1 塔吊QTZ80型 1 1 60 60 2 地泵80型 100 100 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 搅拌机350型 切断机 弯曲机 调直机 电焊机 振捣电机 潜水泵 电锯 无齿锯 电渣压力焊 办公区生活用电 现场照明 工人宿舍照明 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 5.5 2.2 2 3 10 1.5 2.2 3 2.2 15 16.5 4.4 4 6 30 4.5 4.4 6 4.4 30 10 15 15 总容量: 310.2 KW 负荷计算
1、 变压器至配电室AP
Pe总=310.2KW K=0.8 tgΦ=1.17
Pjs=Pe·K=310.2×0.8=248.16KW
Qjs=Pjs·tgΦ=248.16×1.17=290.3472
Sjs= √Pjs2+ Qjs2 =381.95KVA
按70%负荷同时使用Sjs= 267.365KVA,选用变压器为315KVA. Ijs=Sjs×103/√ 3 ×Ue=406.24A
查表选: YJLV224×240+1×185允许载流量352A
由变电所至施工现场采用YJLV224×240+1×185地埋敷设,敷设深度不应小于0.7m并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
第四章 各分部分项工程施工方法
根据本工程图纸及施工需要,将施工分为:测量放线、地基与基础工程、主体结构工程、装修工程、建筑屋面工程、建筑给排水暖通工程、建筑电气工程、消防工程。
第一节 测量、放线
进场后,首先抓紧与建设单位、设计单位、监理单位及相关单位办理交接手续和测量资料交接工作,对所交接的点进行校测,根据结构施工的特点,进行整个工程平面控制网和高程控制网的布设。
一、工艺流程
测量交接→复测→施工场地测量→建立施工测量控制网→工程定位→基槽施工测量→基础施工测量→结构施工测量→装修施工测量→竣工测量
二、施工方法 (一)施工测量准备 1、测量管理
测量放线及验线人员均经过专业岗位培训考核,必须持证上岗,持证率100%,能够熟练掌握并运用国家、地方等相关施工测量标准、规范,熟悉施工现场各种测量放线工作及科学的操作方法,能够熟练使用测量仪器、测量工具等;随工程进度在完成施工测量方案、红线桩成果校核、水准点复查引测及施工过程中的各种测量记录后,填写《施工测量放线报验表》,提请监理单位验线。
2、测量放线准则
参加放线、验线人员必须明确为工程服务,按图施工与工程进度负责的工作目的;遵守先整体后局部、以长定短、以精定粗的工作程序;严格校核测量起始依据的正确性;运用简洁科学的施测方法,准确及时的做好施工测量记录,并组织自检互检做好报验工作。
3、测量仪器及工具配备
设备名称 电子激光经纬仪 水准仪 4、现场准备 本工程现场依据测绘院的定桩成果及点位,现场实测校核依据点位坐标及高程;复测完成后进行建筑物定位(控制网)测量、高程引测及高程控制网的测设工作。
5、技术准备
依据设计图纸,认真配合技术人员,组织放线、验线相关人员进行尺寸比较、查对、校核。根据施工图纸绘制本工程详细的定位图样、轴线控制网布桩图、高程控制网平面图、核心筒、集水坑、电梯坑放线大样图、沉降观测点布置图等,建立本工程施工测量数据库,作为以后施工层测量放线过程中的相关指导依据。
(二)测量控制
本工程平面控制网分两级测设,首级为平面控制网,二级控制为建筑物轴线控制网。 首级平面控制网的建立以业主提供的控制点为基准,采用全站仪进行测设。二级控制网依据首级平面控制网采用直角坐标法和极坐标法来测设本建筑物的轴线控制网。
1、测量依据的复核
对给定的红线桩点、水准点进行内外业校核作业,具体做法是:对本工程现场水准点进行附合水准测量校核,使用全站仪对施工现场红线桩及楼座桩点进行复测,实际测量成果与图纸
精度指标 2” 2mm 数量 2台 4台 用途 轴线施工放样,安装校正,内控点竖向传递 标高控制,工作面抄平
进行比较,如有出入及时报请技术部门核实后呈业主处理。
2、现场高程的控制
确认现场水准点正确无误后对施工现场进行高程控制网测设。架设水准仪于全场通视部位,在不受地基变形及沉降影响条件下,分别在建筑物各角点附近,测设相对固定水平控制点,构成本工程现场高程控制网,为后续施工中高程的竖向传递提供依据,并进行设点保护。
3、建筑物定位控制
本工程基坑施工完成后,使用经纬仪进行二次定位,即根据测绘院定桩成果及建筑总平面图坐标成果,放样出各边角轴线控制线交点,同时复核基坑开挖范围是否与原图相符。本工程结构定位采用直角坐标法进行测设。
依据基础平面图、测绘院测量成果,使用全站仪、经纬仪配合钢卷尺量距,严格执行《工程测量规范》,闭合楼角定位后,测设定位轴线控制网。
控制网完成后桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,并用红油漆作好测量标记。
4、±0.000以下测量放线 (1)高程传递及施工层抄平
①土方施工至槽底之前,用“悬挂钢尺法”把标高控制点至少在基坑三处位置精确传递至槽底,在基坑护壁上作好标识,组成闭合的地下高程控制网,作为地下部分土建施工抄平依据起始点位,允许误差为±2mm,土方施工时随时实测土方面高程,确保完成之前预留200-300mm人工清槽量。
②清槽时,钉设6cm×6cm木桩并高于槽底土方面,依据传递至槽底的标高控制点,在此木桩上抄测垫层50cm标高控制线,红漆标识,用以控制槽底平整及垫层砼施工;沿此部位逐层向上传递,当传递至±0.000时,闭合现场高程控制网,比对楼体沉降对标高的影响,若较差值较小表明标高传递未受其影响,则作平差调整,组成地上部分准确的高程控制网;反之,闭合传递上来的标高点位,以形成水准控制网向上传递而减少误差。
(2)轴线投测及平面放线
① 校核各个控制线桩点,无误后架设经纬仪于各相应控制轴线桩点上,后视相应方向,把施工部位相关控制轴线投测至工作面上,量距闭合后作为细部轴线测设依据,据此放样出柱位、墙位控制线及集水坑、电梯坑、门洞位置线。
② 施工层放线允许误差:细部控制线之间为±2mm,门窗洞口位置线不超过±3mm,标高控制抄平点位允许误差为±3mm。
(3)以上工作在施工层完成后,积极自检互检,发现问题及时改正,并填写《施工测量放线报验表》提请监理单位验线,合格后交下道工序施工。
5、±0.00以上测量放线 (1)高程传递及施工层抄平
①高程传递:依据现场高程控制网,测定楼体沉降对标高影响值,为确保整体标高施测精度,结合地下部分传递上来标高点位,平差取中,在首层竖向结构拆模后,在各施工流水段外墙角(柱角)、测设+0.50m水平控制(线)点位,构成地上部分标高传递网,点位较差不大于±
2mm;本工程标高整尺传递需分三次进行,分别在1层、4层、5 层做标高控制网,依次传递。各层施工时用50m检测合格的钢卷尺依据控制网的+0.50m或+1.0m控制点(线),沿立面向上垂直丈量传递至施工层(需加尺长改正),并在施工层至少作三个基准点位,水准仪闭合取中后对施工层进行精确抄平。
②作业层抄平:首先校测传递至作业层的标高点位,平差取中后进行精确抄平,抄测完成后应闭合初始后视点,允许误差为±3mm。
以上工作完成后,组织放线人员、质量员等相关人员进行检查评定,并提请监理单位验线,合格后交下道工序施工。
(2)轴线投测及平面放线
本工程±0.000以上轴线投测采用内控激光垂准仪进行传递,即在首层结构楼板混凝土施工完毕后,于结构大角平面内控50cm线交点或轴线1m控制线交点、各流水段分界50cm线交点处,布设钢钉或铜芯标志做点,并砌筑保护,作为以后激光垂准仪测站点,即构成地上结构轴线传递控制网,以上各层施工时,在此位置预留200×200mm通视洞口,以便激光光束传递;控制线点位传递至施工层后,架设经纬仪于激光接收靶上,后视前方靶心,连接各控制点位,墨线标识,量距闭合后测设出各柱位、墙位、电梯筒位50cm控制线及门窗洞口位置线;以上工作完成后,组织放线人员、质检员等相关人员进行检查评定,并提请监理单位验线,合格后交下道工序施工。
①内控点布设:平面内控点的布设,要根据施工流水段的划分进行,每一流水段布设至少3个点,作为该流水段的测量控制点。
②预埋件的埋设:根据平面内控点布置图在首层底板相应位置上埋设预埋铁件。以后在各层施工浇筑混凝土顶板时,在垂直对应内控点位置上预留出200×200mm孔洞,以便轴线向上投测。本工程轴线控制线需要三次传递,以1层、4层、6层为轴线传递转换层,即各转换层控制线测设完成后,各控制点所留激光传递孔进行堵洞浇筑,并在此作出控制线交点标志,作为以上各层传递控制线垂准仪测站点。
③预埋件作法:预埋铁件由200×200×8mm厚钢板制作而成,在钢板下面焊接Φ12钢筋,与楼板钢筋焊接后浇筑。
④内控点的测设:预埋件埋设完毕后,将内控点分别投测到预埋铁件上,经校核无误,在每块埋件上镶嵌一个Φ2mm铜芯,铜芯为各内控点平面位置。
⑤轴线竖向投测;每层楼板浇筑后,将激光垂准仪安置在已作好的内控点上,对中整平后,使仪器发射光束,穿过楼板预留洞而直射到激光接收靶上,激光经纬仪操作人员转动仪器,使激光点在接收靶上形成圆圈,上面操作接收靶人员见光束后移动接收靶,使靶交点与圆
圈中点重合,固定靶位,用同样方法将其余各点投测在同一施工层上。内控点投测后将经纬仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否为90°,然后用经检定合格的50m钢尺校测每相邻两点间水平距离是否与相对应的内控点间距离相等,分析边、角是否相匹配,若相匹配证明投测无误,若不匹配证明投测有误,应重新投测,直至正确。内控点投测正确后,用经纬仪根据内控点施测出各轴线,弹墨线于楼板面上,以后各层轴线投测方法均相同。轴线投测时,测量人员互相之间用对讲机进行联络。
(三)装饰工程测量 1、室内装饰放线 (1)测量放线依据
装修工程放线即隔墙放线依据结构工程在每层测设的平面轴线控制网(线)及50控制线进行测设。
(2)标高传递及施工层抄平
依据现场高程控制网,测定楼体沉降对标高影响值,为确保整体标高施测精度,结合地下部分传递上来标高点位,平差取中,在首层竖向结构拆模后,在各施工流水段外墙角、电梯筒墙面测设+0.50m或足+1.0m水平控制点位,构成地上部分标高传递网,点位较差不大于±2mm;以上各层施工时用50m检测合格的钢卷尺依据+0.50m或+1.0m控制点(线),沿立面向上垂直丈量传递至施工层,并在施工层至少作三个基准点位,水准仪闭合取中后对施工层进行精确抄平。作为装饰工程地面施工的检查和施工依据;室内、室外水平线(50线)每3m两端高差小于±1mm,同一水平线的标高允许误差±3m。
(3)吊顶工程施工
以每层测设的标高50cm控制线为依据,用钢尺量至吊顶设计标高,沿墙体四周弹出水平控制线,并在顶板上弹出十字直角定位线,其中一条与外墙面平行,十字线按实际空间均匀分布确定,直线点标在四周墙上,以方便吊顶工程分格施工。
(4)内墙面装饰测量
室内墙面垂直线按照1/1000精度测设,线坠或是经纬仪测设;装饰墙面按设计需要分格分块时,按高于1/1000精度测放分格线分块线。
2、外墙装饰
外墙装饰(幕墙)垂直线按不低于1/2500精度进行测设,水平控制线每3米墨线两端高差小于±1mm,同一水平线两端的标高允许偏差为±3mm。在结构工程完成后,测设精度控制在竖向轴线投测精度范围内,确保外装饰、安装工程的垂直度。
(四)变形观测 1、基坑边坡的变形观测
本工程基坑深度为3.9米,设置变形观测点。土方及基础施工期间每天对边坡进行变形观测并做详细的观测记录。遇有雨雪天、冻融时加密进行观测。如发现有较大变化时,随时进