好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电除尘器电气设备安装施工技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.3.5桥架必须是电气联通。并有接地端子与主接地网连接,不少于2点。 4.3.6电缆敷设完毕经检查验收合格后,应盖齐保护盖板,不得漏盖,并绑扎牢固。 4.4电气设备安装

4.4.1配电盘柜基础槽钢安装:依据施工图纸所示,用水平仪、水平尺,拉线校正,将#8槽钢卧式焊接与土建预埋件上。要求不直度及不平度每米小于1mm,全长小于5mm。盘柜基础高出地面0米5mm。并用25×4镀锌扁钢与主接地网焊接连接。连接点数不少于2点。

4.4.2配电盘柜安装:首先用手锤、撬棍将包装箱打开,根据装箱单所列内容及施工图纸核对设备型号、规格、回路是否符合设计要求,设备是否有损伤,附件、备件技术文件是否齐全。在司机与起重工的配合下,选好最佳运输、起吊路线,依据施工图纸所示设备的摆放位置按顺序依次将设备运至就位地点。室内搬运盘柜采用撬棍和滚杠或移动小车将设备就位,先安装首端盘柜,用线坠、钢板尺、水平尺及拉线将设备找正并焊接牢固。以安装好的盘柜为基准,用同样的方法依次安装各盘柜。要求盘垂直度小于1.5mm,相邻两盘顶部水平度误差及成列盘面不平度小于4mm,相邻两盘边盘面不平度小于1mm。盘柜与盘柜之间采用镀锌螺栓连接,要求螺

栓露扣长度为3-5扣。安装完毕后用彩条布包裹,做好成品防护工作。 4.4.3检修箱、照明箱、端子箱及操作箱安装:用∠40*40*4角钢根据现场实际情况及设备的尺寸下料、钻孔。依据施工图纸及现场实际情况将角钢焊接与钢结构上,再将设备用镀锌螺栓固定。要求横平竖直,垂直偏差小于箱体高度的1.5‰,箱体中心距地面高度为1.4米。 4.5电除尘整流变压器吊芯检查及安装: 4.5.1施工准备:

4.5.1.1选择晴朗干燥无风的天气施工。在吊芯检察过程中,注意观察干湿表,变压器芯在空气中的时间不要过长,当空气湿度不超过65%时,一般不超过16小时,当空气湿度不超过75%时,不超过12小时。时间计算以开始放油至回装注油结束为准。

4.5.1.2择干净清洁的场地,周围拉警界线,非施工人员不得入内。 4.5.1.3工具、材料准备:

油桶、15寸活扳手2把,开口、梅花板手各一套,“十”字改锥、“一”字改锥各一把,大、小油盘各一个,白布、棉沙白布带2盘,干湿表一块,合格的备用变压器油,2500V、500V摇表各一块,塑料布若干,长度合适的钢绳一根,卡环2个,手电筒一把,枕木或槽钢2块

4.5.2施工步骤:

4.5.2.1设备开箱及外观检查:首先打开包装箱,根据装箱单所列内容及施工图纸核对设备铭牌及接线图标志是否符合设计要求,设备是否有损伤,附件、备件技术文件是否齐全。箱体密封应完好、无渗漏现象,瓷体应无损伤。

4.5.2.2开油枕顶部气孔,松开变压器底部放油阀通过导油管适量放油注入事先准备好的干净油桶内,直至变压器油液面低于手孔水平面为止。 4.5.2.3挂好钢丝绳,注意变压器器身两个起吊处与吊钩间钢丝绳夹角不得大于600。松开顶盖螺栓,将所有螺栓放入油盘内,并清点数目,且记录。卸下手孔盖上的观察孔盖,并放入油盘内。可看到变压器二次绕组的高压的软连接,拆下软连接。

4.5.2.4变压器四角站人,将粗细合适的钢筋棍穿于四角螺孔内,以免起吊时晃动碰伤绕组,缓缓起钩,将变压器器身稍稍吊起,观察检查内部情况,注意软连接,当情况允许时,将器身吊至适当高度,拆除铁芯接地连接片及所有软连接,吊起变压器器身。并用槽钢担起器身。 4.5.2.5芯部检查:

a检查铁芯有无损伤变形,表面涂层完好,铁芯所有穿芯螺丝应一一拧紧,

所有螺栓都应紧固,防松措施良好。

b打开铁芯接地连片,用摇表测铁芯对地绝缘良好,确保铁芯一点接地。 c线圈的绝缘层应完整无损、无击穿、无潮迹及表面变色现象,线圈排列整齐,间隙均匀,绕组无移动变位现象。

D检查铁芯与绕组间应无油垢,油路畅通,绕组与铁芯、铁芯与铁轭、绕组与绕组之间的绝缘垫块完整无缺损、无松动。

e引出线绝缘包扎紧固,无破损扭曲现象,接头焊接质量可靠,接触良 好,电气距离符合要求。 f配合调试人员做相关试验。 4.5.2.6回装变压器

a吊起器身,变压器四角站人,护住器身,以免器身与外壳发生碰撞。放回器身到适当高度时恢复铁芯接地连接片和软连接,然后回装器身。 b将所有端盖螺栓及观察孔端盖回装,紧固螺栓时不要换人,且对称逐渐均匀拧紧,以保证密封良好。 c注入合格的变压器油至油位。

4.5.2.7待除尘器顶部封闭后,在司机与起重工的配合下,选好最佳运输、起吊路线,依据施工图纸所示设备的摆放位置按顺序依次将设备运至就位

地点。用平臂吊将变压器吊至电除尘顶部轨道上就位,变压器油枕侧高出水平面1/1000H(H为变压器高度)。

4.6电除尘器本体照明:见设备及构物照明技术措施。 4.7电缆敷设及接线:见全厂电缆敷设及接线技术措施。 5.施工应达到的质量标准及工艺要求 5.1质量目标:

单位工程优良率100%; 分项工程优良率100%; 除尘器升压一次成功; 电缆信号干扰“零目标”; “零”缺陷移交生产;

电缆敷设、接线做到自然、整齐、美观。

5.2变压器、配电盘基础制作安装的允许偏差应符合下表的规定。

序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 基础不直度 基础水平度 基础中心线误差 低压柜与地面标高差 高压柜与地面标高差 基础接地点数 与地线固定 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 每米<1,全长<5 每米<1,全长<5 <5 高出地面5 高出地面3-5 ≥2 焊接牢固,导通良好 5.3干式变压器安装

电除尘器电气设备安装施工技术措施

4.3.5桥架必须是电气联通。并有接地端子与主接地网连接,不少于2点。4.3.6电缆敷设完毕经检查验收合格后,应盖齐保护盖板,不得漏盖,并绑扎牢固。4.4电气设备安装4.4.1配电盘柜基础槽钢安装:依据施工图纸所示,用水平仪、水平尺,拉线校正,将#8槽钢卧式焊接与土建预埋件上。要求不直度及不平度每米小于1mm,全长小于5mm。盘柜基础高出地面0米5mm。并用25×4镀锌扁
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4woj147z3c4x67j2pwjr92i2p9mey901dr6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享