好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土基础垫层施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

站人,以防因钢筋未夹紧甩起打人,钢筋转动时不得用手抓握钢筋。

4、 设备必须有地线连接,设备电源必须有漏电保护装置,设备维修必须专职人员进行,不得私自进行维修。

5、 所有操作及有关设备必须符合相应安全规范、规程、标准。 5、保护与文明施工措施

1、现场钢筋(包括原材成品钢筋)按规格、类别摆放整齐并挂标识。

2、随时收集加工后的钢筋头并应运至到现场设立的废物临时贮存场地。 (三)浇筑混凝土

混凝土垫层施工工艺流程:

测量放样→混凝土浇筑→振捣→找平→养护→拆除模板

1、基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;并设置防水和排水的措施。如果现场是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。

2、混凝土:采用商品混凝土(C20或C30)坍落度在180~210之间。

3、按《建筑地面工程施工质量验收规范》的要求制作试块。试块组数,当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护时间的留置组数与标准养护试件组数相同。

4、铺设混凝土:混凝土垫层厚度分为150mm和200mm。为了控制垫层的平整度,可在灰土垫层中打入小木桩(30mm×30mm×200mm、30mm×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。大面积地面垫层应分区段进行浇筑。

5、垫层设缝:混凝土垫层设置横向伸缩缝,横向缩缝设置间距为10m。

6、振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。做到不漏振,确保混凝土密实。在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。

7、找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。

8、养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 9、冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。 四、劳动力计划

1、配置原则

a、根据工程的工程内容、范围、工程量大小以及质量等级要求,配齐所需的全部

施工人员,其中包括各工种的操作技术人员,带班的管理人员和普通的劳务人员,并随着施工进度进行动态调整。

b、进场工人需通过身体状况检查合格。各专业特殊工种、技术工种须持有专业技工证书,并经公司审核合格。

c、进场人员要通过技术培训和安全、环保教育。 d、进场人员不得随意在中途更换。 2、需求分析

a、根据工程的工期、工程内容、范围、工程量大小以及质量等级要求计算劳动力需用量和技术工人用量。

本项目为停车楼市政景观建设工程,分项工程种类很多,需要配备充足的、具有一定施工经验的技术工人进行施工。

b、本工程的质量等级标准为合格,为保证施工中的质量和验收一次性通过,不但要配备高等级的技术工人,还需要配备专职的质量监督检查人员。

c、劳动力配置计划与进度计划表

详见附表4.1劳动力配置计划表和施工进度计划表4.3。 4、主要机械设备用量计划

4.1拟用机械设备的种类及用量分析 4.1.1配置原则

(1)根据本项目的具体内容和工作量合理配备机械设备,配置种类、数量要能够充分满足使用要求,也不超量配备浪费资源。

(2)拟投入本养护项目的机械设备要性能良好和通过安全年检,以确保安全操作和不超标污染环境。

4.1.2用量分析

由于本工程施工项目较多,因此,我们进行施工所需的各个种类的机械设备都需要配备。在保证工程质量、施工进度的前提下,合理组合施工机械。每个流水段上各种机械的合理组合才能充分发挥作用,从而产生较高的工作效率。从全局出发统筹考虑选择施工机械,尽量发挥其使用价值。为确保施工延续、不间断地按进度进行,在确定数量时,增加一定的富余量。

4.2主要机械设备进场计划

详见附表4.2机械设备配置计划表。 五、质量措施

1、垫层混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 3、评定混凝土强度的试块,必须符合设计要求和施工规范的规定 4、垫层铺设前,其下一层表面应湿润。 六、成品保护 6.1在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。 6.2其他工艺施工时,应避免污染基层。 6.3混凝土垫层施工应注意的质量问题 ⑴混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底未洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。 ⑵表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。 ⑶不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑或垫层厚度不足100mm等因素,都能导致裂缝产生。 七、质量记录 7.1混凝土试块强度试验记录及混凝土质量评定表。 7.2垫层混凝土分项工程质量检验评定表 7.3混凝土基层的允许偏差和检查方法表图 混凝土基层的允许偏差和检查方法 项次 1 2 3 4 5 项目 表面平整度 高度 厚度 宽度 坡度 允许偏差 10mm ±10mm ±10mm,-5mm 不小于设计值 ±0.3% 检查项目 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 用水准仪检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用水准仪检查 注:检查数量:每200m2检查3处,不足200 m2的不少于3处。 八、安全措施

1、进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带。 2、施工作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3、施工人员必须遵守现场安全管理制度,不违章指挥、不违章作 业;做到三不伤害:不伤害自己、不伤害别人、不被人伤害。 4、施工过程具体要求:

4.1、夜间浇灌砼时应有足够的照明设备。

4.2、使用震动器应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电,电线要架空,漏保和开关良好,开关要有人监护。

4.3、 浇注砼前,要在基槽、基坑边砌筑好砖胎膜和用木方子摆好侧模,保证砼不乱流。

4.4、砼泵输送砼时,管道接头严密、牢固,管道的架子必须牢固,输送前必须试压,检修必须卸压。

4.5、基础砼浇注时,基槽四周临边防护完整,上下走人行马道,在槽边不得向槽里投掷物体。

4.6、在运输、浇灌的同时,有落地灰要及时回收利用,并且做到活完料净脚下清,保持施工现场清洁卫生。

4.7、垫层终凝后,用水养护7天,场地保持湿润,注意滑倒。 九、消防措施

1、建立完善的消防安全管理组织机构。成立以项目经理为组长,项目副经理为副组长,以及各部门负责人为成员的消防安全管理领导小组。下设以各施工区队长,各施工队安全员和施工班长为成员的义务消防队。

2、完善和落实各级消防安全责任制、岗位安全消防责任制,明确各级消防安全职责,坚持巡视检查制度和夜间值班制度,制定消防应急预案。

3、加强消防安全宣传和教育。定期对施工人员进行消防安全教育和培训;在施工现场醒目位置树立防火须知牌。

4、施工人员必须接受消防安全教育,熟知消防安全规章制度和防火须知。 5、建立施工现场动火申请制度,严格用火管理。

6、建立消防安全定期检查制度。各工区每月对其消防责任区进行一次消防安全检查,及时发现存在问题,提出整改措施,并于每月底上交项目部。项目部消防安全管理领导小组每月对生活区和施工现场进行一次消防安全大检查,针对存在问题,提出整改

措施并跟踪落实。

7、具体消防措施

7.1现场建立醒目的消防警示标志和紧急疏散标志,保持紧急疏散通道畅通无阻。 7.2施工现场和生活区临设搭建符合消防要求,水源配置合理;消防器材按有关规定配备齐全,在易燃物品堆放处要有专门消防措施。

7.3对职工经常进行防火教育,培训消防人员。

7.4各施工区域要备有足够的消防器材,并放在明显和易取的位置上,设置明显标志。各种器材要定期检查、补充和更换,不得挪作它用。

7.5各施工区建立义务消防组织,做好防火工作。 7.6库房20M以内严禁烟火。

7.7动力、照明电线按规定布线,主线、支线分明,且外包绝缘材料良好。 7.8在禁火区设置明显的禁火标志,严禁在禁火区内吸烟和违章使用明火。现场及生活区不得乱拉私接电线。

7.9保证施工现场使用的安全网,围挡和保温材料符合消防安全规范,尽量不使用易燃或可燃材料。

7.10尽量不在施工现场存放易燃易爆化学物品和易燃可燃材料。对易燃易爆化学危险物品等,按其性质设置专用库房分类存放。

7.11与当地消防管理部门取得联系,必要时请求援助。 十、环保措施

1、控制扬尘污染:主要包括:工艺改革、设备密闭、湿法作业、通风除尘、个人防护。按现场各部位划分区域,建立文明施工责任,文明管理责任人,建立岗位责任制;施工现场道路进行碾压、夯实处理,保证道路通畅,有排水措施;配备洒水车,对现场施工道路采取喷水降尘措施,降低扬尘对环境的污染,施工现场不乱堆垃圾,设临时堆放点,并定期外运;现场入口处设冲车池,用于冲洗土方运输车辆,以利环保。

2、控制噪音污染:严格按照夜间、白天施工噪音控制标准控制作业,用低噪音、低震动的施工机械施工,强噪音作业须严格控制作业时间。

3、控制光污染:夜间严格控制碘钨灯开启时间及方向,保证碘钨灯不得直射向附近居民楼;夜间在没有材料进出场且没有人员作业情况下,关闭碘钨灯;夜间汽车出入现场不得使用远光灯。

4、施工过程具体要求:

4.1、施工中产生的弃土、垃圾等要随时清运,不得随处堆放;工地出入口设置洗

混凝土基础垫层施工方案

站人,以防因钢筋未夹紧甩起打人,钢筋转动时不得用手抓握钢筋。4、设备必须有地线连接,设备电源必须有漏电保护装置,设备维修必须专职人员进行,不得私自进行维修。5、所有操作及有关设备必须符合相应安全规范、规程、标准。5、保护与文明施工措施1、现场钢筋(包括原材成品钢筋)按规格、类别摆放整齐并挂标识。2、随时收集加
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4w4dm7jtya7wp9920czo7b3ef97x1a0100z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享