标准化电力工程施工工艺电气专业

序号 3.1.4.2 在修改处加盖修改人章。 执行程序及标准 工作要求 2、有关参数和终止符号。 3、操作“动词”如“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等。 3.1.4.3 每张操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。 3.1.4.4 使用微机操作票管理系统办理操作票时,系统应能提供修改人的修改记录。 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.3.1 为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。如果填用一份操作票,但每接一次操作指令,应在操作票上用红线标示出应操作范围,不得将未下达操作指令的操作内容一次模拟完毕。 操作任务 每份操作票只能填写一个操作任务。 操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态。 多页操作票的填写标准 手填纸质操作票在首页及以后各页的备注栏右下角注明“接下页×××号(印刷的编号)”,在第二微机操作票管理系统内的电子票应能使用页及以后各页的操作任务栏左上角注明“承上页×××号(印刷的编号)”。 A4纸规格自动实现连续分页打印,每页标手填纸质操作票在其第一页填写操作开始时间,最后一页填写操作终了时间。打印出的电子票均在注编号(每页编号相同)和页码。 3.2.3.2 其第一页填写操作开始时间、终了时间。 3.3 3.3.1 3.3.2 操作内容 操作内容包括操作危险点、安全措施和注意事项以及操作项目两部分 操作危险点、安全措施和注意事项 3.3.2.1 根据危险点分析结果,按照顺序编号并写明本项操作的危险点。 3.3.2.2 对应各类危险点,在其后填写相应的安全措施和注意事项。 3.3.2.3 填写的主要内容包括: (1) 工作人员的精神状态、健康状况及安全措施和注意事项。

标准化电力工程施工工艺电气专业

序号 (2) (3) (4) (5) 3.3.3 执行程序及标准 防触电的安全措施和注意事项(电气绝缘工器具的检查、使用)。 工作要求 防物体打击、高处坠落、电弧灼伤、高温烫伤、低温冻伤等的安全措施和注意事项(安全防护工器 具的检查、使用)。 防误入带电间隔的安全措施和注意事项(核对所操作设备的名称、编号、位置及实际运行状态是否 与操作票要求一致的措施,防误闭锁钥匙的检查、使用)。 防止并项、倒项、越项、添项操作的要求。 操作项目 3.3.3.1 按操作项目顺序填写,严禁并项、漏项、倒项。 3.3.3.2 电气操作项目一般包括下列内容: (1) 应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸和熔断器(保险)等。 检查开关和刀闸的位置: a.开关和刀闸操作前,应检查其状态正确; b.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态; c.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况; d.检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置。 装、拆接地线均应注明接地线的确切地点和编号。 拆除接地线后,检查接地线(接地刀闸)确已拆除。 (2) (3) (4) (5) 安装或拆除控制回路或电压互感器二次保险;装上或取下小车开关二次插头: a.开关检修时,在拉开开关后取下合闸保险,拉开刀闸后取下该开关的控制回路、信号回路保险,切断电动刀闸的操作电源; b.在合上刀闸前,装上该回路开关的控制、信号回路保险,合上电动刀闸的操作电源,在合上开关 前,装上开关合闸保险; c.线路停电开关无工作,可不必取下控制、合闸回路保险; d.线路开关及刀闸拉开后,装设线路侧接地线(接地刀闸)前取下该线路侧电压互感器的二次保险

标准化电力工程施工工艺电气专业

序号 执行程序及标准 或拉开二次快分开关(GIS和有闭锁装置不能实现的除外); e.线路开关合闸前,装上该线路侧电压互感器的二次保险或合上二次快分开关; f.所用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应取下二次保险或拉开二次快分开关; g.母线停电后,应停用该母线电压互感器(有产生谐振现象及自动切换装置不满足者除外); h.母线送电前,先投入该母线电压互感器(有产生谐振现象及自动切换装置不满足者除外); i.设备停电后,小车开关拉到试验位置,取下小车开关柜二次插头;设备送电前,将小车开关推到试验位置,装上小车开关柜二次插头; j.等电位刀闸操作前,应取下并环开关的控制保险。 切换保护装置回路和投入或解除自动装置: a.在开关合闸前,按照调度指令及运行规程将送电设备的保护装置投入; b.投入或解除自动装置; c.切换保护回路端子或投入、停用保护装置。 装设接地线(合上接地刀闸)前,应对停电设备进行验电: a.验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器; b.验电前,应先在有电设备上试验,确认验电器良好; c.不具备在有电设备上试验且无法使用高压发生器试验的应满足下列条件: ①验电器自检良好; ②验电器在有电设备上试验良好不超过两个月。 工作要求 (6) (7) 3.3.3.3 电气操作使用术语: (1) (2) (3) (4) (5) 操作一、二次开关、刀闸用“拉开”、“合上”;小车开关用“拉出”、“拉至”、“推入”、“推至”。 检查开关、刀闸原始状态位置,用“××开关(刀闸)确在拉开(合上)位置”;检查开关、刀闸操作后位置用“确已拉开(合上)”,小车开关用“确已拉至××位置”,“确已推至××位置”。 验电用“确无电压”。 装、拆接地线用“装设”、“拆除”。 检查负荷分配用“指示正确”。

标准化电力工程施工工艺电气专业

序号 (6) (7) (8) (9) 执行程序及标准 装上、取下一、二次保险及小车开关二次插头用“装上”、“取下”。 启、停保护装置用“投入”、“停用”。 二次切换开关用“切至”。 设备术语:断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)、电容式电压互感器(CVT)、熔断器(保险)。 工作要求 (10) 弱电压选线装置用“按下”、“选线正确”。 3.3.3.4 热机操作项目一般包括下列内容: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 汽机(水轮机)、燃气轮机、锅炉的启停。 风机、水泵、油泵、空压机和制粉系统的投入、退出。 水冷器、冷油器的投入、退出。 热机的汽(包括抽汽、排汽)、水(给水、疏水、凝结水、循环水)、油(燃油、润滑油、抗燃油)、 风等阀门的启、闭和阀门位置的检查。 风机、水泵、油泵的各种低压联动保护试验。 主机真空严密性试验、超速试验、升速试验、甩负荷试验、危急保安器动作试验。 主汽门、中联门全行程试验。 凝汽器水侧半边隔离。 高压、低压加热器的投入、停止。 (10) 氢冷发电机的气体置换。 (11) 制氢设备的投入、退出。 (12) 锅炉水位计的投入、解列、切换。

标准化电力工程施工工艺电气专业

序号 (13) 燃气轮机在线、离线水洗 (14) 其他应填用热机操作票的工作任务 3.3.3.5 热机操作使用术语: (1) (2) (3) 操作阀门、风门用“开启”、“关闭”。 执行程序及标准 工作要求 风机、水泵、油泵等设备启停用“启动”、“停止”。 启、停保护装置用“投入”、“停用”。 3.3.3.6 按操作顺序依次填写完毕后,在最后一项下一空格中间位置划上终止符号“ㄅ”。 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 5 5.1 审核操作票 由操作人、监护人和值班负责人、值长依次审核并签名。 操作人填好操作票并签名后,交监护人复审。 监护人复审无误并签名后,交给值班负责人审核。需要值长审核的操作票,由值班负责人交值长审核。 值班负责人、值长对照系统实际运行方式以及模拟系统图或接线图进行审核,认为正确后,在操作票上签名。 由交班人员填写、审核而由接班人员执行的操作票,接班操作人、监护人、值班负责人、值长应依次审核操作票的正确性,并在原操作人、监护人、值班负责人、值长签名的下方空白处签名,对操作票的正确性负责。 作废的操作票(包括填写错误和已填写而不再执行的操作票),由值班负责人在每张操作票的操作任务栏内盖“作废”章。 发布和接受操作命令 根据工作分工,正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。 使用电子票的在电子票上办理审核手续。