好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

玻璃幕墙工程专项施工方案之一

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排4~5人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。 ⑵检查验收玻璃板块, 检查的内容有:

① 规格数量是否正确;②各层间是否有错位玻璃;③玻璃堆放是否安全,可靠;

④是否有误差超过标准的玻璃;⑤是否有已经损坏的玻璃; 验收的内容有:

①三维误差是否在控制范围内;②玻璃铝框是否有损伤,该更换的要更换;

③结构胶是否有异常现象;④抽样做结构胶粘接测试。

检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。

⑶玻璃板块按层次规格堆放:在安装玻璃板块前要将玻璃清理按层次堆放好,同时要按安装顺序进行准放。堆放进要适当倾斜,以免玻璃倾覆。

⑷初安装:安装时每组4---5人,安装有以下几个步骤:

21

①检查寻找玻璃;②运玻璃;③调整方向;④将玻璃抬至安装位;⑤对槽、进槽;⑥对胶缝;

⑸调整:玻璃板块初装完成后就对板块进行调整,调整的标准,即横平、竖直、面平。横平即横梁水平,胶封水平;竖直即竖梁垂直、胶封垂直;面平即各玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内该平的地方是否平,各处尺寸是否达到设计要求。

⑹固定:玻璃板块调整完成后马上要进行固定,主要是用橡胶垫块固定,垫块要上正压紧,杜绝玻璃板块松动现象。

⑺验收:每次玻璃安装时,从安装过程到安装完后,全过程进行质量控制,验收也是穿插于全过程中,验收的内容有:

①板块自身是否有问题;②胶缝大小是否符合设计要求;③胶缝是否横平竖直;④玻璃板块是否有错面现象;

⑤室内铝材间的接口是否符合设计要求;⑥验收记录、上压块固定属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料。

2.大板玻璃施工措施 2.1施工准备措施

(1).甲方提供约150平方米临时用房,用于现场材料、机具、 成品堆放场所;

(2).提供施工现场用电(380V,220V)及用电设备; (3).提供施工人员生活、施工场所及生活用水; (4).提供施工现场安装所需脚手架及垂直运输工具; (5).土建方要提供水平基准线,垂直基准线用于幕墙安装;

22

2.2主要施工方法 (1). 制作安装工序

测量放线 支座制作 支座安装

U型槽制作 U型槽安装

玻璃制作 玻璃安装 打 胶

玻璃清洗

验收移交

(2).施工方法

落地玻璃制作安装的关键工序有:测量放线、支座及其 U型槽钢制作安装、玻璃安装、打胶等其施工方法如下: ①测量放线

1.对落地玻璃分格、水平及垂直进行放线,调整控制误差;

23

2.验收确定水平垂直线,并将U型槽钢支点位置放到主体结构; ②支座安装

1.根据现场情况用化学螺栓或施工焊固定支座安装于主体结构上; 2.对施焊部分烧蚀部位进行打磨并涂刷防锈漆二遍; ③U型槽钢安装

1.U型槽钢制作在工厂进行,根据施工图要求进行下料,冲压成型,并进行热浸镀锌处理;

2.现场由上向下安装U型槽钢,将U型槽钢与支座焊接;

3.安装时 保证U型槽钢水平偏差<10MM,重点偏差<2MM,左右偏差<3MM,相领两板安装槽偏差<2MM; ④玻璃安装

1.玻璃加工在工厂加工制作,玻璃加工精度要保证尺寸及对角线尺寸偏差满足规范规定,边部进行磨边处理;

2.根据玻璃尺寸在U型槽内放置橡胶垫块,先安装固定玻璃肋,然后将面板玻璃安装在U型槽内,并填泡沫杆固定; ⑤打胶

1.打胶工艺必须遵守公司的打胶作业指导书和美国DC的打胶规程,以及玻璃幕墙工程技术规范的有关要求,主要打胶步骤如下:

2.打胶前要用“二块抹二次擦试”的方法,用清洁剂清洁玻璃,然后进行打胶;

3.打胶时要连续均匀地挤出,注胶枪满后应均匀地移动并确保按口内充满玻璃胶,打完胶后即进行表面修饰;

24

七、各项保证措施 1.幕墙的防火措施:

幕墙的防火设计是一个关系到人民群众生命财产安全的重大问题,我司在设计施工中对此高度重视,除严格执行现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定外,还符合下列规定:

1.1防火层采取隔离措施,并根据防火材料的耐火极限,计算决定防火层的

厚度和宽度,且在楼板处形成防火带;

1.2幕墙的防火层采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的耐热钢板。 1.3防火层的密封材料采用防火密封胶,防火密封胶有法定检测机构的防火检验报告。

1.4防火填充材料拟采用国产优质防火棉;幕墙防火除按建筑设计的防火分

区外,在水平方向以每个自然楼层作为防火分区进行防火处理,具体做法是在主体结构和幕墙框架之间的缝隙内铺满底层镀锌耐火钢板,在其上铺设防火棉,然后再铺上层镀锌耐火钢板,最后打防火密封胶密封所有的接缝。 2.幕墙的防雷措施:

2.1严格执行GB50057《建筑物防雷设计规范》的要求。建筑物应设置均压

环,环间距离不应大于12m,均压纵向钢筋必须采用焊接连接与竖向接地引线连通形成可靠的电气通路。此系统的接地电阻应小于4Ω。 2.2在幕墙结构中自上而下地安装防雷装置,并与主体结构的防雷装置可靠连接;

25

玻璃幕墙工程专项施工方案之一

工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排4~5人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,是否有没有到场或损坏的玻璃,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4wgmb09pbl02ra61xnfm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享