新余恒大城12#楼 临时用电施工方案

广厦建设集团有限责任X公司 二0壹二年三月

目录

第1章 编制依据1 第2章工程概况1

第3章施工现场用电量统计表1 第4章设计内容和步骤2 a)现场勘探及初步设计:2 b)变压器的选型:2

第5章施工用电计算书3

a)线路负荷计算及其设备选择3 第6章安全用电技术措施27 a)安全用电技术措施27 b)安全用电组织措施37

第7章安全用电防火措施38

a)施工现场发生火灾的主要原因38 b)预防电气火灾的措施39

第1章编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《供配电系统设计规范》GB50052-95

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 工程概况

本工程位于江西省新余市粮食局第三粮库西面。北邻交通主干道仙来西大道,区位优越,交通相当便利,周边环境优美。建筑结构形式为框架剪力墙结构。

12#住宅楼单栋建筑面积43755.72平方米,建筑占地面积为1896.72平方米,壹层建筑面积1896.72平方米,二层建筑面积1339.5平方米,三-三十二层建筑面积1339.5平方米,屋顶壹建筑面积224.6平方米,屋顶二建筑面积82.01平方米;地上32层,高度97.75m,1层层高4.45m,2-32层层高3m。 施工现场用电量统计表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备名称 塔吊(5311) 钢筋对焊机 钢筋调直切断机 电焊机 钢筋弯曲机 人货梯 水泵 大镝灯 搅拌机(550) 振动机 圆盘锯 生活照明 其它 合计 台数 1 2 2 4 2 1 4 4 2 4 2 功率(KW) 36 100 3 11 3 44 7.5 3.5 23 1.5 3 30 合计(KW) 36 200 6 44 6 44 30 14 46 6 6 30 15 483 设计内容和步骤

现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设壹配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级保护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 变压器的选型:

施工阶段分为桩基用电、主体用电和装饰用电三个阶段,因桩基和装饰阶段用电量小于主体用电量,且主要是主体施工用电时和桩基、装饰工程施工已发生交叉作业空间,故计算省略,

按照主体用电进行设计计算。

根据本项目实际情况,决定采用壹台变压器供电,现甲供变压器为630KVA,经计算能够满足用电要求。 施工用电计算书

a)线路负荷计算及其设备选择 (壹)线路施工现场用电量统计表:

---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW)数量合计功率(kW)

1、塔式起重机QTZ63361362、钢筋对焊机QJ401002200 3、钢筋切断机QJ32-1326

4、直流电焊机AX4-300-1(AG-300)11222 5、交流电焊机BX3-120-111222 6、钢筋弯曲机QJ32-1326

7、建筑施工外用电梯SCD100/100A44144 8、真空吸水泵HZX-407.5430 9、大镝灯3.5414

10、自落式混凝土搅拌机JD55023246 11、插入式振动器ZX701.546 12、圆盘锯MJ114326 13、生活照明30 14、其它15

---------------------------------------------------------------------- (二)、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设壹配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机

Kx=0.85Cosφ=0.6tgφ=1.33

将Jc=40%统壹换算到Jc1=25%的额定容量 Pn=36kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.4/0.25)1/2×36=45.54kW Pjs=Kx×Pe=0.85×45.54=38.71kW Qjs=Pjs×tgφ=38.71×1.33=51.61kvar (2)、直流电焊机

Kx=0.7Cosφ=0.6tgφ=1.33

将Jc=50%统壹换算到Jc1=100%的额定容量 Pn=11kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.5/1)1/2×11=7.78kW Pjs=Kx×Pe=0.7×7.78=5.44kW