倒闸操作与事故判断、处理

倒闸操作

一、倒闸操作基本原则

倒闸操作主要是指为适应电力系统运行方式改变的需要,而必须进行的拉、合断路器、隔离开关、高压熔断器等的操作。为适应一次设备运行状态的改变,继电保护及自动装置运行状态亦应作相应的改变,如继电保护装置的投入或退出,保护定值的调整等。

1.电气设备运行状态: 1. 运行状态

指断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备如仪表、变压器、避雷器等)。

2. 热备用状态

指断路器在断开位置,而隔离开关仍在合闸位置,其特点是断路器一经操作即接通电源。 3. 冷备用状态

指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。特点是该设备(如断路器)与其它带电部分之间有明显的断开点。 4. 检修状态

指设备的断路器和隔离开关均已断开,检修设备(如断路器)两侧装设了保护接地线(或合上接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮拦,该设备即作为处于检修状态。

2.电气操作原则

1)操作隔离开关时,断路器必须在断开位置;

2)设备送电前必须将有关继电保护投入,没有继电保护或不能自动跳闸的断路器不准送电; 3)不允许打开机械闭锁手动分合断路器;

4)在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上,以防止带负荷拉、合隔离开关。 二、电气操作基本方法

1.隔离开关操作注意事项

1)分合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对编号无误后,方可操作; 2)远方操作的隔离开关,尽量避免就地手动操作,以免失去电气闭锁;

3)手动就地操作隔离开关,合闸因迅速而果断,但在在合闸终了,不得用力过猛;以免损坏机械,但合入接地、短路回路或带负荷合闸时,严禁盲目将隔离开关再次拉开,正常拉闸操作时,应慢而谨慎,特别是动、静触头分离时,如发现弧光应迅速合入,停止操作,查明原因;

4)隔离开关分合后,应到现场检查实际位置,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。

5)停电操作时,当断路器断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。送电时操作顺序相反。 6)分相隔离开关,拉闸时先拉中相,后拉两边相;合闸时相反。

2.断路器操作注意事项

1)远方操作或电动操作的断路器,不允许就地强制手动合闸;

2)遥控操作断路器时,扳动控制开关不要用力过猛以防损坏控制开关,也不要返回太快,以防时间短断路器来不及合闸。

3) 断路器合闸送电或跳闸后试送时,其他人员尽量远离断路器现场,避免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外;

4)拒绝跳闸的断路器不得投入运行或列为备用;

5)断路器分、合闸后,应立即检查与其有关的信号及测量仪表的指示,同时应到现场检查其实际分合位置。 3.高压熔断器操作原则

1) 用绝缘杆单相操作,不允许带负荷拉、合。装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘钳,并站在绝缘台或绝缘垫上。

2)拉闸时应先拉中相,然后拉下风相,最后拉第三相。合闸时与拉闸相反(带负荷拉第一相时不会发生强烈电弧因仍保持有电压,拉第二相时就会发生强烈电弧)。

3)根据拉第一相时弧光情况,慎重判断是否误操作然后再决定是否停止操作。若是带负荷拉开第一相时,应合上已拉开的第一相。

4.线路操作原则

1)线路停电时,应先停线路负荷侧断路器,再断电源侧断路器;送电时与此相反; 2)线路停电检修时,一定要验电后挂接地线,防止对侧有电时本所误挂接地线; 3)线路送电前,因检查线路保护已正确投入;

4)线路送电后,因检查三相负荷及断路器实际位置已合上。 5. 变压器操作原则 1)变压器停电顺序

先拉开低压侧断路器,再拉开中压侧断路器,最后拉开高压侧断路器。检查变压器各侧断路器确已拉开后,再按照低、中、高的顺序拉开各侧隔离开关。送电顺序相反。

2)变压器投运前应检查保护运行

禁止在变压器生产厂家规定的负荷和电压水平以上进行主变分接头调整操作。在110KV及以上的大接地电流系统中,变压器停送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将变压器中性点接地隔离开关合上,操作完毕后根据系统方式的要求决定拉开与否。新投运或大修后的变压器应进行核相,确认无误后方可并列运行。强油循环风冷变压器投运前,应投入冷却装置。

3)两台变压器并列运行前,要检查两台变压器有载调压电压分接头指示一致。 并列变压器必须满足并列条件。

并列运行的两台变压器,其中性点接地刀闸须由一台倒换至另一台时,应先合上另一台中性点接地刀闸,然后拉开原来的中性点接地刀闸,并将零序保护、间隙保护作相应的切换。

8. 电压互感器的操作

1)停用电压互感器,应先断开二次回路自动空气开关或熔断器,后拉开一次侧隔离开关,并考虑对保护、自动装置及电能计量的影响。

2)启用电压互感器,先合高压侧刀闸,后合二次空气开关。 9. 倒母线的操作

1)母线差动保护置于非选择性位置。

2)在双母线运行中,倒母线操作时先合母联断路器(系统已经合环或允许合环时)并转非自动,然后再操作隔离开关。操作时应先合后拉,注意备用母线上的电源及负荷分布应合理。

3)热备用设备进行倒母线操作时应先拉后合,防止正、副母线刀闸合环或解环的误操作事故。

4)双母线当一组母线停电时,应防止经另一组母线变压器低压侧向停电的母线倒充电,并注意线路所用的压变电源要相应切换。

5)母线恢复供电时,有母差保护的应使用母差充电合闸按钮进行操作充电。 10. 验电及装设接地线 1)装接地线部位

①、在可能来电的各方面或对停电设备可能产生感应电压都应装设临时接地线。 ②、装设的接地线与带电设备的距离应符合安全规程的规定。

③、检修线路时应根据线路的长短和有无感应电压等情况决定地线数量,检修10m以下的母线,可只装一组接地线,如检修门型构架外侧线路,接地线与工作地点小于10m,亦可不装设接地线。

④、检修工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ⑤、全部停电时,应将可能来电部位均挂接地线,其余部分不必每段装设。 ⑥、在室内配电装置上,接地线应装设在规定的地点。 2)具体操作

装拆接地线,必须由两人进行。装设前,先在被验电设备的同级电压的带电体上,试验电器的完好性(110KV及以上也可用绝缘棒代替,以接触带电体的声光来判断)后 ,立即在停电设备上验电,当验电毕,应立即在该验电地点装接地线,防止突然来电。

装接地线时,应将专用接地线先接接地端(三相短接好),后接导体端,必须使用专用线夹固定并应接触良好,严禁用缠绕方法进行接地或短接,接地线不应与人体接触。在设备上挂接地线时应先靠近人身的那一相,然后再接其他两相。拆除接地线与上述次序相反。

装拆接地线操作时均应使用绝缘棒和绝缘手套。 六、倒闸操作的基本原则 1、 停送电操作原则

1) 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线例外,此时母联断路器

必须合上)。