路,控

制主、再热汽压力及汽包水位正常,若机组无法维持3000r/min运行,转速超过3300r/min时,超速保

护不动作,立即打闸停机。采用一切可能办法保证机组安全稳定运行,作好由手两台循环泵全停造成

机组跳闸,引起机组失去厂用电的事故预想。检查炉前燃油压力及燃油电磁阀状态,及时关闭燃油调

门。加强监视自动补氢系统,当来氢压力低于机组氢压时退出自动补氢。关闭机炉侧各种疏放水,停

止锅炉吹灰,以减少机组汽水损失,监视凝补水箱水位、各煤仓煤量及给煤机运行情况。

(2) 11、12号机组立即检查OPC动作是否正常,立即投入油枪,停止上层磨煤机,保留一台磨煤

机运行,控制好炉膛负压,手动打闸一台小机,启动电动给水泵运行,手动开启旁路,控制主、再热

汽压力及汽包水位正常,若机组无法维持3 000r/min运行,转速超过3300r/min时,超速保护不动作,

立即打闸停机。设法保证机组安全稳定运行,检查炉前燃油压力及燃油速断阀状态。关闭机炉侧各种

疏放水,停止锅炉吹灰,以减少机组汽水损失,监视凝补水箱水位、各煤仓煤位及给煤机运行情况。

(3)如机组跳闸厂用电失去,立即恢复各台机组的厂用电,保证各台机组能够安全停机,同时立

即恢复保安电源带动重要辅机和油泵,必要时启动事故油泵进行紧急停机。注意监视直流系统及UPS

参数,不正常及时调整。 8.3.4燃煤、除灰急处理要点

当正在运行的所有设备突然停电后,应立即将其开关断开。设备来电后,必须请示值长同意才能

启动设备运行。设备启动时发生掉闸,应查明原因并消除后,方可进行第二次启动。油泵房油泵失电

时,应壶即把有电的供油泵投入运行。除灰专业运行人员要把应急处理的重点放在及时恢复除灰空压

机、干渣机运行。 : 8.3.5脱硫值班员处理要点

向值长汇报事故情况,将失电前运行的转机设备再发一次停运命令,保证失电停运的转机设备电

源开关断开,将设备联锁自动退出。 8.3.6化学运行急处理要点

首先保证炉内加药系统和除盐水供水系统的正常运行。当上述系统失电时,立即与相应单元长联

系恢复送电。设备启动中发生故障,应查明原因并消除。化学运行人员在电源恢复后及时启动工业水

泵,保证公用辅机冷却水正常供应。

8.3.7若全厂对外停电事故造成全厂停电事故,按照《黑启动应急预案》执行。

8.3.8若全厂对外停电事故是由电网故障引起且危及厂用电安全时,按照《电网故障保厂用电应急预

案》执行。 8.4应急结束

全厂机组恢复对外供电,生产现场恢复到稳定运行状态,安全隐患排除后由总经理宣布本预案 结束。 74

g后期处置

9.1 后期处置内容

g.1.1 各单位生产人员在全厂停电事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生

产、生活秩序正常进行。

9.1.2根据实际情况保证生活区的供水供电,物业公司、修建队要及时与值长联系,做好各项工作。

9.1.3按“四不放过”原则,对本次事故进行认真调查,找出事故原因和责任者,做出相应的处理,

并制订防止此类事故的防范措施以及组织相关人员进行学习。 9.2保险理赔

财务部负责核算救灾发生的费用及后期保险和理赔等工作。 9.3事故调查与应急评估

9.3.1 发生全厂停电、造成重大影响等突发事件后,按照国家法律、法规规定组成事故调查组进行事

故调查。事故调查坚持实事求是、尊重科学的原则,客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生

产,

过程、恢复情况、事故损失、事故责任等,提出防范措施和事故责任处理意见。

9.3.2全厂停电事件应急处置后,组织或聘请有关专家对事件应急处置过程进行评估,并形成评估报

告。评估报告的内容应包括事故发生的经过、现场调查结果;事故发生的主要原因分析、责任认定等

结论性意见;事故处理结果或初步处理意见;事故的经验教训;存在的问题与困难;改进工作的建议

和应对措施等。

9.4应急工作总结与评价

9.4.1 全厂停电突发事件应急处置完成后,应急指挥机构及时组织电力生产、运行、科研等有关部门

联合攻关,研究事故发生机理,分析事故发展过程,吸取事故教训,提出具体措施,进一步完善和改

进应急预案。

9.4.2设备故障所涉及的相关单位应及时总结应急处置工作的经验和教训,对故障所做的技术分析以

及各单位采取的整改措施开展技术交流,进二步完善和改进突发事件应急处置、应急救援、事故抢修

等的保障体系,提高整体应急处置能力。 10应急保障 10.1应急队伍

10.1.1应急队伍包括专业技术人员、值班人员及检修项目部人员等。 。

10.1.2聘请由电力生产、管理、科研等各方面专家组成的电力应急专家组,调查和研究电力应急预案

的制定、完善和落实情况,及时发现存在问题,提出改进工作的意见和建议,使之对本单位全厂停电

事故的应急处理更具有实效性。

10.1.3加强运行值班、检修维护、生产管理、事故抢修的队伍建设和人员技能培训,通过模拟演练等

手段提高各类人员的应急处理能力。

10.1.4咖强电力生产、电网运行和电力安全知识的科普宣传和教育,采用各种通俗易懂方式宣传停电

后的正确处理方法和应对办法,提高职工应对全厂停电事故应急处理能力。 10.2应急物资与装备

10. 2.1应急处置各有关部门在积极利用现有装备的基础上,根据应急工作需要,建立和完善救援装备

数据库和调用制度,配备必羹的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备

情况,并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。 10.2.2应急物资储备清单:见13附件。 10.2.3应急和救护设备的管理。

(1)所有应急设备、器材应有专人管理,保证完好、有效、随时可用。各应急处置组建立应急设

75 I

备、器材台账,记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限等,还应有管理人员姓 名,联系电话。

(2)应随时更换失效、过期的药品、器材,并有相应的跟踪检查制度和措施。

(3)由物资保障工作组实施后勤保障应急行动,负责灭火器材、药品的补充、交通工具、个体防

护用品等物资设备的调用。 10.3通信与信息

10.3.1 通信保障应急处置组组长应定期对厂内通信设备进行检查、维护,确保通信畅通,特别是要保

证值长岗位与应急救援指挥机构和调度部门以及公司应急指挥办公室的通信畅通。

10.3.2通信保障应急处置组应配备相当数量的应急通信设备,如对讲机、通话机等,以保证在厂内通

信设备发生故障时应急。 10.4经费

财务部按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设

备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时生产经营单位应

急经费的及时到位。 10.5其他保障

10. 5.1消防应急处置组配备消防车2辆及以上,定期检查完好,确保随时能用。 10.5.2运输公司应至少配备1辆救护车,以保证医疗急救用。

10.5.3 医疗救护处置工作组负责组织、协调医疗救护队伍实施医疗救治,并根据发电企业事故造成人

员伤亡特点,组织落实专用药品和器材。医疗救护人员在接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实 施医疗救治。

10.5.4治安保障。现场保卫处置工作组负责事故现场治安警戒和治安管理,加强对重要物资和设备的

保护,维持现场秩序,必要时请求驻厂武警支队协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。 10.5.5 由本地区气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。

11 培训和演练

11.1对相关人员教育培训的要求

11.1.1 预案中所列各专业应急处置组成员必须熟悉本预案的启动到终止的主要程序步骤。

11.1.2各专业应急处置组对本专业所负责的设备参数、构造、特性、系统连接管路与线路要掌握 清楚。 ’

11.1.3每年定期至少组织2次各专业应急处置组对本预案进行分组训练演习,每年定期至少组织1次

由应急救援指挥部负责组织联合演习。 11.2应急预案演练与改进的要求

11.2.1预案演练要有科学性、真实性,真正达到演练目的。

11.2.2组织者要认真组织好演练,各专业应急救援队成员必须遵守演练全过程的各项规定和要求。

11.2.3通过预案演练总结所暴露出的问题和不足,按期完成整改。 12附则

12.1术语和定义 。 (略)

12.2应急预案备案

本应急预案报地方政府有关部门、电网调度部门、上级主管单位备案。 12.3预案修订

每年由发电部组织修订一次。 76

发电厂全厂停电事故应急预案 - 图文

外停电,在退掉误动的保护后,联系内蒙古中调恢复呼国能220kV出线供电运行。(6)检查网控室UPS工作正常,网控计算机监控系统工作正常。(7)做好500kV系统恢复供电的准备工作。(8)如确认是由保护误动引起的全厂对外停电,在退掉误动的保护后,联系网调恢复对托电500kV升压站反送
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4wp953xfm6570pk9t8239nplx1m54t00al7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享