10、如遇强风、暴雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆 除作业,应

具备良好的照明设备。

11、建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。

12、拆除人员进入岗位以后,先进行检查、加固松动部位,清除步层内留的 材料、物件

及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

13、按搭设的反程序进行拆除, 即安全网—脚手板—防护栏杆—搁栅—斜拉 杆—连墙

杆—大横杆—小横杆—立杆。

14、不允许分立面拆除或上、下两步同时拆除(踏步式) 。认真做到一步一 清,一杆一

清。

15、所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步 进行下降。

不准先行拆除。

所有杆件与扣件, 在拆除时应分离, 不允许杆件上附着扣件输送地面, 或两 杆同时拆下输送地面。

16、所有垫铺脚手板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后, 笆面垃圾物

件直接从高处坠落伤人。

17、脚手架内必须使用电焊气割工艺时, 应严格按照国家特殊工种的要求和 消防规定执

行。增派专职人员,配备料斗(桶) ,防止火星和切割物溅落。严禁 无证动用焊割工具。

18、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及 时进行修复

或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。

19、输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整理。

外脚手架计算书

对从二层开始悬挑的外脚手架,因搭设层数不多,

共二到三层14米高,在地下室外侧回填

完成后,改为落地式外脚手架,在此不做验算,仅对落地式外脚手架进行验算。

落地式扣件钢管脚手架计算书

计算的脚手架为单排脚手架, 搭设高度为45.0米(建筑物梯次减层,仅局部达42米,预估

脚手架搭设高度45),立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距

1.50米,立杆的横距1.00米,立杆的步距1.50米。

采用的钢管类型为 048X 3.2,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50 米。 施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工1层,脚手板共铺设1层。 、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算 小横

杆的自重标准值 脚手板的何载标准值

活荷载标准值

P1=0.038kN/m

P2=0.350 X 1.500/2=0.262kN/m Q=2.000 X 1.500/2=1.500kN/m q=1.2 X 0.038+1.2 X 0.262+1.4 X

荷载的计算值

2?抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下:

M=2.461 X 1.0002/8=0.308kN.m =0.308 X 106/4729.0=65.053N/mm2

小横杆的计算强度小于

205.0N/mm2,满足要求!

3?挠度计算

计算公式如下

3845/

荷载标准值 q=0.038+0.262+1.500=1.801kN/m 简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0 X 1.801 X 1000.04/(384 X 2.06X 105 X 113510.0)=1.003mm

小横杆的最大挠度小于 、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1000.0/150与10mm,满足要求!

1?荷载值计算

小横杆的自重标准值 脚手板的荷载标准值

活荷载标准值 荷载的计算值

2?抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

P仁0.038 X 1.000=0.038kN

P2=0.350 X 1.000X 1.500/2=0.262kN Q=2.000 X 1.000X 1.500/2=1.500kN

P=(1.2 X 0.038+1.2 X 0.262+1.4 X 1.500)/2=1.231kN

均布荷载最大弯矩计算公式如下

集中荷载最大弯矩计算公式如下

=015^/

M=0.08 X (1.2 X 0.038) X 1.5002+0.150 X 1.231 X 1.500=0.285kN.m =0.285 X 106/4729.0=60.302N/mm2

大横杆的计算强度小于

3.挠度计算

205.0N/mm2,满足要求!

外幕墙脚手架施工方案

10、如遇强风、暴雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。11、建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。12、拆除人员进入岗位以后,先进行检查、加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。13、按搭设的反程序进