一、工程简介

空港物流加工区高尔夫球场以北商务区一期工程是由天津市百利建设有限 公司投资兴建的综合性商业建筑。项目坐落于天津空港物流加工区中心大道以 西,高尔夫球场以北,用地面积约 62989.3 平方米,总建筑面积约 131055平方 米。一期工程总建筑面积约

79641平方米,地上建筑面积约 58626 平方米,地下 建筑面积约 21015 平方米,地下一

层为一个整体,用途主要为车库及设备用房; 地上九层,由五栋建筑物及裙房组成,用途主要包含办公及商业两大部分。

a b、c、d座层数为地下一层,地上九层,高度 42.6米,裙房18米。e座 地下一层,

地上五层,高度 26.20 米。

建筑分类为一类公共建筑,耐火等级为一级。屋面防水为U级,地下室防水 为一级。抗震设防烈度为 7度,设计地震加速度为 0.15g。

建筑外墙采用砂加气砼砌块 200厚,内墙采用加气砼砌块 200、 150 厚。 根据建筑施工图, 本工程外墙主要为铝单板幕墙, 砌筑工程量比较少。 据此, 本工程结构施工阶段的外围护架采用单排外架, 在外墙砌筑阶段, 根据需要局部 修改外架,以满足砌筑及抹灰需要。

外脚手架采用落地式外脚手架。 在地下室外墙回填施工完成前, 采用悬挑式 单排外脚手架,回填土施工完成后,改成落地式外脚手架。 二、编制依据

2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 2.2《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 2.3《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001) 2.4《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)

三、施工准备

3.1 材料准备

3.1.1钢管杆件:钢管杆件采用 ①48X5m m,焊接钢管其材性应符合《碳素 结构钢》

(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长 度分别为为4m、6m,

用于小横杆的钢管长度为2m。

3.1.2扣件:扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机 械性能

不低于 KT33-8 的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合 GB700-88

《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合 GB196-81《普通螺纹》的规 定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。

3.1.3脚手板:脚手板采用木脚手板,脚手板厚度 50mm,宽度180~250mm, 长

度 4000mm。

3.1.4 安全网采用绿色密目安全网,新网必须有产品质量检验合格证,旧网

必须有允许使用的证明书(或试验记录),安全网的选用应符合 GB5725-85《安 全网》的规定。采购密目网应符合建质安 (2005)835号文件要求。

3.2 机具准备:搭设脚手架所使用的扳子、盒子、钳子、 8#铅丝、钢丝绳、 塔吊等。 3.3人员配备:各专业施工人员及上岗证应配备齐全。

3.4 技术准备:脚手架施工前,要进行技术交底,并提出有关的要求及注意 事项。 3.5 作业条件:

3.5.1 悬挑脚手架所在楼层混凝土强度已达到设计强度的

环安装位置准确。

75%以上,预埋吊

3.5.2 落地式外脚手架搭设区域土方已回填完成,场地清理干净,并按搭架 范围浇筑 500mm 宽混凝土垫层。新浇混凝土垫层强度已达到 75%以上。

四、总体布置

按各栋建筑的外形沿周圈搭设外脚手架,立杆横距

1000m m,立杆纵距

1500mm,大横杆步距1400m m,小横杆间距1500mm。

在每座建筑物首层主要出入口处搭设安全通道。 人员进出的安全通道口应根 据首层建筑平面图中主要楼梯间及首层主要门口设置。安全通道口搭设见示意 图,通道口宽度不小于 2米,通道口从外脚手架边缘搭设到建筑外沿环形道路上。

安全通道搭设示意图

五、脚手架搭设

5.1外脚手架构造如下图所示

首层外脚手架

狀.:

地下室外墙回填阶段

①.:

地下室外墙回填完成后 V-

盯對辭理衣带,讯

越翘怎制解|:诃-

1. t£UWlE4m£

二、拠下翱燃翩熟溟 噸土显槪討启竝迫倘丸质

1、从二层晞事耳鮭胡 ir-s.

5.1.1立杆:立杆横距(距建筑物)为1m,纵距(中距)为1.5m,相邻立

杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻的大横杆的距离不宜大于

0.5m。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆整个架高 的垂直偏差应

不大于75mm。

5.1.2大横杆步距为1.5m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵 距内,与相近

的立杆距离不大于 0.5m。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚 手架总长度的1/250,且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的 里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。

5.1.3小横杆应贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻 立杆之间根据

需要加设1-2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆 件的小横杆。

5.1.4剪刀撑:剪刀撑,与地面夹角为45°采用搭接扣件接长,搭接长度不 小于1000mm,

扣件不少于3个。搭接位置错开大于2m布置,除两端用旋转扣 件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加 2~4个扣节点。

5.1.5连柱杆:按每两步三跨设置,其水平、垂直间距均不得大于 6m,与柱

拉接方式采用单杆箍柱式,按本工程层高,即在每层窗台高度以上与边轴框架柱 拉结。

5.1.6水平斜拉杆:设置在有连柱杆的步架平面内,加强脚手架的横向刚度。

5.1.7脚手板:采用木脚手板,脚手板与脚手板之间以及脚手板与脚手架之 间用8#铅丝拧

紧,应同时保持有两个楼层的脚手板操作面,随结构施工上移。

5.1.8基底处理:立杆下土方需进行夯实处理,沿外脚手架搭设方向浇筑 150mm厚、500mm宽C15混凝土垫层。立杆下设钢垫板支撑在混凝土垫层上。

5.1.9护栏:在铺脚手板的操作层上设三道护栏,上栏杆距脚手板面高度为

1200mm,中栏杆距脚手板面为 600mm,下部设挡脚板,高度不小于 180mm, 板底空隙不

大于 10mm。

5.1.10 安全网: 立网——脚手架外立面, 挂绿色密目安全网全封闭。 平网— —除在二层

设一道固定安全网外, 每隔四层应再设一道固定安全网。 施工层脚手 板下设水平防护网。

5.2 施工作业程序

5.2.1依据排立杆位置,放线使立杆在一条平行轴线的直线上; 5.2.2放置纵向扫地杆; 5.2.3 自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横 向扫地杆并与

立杆固定,每边竖起 3-4 根立杆后,随即装设第一步大横杆(与立 杆扣接固定)和小横杆(靠近立杆并与大横杆扣接固定) ,校正立杆垂直和平杆 水平使其符合要求后,按40~60KN?m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段;

5.2.4设置连柱杆(开始搭设时加边撑) ; 5.2.5按以上的作业程序和要求向上搭设脚手架; 5.2.6随搭设进程及时设置剪刀撑;

5.2.6 随施工进度在脚手架构架大横杆间搭设小横杆,以缩小铺设脚手板的 支撑跨度,铺

设脚手板、栏杆和防护密目网。

5.3 施工作业注意事项

5.3.1 底部第一排立杆应按立杆搭设要求选择,不同长度的钢管交错设置, 至少有 6m、4m 两种不同长度的钢管作立杆;

5.3.2 一定采取先搭设起始段而后向前延伸的作业方式,可分别从相对角开 始搭设; 5.3.3 连柱杆和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两个步距; 5.3.4杆件端部伸出扣件之外

的长度不得小于 100mm;

5.3.5 在顶排连柱杆之上的架高不得多于两个步距,否则应每隔 6 跨加设一 道撑拉措施; 5.3.6 剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少 3 道连接,其中斜杆的对 接或搭接接头

部位至少有一道连接;

5.3.7周边脚手架的大横杆必须在角部交圈并与立杆固定; 5.3.8纵向对接搭设脚手板时,

对接处的两侧必须设置横杆,并且绑扎牢固;

5.3.9作业层的栏杆应设置在立杆的内侧,栏杆接长应符合对接或搭接的要

求。

5.3.10脚手架外侧满挂密目安全网进行全封闭。

5.4悬挑脚手架施工

5.4.1工艺流程

541.1在悬挑层顶板浇筑前,预埋①16锚固环以固定悬挑钢管。