消防联动接口条件
1. 喷淋泵
a. 控制方式 :当有火灾发生时,由消防中心联动台送出DC.24V联动控制信号至喷淋泵控制箱内的DC.24V中间继电器,中间继电器常开点控制喷淋泵启动回路,喷淋泵启动,并将喷淋泵“运行”和“故障”状态信号返回消防中心。 b. 接口规格 :
1. 控制箱内DC.24V中间继电器线圈动作电流应小于100MA。 2. 控制箱内应有手/自动转换开关。
3. 当主泵运行故障时,控制箱应能自动切换至备泵。 4. 运行”和“故障”信号应为无源常开接点信号。
5. 控制中继器有24V输出时,水泵启动;无24V输出时,水泵停止,无需自锁。 备注 :1. 联动信号与水泵控制接口界面在水泵控制箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 2. 消火栓泵
a. 控制方式 :当有火灾发生时,由消防中心联动台送出DC.24V联动控制信号至消火栓泵控制箱内的DC.24V中间继电器,中间继电器常开接点控制消火栓泵启动回路,消火栓泵启动,并将消火栓泵“运行”和“故障”状态信号返回消防中心。 b. 接口规格 :
1. 控制箱内DC.24V中间继电器线圈动作电流应小于100MA。 2. 控制箱内应有手/自动转换开关。
3. 当主泵运行故障时,控制箱应能自动切换至备泵。 4.“运行”和“故障”信号应为无源常开接点信号。
5. 控制中继器有24V输出时,水泵启动;无24V输出时,水泵停止,无需自锁。 备注 : 1. 联动信号与水泵控制接口界面在水泵控制箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 3. 稳压泵
a. 控制方式 : 消防中心联动台设有稳压泵“运行”和“故障”状态信号显
1
示,稳压泵的运行不由消防中心控制,仅将稳压泵的“运行”和“故障”信号返回消防中心。 b. 接口规格 :
1. “运行”和“故障”信号应为无源常开接点信号。
备注 :1. 返回信号与水泵接口界面在水泵控制箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。
4. 正压送风机(补风机)
a. 控制方式 : 当有火灾发生时,由消防中心联动台送出DC.24V联动控制信号至正压送风机控制箱内的DC.24V中间继电器,中间继电器常开接点控制正压送风机接触器动作,正压送风机启动后将接触器无源常开辅助接点信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 控制箱内DC.24V中间继电器线圈动作电流应小于100MA。 2. 控制箱内应有手/自动转换开关。
3. 控制中继器有24V输出时,风机启动;无24V输出时,风机停止,无需自锁。 备注 : 1. 联动信号与风机控制接口界面在风机控制箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 5. 排烟风机
a. 控制方式 :当有火灾发生时,由消防中心联动台送出DC.24V联动控制信号至排烟风机控制箱内的DC.24V中间继电器,中间继电器常开接点控制排烟风机接触器动作(若为双速风机,停机时启动高速,低速时切换启动高速)排烟风机启动后将接触器无源常开辅助接点信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 控制箱内DC.24V中间继电器线圈动作电流应小于100MA。 2. 控制箱内应有手/自动转换开关。
3. 控制中继器有24V输出时,风机启动;无24V输出时,风机停止;无需自锁。 备注 :1. 联动信号与风机控制接口界面在风机控制箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 6. 电梯迫降
a. 控制方式 :当有火灾发生时,由报警系统的控制中继器(模块)送出DC24V
2
联动控制信号至电梯控制柜内的DC24V中间继电器,在中间继电器动作后,控制电梯降至首层,打开轿箱门,并将电梯降至首层的无源常开辅助接点信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 电梯控制柜内DC24V中关继电器线圈动作电流应小于100mA。 2. 电梯控制柜内应有常开辅助接点。
备注 :1. 联动信号控制接口界面在电梯控制柜内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 7. 强切
a. 控制方式 : 每个防火分区非消防电源配电箱, 当有火灾发生时,由报警系统的控制中继器(模块)送出DC24V联动控制火灾区配电箱内的DC24V中继电器,中间继电器动作后,控制空气开关分励脱扣掉闸,并将空气开关无源常闭辅助触点信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 配电箱内DC24V中关继电器线圈动作电流应小于100mA。 2. 配电箱内应有常开辅助接点。
备注 :1. 联动信号控制接口界面在配电箱内,控制箱按国家规范配弱电端子排。 8. 防火卷帘门
a. 控制方式 : 防火卷帘门控制当感烟探测器报警时,由控制中继器(模块)送出DC24V联动控制信号至卷帘门控制箱内的中间继电器,中间继电器动作,控制卷帘门降落至1.8M,当感温探测器报警时,由控制中继器(模块)送出DC24V联动控制信号至卷帘门控制箱内的中间继电器,中间继电器动作,控制卷帘门自动降落至地面,并将半降及落地信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 控制箱内中间继电器应为DC24V,线圈动作电流应小于100mA。继电器线
圈两端应并接反极性保护二极管。
备注 :1. 半降及落地信号均为相互独立的无源常开接点。 9. 门禁系统
a. 控制方式 :当有火灾发生时,由报警系统的控制中继器送出DC24V联动控制信号至门禁系统锁电源箱内的DC24V中间继电器,在中间继电器动作后,
3
控制打开门锁。锁动作后,将无源常开接点信号返回控制中继器。 b. 接口规格 :
1. 门禁系统锁电源箱内的DC24V中间继电器线圈动作电流应小于100mA。 备注 :1. 联动信号控制接口界面在门禁系统锁电源箱内。 10. 正压送风口
a. 控制请况 : 当有火灾发生时,由消防中心送出DC24V联动控制信号,控制
信号至正压送风口, 正压送风口提供无源常开辅助接点信号返回. b. 接口规格:
1. 正压送风口的工作电压为DC24V,动作电流小于或等于500mA. 2. 正压送风口位置信号为无源常开辅助接点 11. 排风排烟口
a. 控制请况 : 当有火灾发生时,由消防中心送出DC24V联动控制信号,控制没有发生区域的排烟口关闭,并另外由消防中心送出DC24V,将发生灾区域的排烟口打开,各排烟口提供无源常开辅助接点,信号返回. b. 接口规格 :
1. 排烟口关闭的工作电压为DC24V,动作电流小于或等于500mA. 2. 排烟口打开的工作电压为DC24V,动作电流小于或等于500mA. 3. 排烟口位置信号为无源常开辅助接点 12. 电动防火阀(70℃及280℃)、280℃断防火阀
a. 控制请况 : 当有火灾发生时,由报警系统控制中继器送出DC24V联动控制本区的70℃电动防火阀关闭,其它相关区域280℃电动防火阀关闭,并接收防火阀动作后的位置信号,280℃熔断防火阀熔断关闭时,接收位置返回信号 b. 接口规格 :
1. 防火阀的工作电压为DC24V,动作电流小于或等于500mA. 2. 防火阀返回位置信号为无源常开辅助接点
4