好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑围护结构涌水涌砂事故原因分析对策措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深基坑围护结构涌水涌砂事故原因分析对策措施

摘 要:涌水涌砂现象是深基坑工程建设过程中常见的质量问题,严重危害到工程的质量安全。为此本文结合工程实例,介绍了深基坑围护工程场地周围的水位地质条件,重点就基坑开挖过程中涌水涌砂事故产生的原因进行分析,并提出有效的对策措施。 关键词:深基坑工程;水文地质;涌水涌砂;处理措施 中图分类号:tv551.4文献标识码: a 文章编号:

随着我国社会经济建设步伐的加快,城市建筑行业得到了进一步的发展,许多建筑的空间开始向地下开发,基坑开挖深度越来越大,对深基坑工程施工技术和质量提出了更高的要求。但在深基坑工程施工过程中,由于受到地质条件、周边环境、降水不到位和支护方案等因素的影响,基坑时常会产生涌水涌砂的现象,致使工程其它施工环节不能正常作业。若不及时解决好基坑涌水涌砂问题,不仅会延长工程的施工工期,增加施工成本,并且对周边建筑物及人员的安全构成了极大的威胁。因此,施工单位应重视深基坑围护结构涌水涌砂问题,积极寻找合理的、有效的解决措施,以确保深基坑工程的质量安全。 1 工程概况

某工程总用地面积约为22000m2,总建筑面积约18.7×104m2。本工程±0.000m相当于大沽标高+4.200m,场地绝对标高约为+3.500m,相对标高为-0.700m。 2 水文地质条件

该场地范围内按照地下水埋藏条件分为潜水和承压水,潜水主要指赋存于埋深15.00m以上地层中的水,水位埋深约1.70m。承压水主要指赋存于埋深20.00m以下含水层中的水,按照场地地层情况,场地45.00m深度范围内分为以下两个承压含水层。

第一承压含水层一般指埋深约25.00~31.00m段第四系上更新统第五组陆相冲积层粉砂(简称⑦层承压水)。

第二承压含水层一般指埋深约35.00~42.00m段第四系上更新统第三组陆相冲积层粉土、粉砂(简称⑨层承压水)。

根据现场抽水试验测试结果,⑦层和⑨层承压水水位埋深均在12.00m左右,大沽标高约为-8.50m。 3 基坑工程简述

该工程设整体地下室,基坑开挖面积约16600m2。不同建筑部位基坑深度不同,裙房基坑开挖相对标高为-17.40m,开挖深度为16.70m(大沽标高约-13.20m);主楼基坑开挖相对标高为-19.50m,开挖深度为18.80m(大沽标高约-15.30m);电梯井基坑开挖相对标高为-25.35m,开挖深度为24.65m(大沽标高约-21.15m)。采用地下连续墙作为基坑支护与止水结构,结构底埋深为33.00m(大沽标高约-28.80m)。具体基坑开挖深度与地层及地连墙的相互关系如图1所示。

图1 基坑开挖深度、地层及地下连续墙关系示意图 4 基坑支护及降水设计方案

4.1 基坑特点

工程周边环境比较复杂,基坑边线东侧距离最近的道路约12m,道路宽约40m,基坑开挖北侧有一栋六层楼,采用桩基础,距基坑边约15m;南侧有一正在建设的工程,周边管线和建筑物较多。边界工程以及周边建筑均距离基坑较近,对基坑施工尽量减少不均匀沉降的要求较高。 4.2 基坑支护方案

考虑到周围环境复杂,该工程采用厚度为1000mm、埋深33.00m的地下连续墙作为支护及止水体系。开挖过程中共设3道水平支撑,水平支撑系统均为钢筋混凝土结构,第一道支撑深度为4.20m,第二道支撑深度为8.90m,第三道支撑深度为14.30m。

电梯井支护类型采用高压旋喷桩,其底部和地下连续墙深度持平,均为33.00m。 4.3 降水设计方案 (1)设计难点

1)本工程周边环境比较复杂,管线和建筑物较多,基坑施工要尽量减少不均匀沉降,环境要求较高; 2)基坑开挖较深,容易引起基坑突涌;

3)由于地下连续墙没有隔断第⑨层承压含水层,基坑下伏高水头的承压含水层,减压降水易引起坑外承压水水头下降。 (2)应对措施

针对本工程特点,采用以下措施解决降水工程中的难点:

1)降水运行必须符合“分层降水、按需降水、动态调整”的原则; 2)坚持信息化施工管理,严格用观测井水位及周边环境监测数据,指导降水运行;

3)减压井施工结束后及时做群井抽水试验,验证降水效果和排水情况。

根据上述分析,该工程疏干井一般设计深度为24.00m、26.00m。考虑到⑨层承压水并未被隔断,经式(1)计算,当基坑开挖到22.33m时,基坑可能会产生突涌,需对⑨层承压水进行减压处理(计算时⑨层承压水顶板埋深按照最浅34.97m考虑)。 f=γshs/rwhw≥1.1(1) 式中:

f为基坑底面突涌安全系数(按《建筑地基基础设计规范》(gb50007-2002)规定取1.1);hs为基坑底板至承压含水层顶板垂向距离(m),计算时按承压含水层顶板的最浅埋深;hw为承压含水层顶板以上承压水水头高度(m);γs为基坑底板至承压含水层顶板之间的土的平均重度(取20.0kn/m3);rw为地下水的重度(取10.0kn/m3)。

为了防止电梯井开挖过程中出现涌水现象,在电梯井周围分别布设了4口⑨层减压井,并在电梯井内分别布设了2口疏干井,疏干井井深30.00m。成井后通过群井抽水试验表明,在3口减压井开启后,电梯井附近水位能够降到22.33m以下,符合抗突涌验算要求。 4.4 基坑运行状况

基坑地下连续墙施工完毕并达到养护龄期后,随即启动降水井进行降水,土方开挖也有序进行。基坑开挖到18.80m后随即浇筑垫层。但为了电梯井的开挖,在该作业面上进行了高压旋喷桩施工。施工不仅造成作业面泥泞,而且对周围30m以内的疏干井造成了严重的破坏。当电梯井开挖到设计标高时,坑内出现涌水涌砂现象,且在18.80m作业面上也出现裂缝。 3 电梯井中涌水涌砂情况

电梯井开挖前启动了坑中的减压井,但当电梯井开挖到设计标高时,坑内出现涌水涌砂现象,如图2所示。考虑到电梯井底部正好位于⑦层承压水顶板,初步判定为⑦层承压水,由于⑦层承压水被地下连续墙隔断,故施工单位采取挖盲沟、铺石子、安装集水箱等措施,但结果是水越降越多。随后只能将电梯井进行回填,当回填至22.00m时仍然出现涌水现象。施工单位便采用双液注浆,在涌水的地方进行封堵,然后再次开挖到设计标高,但坑底涌水涌砂现象依旧,而且此时在18.80m的作业面也出现了裂缝,如图3所示,施工单位对基坑再次进行回填,等待处理后再开挖。 4 事故原因分析

综合上述情况,分析电梯井出现涌水涌砂及18.80m作业面出现裂缝的原因主要有以下几点:

(1)高压旋喷桩的施工不仅导致电梯井附近30m范围内的疏干井全部破坏,而且造成⑧层相对隔水层受到扰动。电梯井开挖过程中地下水压力不能及时得到释放。