好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑工程管理)恒大#楼临时用电施工方案(修改后)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Qjs=Pjs×tgφ=5.44×1.33=7.26kvar (3)、真空吸水泵

Kx=0.75Cosφ=0.8tgφ=0.75 Pjs=0.75×7.5=5.625kW

Qjs=Pjs×tgφ=5.62×0.75=4.22kvar (4)、插入式振动器

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.3×3=0.9kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.9×1.02=0.92kvar (5)、钢筋对焊机

Kx=0.65Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.65×100=65kW

Qjs=Pjs×tgφ=65×1.02=66.31kvar (6)、插入式振动器

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.3×1.5=0.45kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.45×1.02=0.46kvar (7)、圆盘锯

Kx=0.65Cosφ=0.6tgφ=1.33 Pjs=0.65×3=1.95kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar (8)、塔式起重机

Kx=0.85Cosφ=0.6tgφ=1.33

将Jc=40%统壹换算到Jc1=25%的额定容量 Pn=36kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.4/0.25)1/2×36=45.54kW Pjs=Kx×Pe=0.85×45.54=38.71kW Qjs=Pjs×tgφ=38.71×1.33=51.61kvar (9)、插入式振动器

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.3×3=0.9kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.9×1.02=0.92kvar (10)、真空吸水泵

Kx=0.75Cosφ=0.8tgφ=0.75 Pjs=0.75×7.5=5.625kW

Qjs=Pjs×tgφ=5.62×0.75=4.22kvar (11)、建筑施工外用电梯 Kx=0.85Cosφ=0.6tgφ=1.33 Pjs=0.85×44=37.4kW

Qjs=Pjs×tgφ=37.4×1.33=49.87kvar (12)、插入式振动器 Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.3×3=0.9kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.9×1.02=0.92kvar

(13)、钢筋切断机

Kx=0.65Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (14)、交流电焊机

Kx=0.5Cosφ=0.4tgφ=2.29

将Jc=50%统壹换算到Jc1=100%的额定容量 Pn=Sn×Cosφ=11×0.4=4.4kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=2×(0.5/1)1/2×4.4=6.22kW Pjs=Kx×Pe=0.5×6.22=3.11kW Qjs=Pjs×tgφ=3.11×2.29=7.13kvar (15)、自落式混凝土搅拌机 Kx=0.75Cosφ=0.85tgφ=0.62 Pjs=0.75×23=17.25kW

Qjs=Pjs×tgφ=17.25×0.62=10.69kvar (16)、钢筋切断机

Kx=0.65Cosφ=0.7tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (17)、圆盘锯

Kx=0.65Cosφ=0.6tgφ=1.33 Pjs=0.65×3=1.95kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar

(18)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.9 总的有功功率 Pjs=Kx×ΣPjs=0.9×(38.71+5.44+5.62+0.9+65+0.45+1.95+38.71+0.9+5.62+37.4+0.9+1.95+3.11+17.25+1.95+1.95)=205.036kW 总的无功功率 Qjs=Kx×ΣQjs=0.9×(51.61+7.26+4.22+0.92+66.31+0.46+2.6+51.61+0.92+4.22+49.87+0.92+1.99+7.13+10.69+1.99+2.6)=238.774kvar 总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(205.0362+238.7742)1/2=314.727kVA 总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=314.727/(1.732×0.38)=478.192A

3、干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.6tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×45.54/(1.732×0.38×0.6)=115.31A ii)选择导线

选择XV-4×35,空气明敷/架空线路时其安全载流量为124A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为Ir=200A,,漏电保护器为DZ10L-250/3。

(2)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.6tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×7.78/(0.38×0.6)=34.11A ii)选择导线

选择XV-4×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(3)、真空吸水泵开关箱至真空吸水泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.8tgφ=0.75

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×7.5/(1.732×0.38×0.8)=14.24A ii)选择导线

选择XV-4×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(4)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.7tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×1.5/(1.732×0.38×0.7)=3.26A ii)选择导线

选择XV-4×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=3.26×2.00(台数)=6.51A。 选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(5)、钢筋对焊机开关箱至钢筋对焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.7tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×100/(1.732×0.38×0.7)=217.06A ii)选择导线

选择XV-4×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为234A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-600/3,其脱扣器整定电流值为Ir=480A,,漏电保护器为DZ10L-250/3。

(6)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

(7)、圆盘锯开关箱至圆盘锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.6tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A ii)选择导线

选择XV-4×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16A,,漏电保护器为DZ15L-100/30。

(8)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

(9)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

(10)、真空吸水泵开关箱至真空吸水泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

(11)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1Cosφ=0.6tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×44/(1.732×0.38×0.6)=111.42A ii)选择导线

选择XV-4×35,空气明敷/架空线路时其安全载流量为124A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为Ir=200A,,漏电保护器为DZ10L-250/3。

(12)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

(13)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电

(建筑工程管理)恒大#楼临时用电施工方案(修改后)

Qjs=Pjs×tgφ=5.44×1.33=7.26kvar(3)、真空吸水泵Kx=0.75Cosφ=0.8tgφ=0.75Pjs=0.75×7.5=5.625kWQjs=Pjs×tgφ=5.62×0.75=4.22kvar(4)、插入式振动器Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02Pjs=0.3×3=0.9kWQj
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4w9571bqgg44p5c1cp2i5zpak1cslt00ddq
领取福利