好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力电缆试验作业指导书模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

电力电缆试验作业指导书

编码: DQSY-07

目 次

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

1 适用范围 ············································································ 315 2 编写依据 ············································································ 315 3 作业流程图 ········································································· 315 4 安全风险辨析与预控 ····························································· 316 5 作业准备 ·············································································· 13 6 作业方法 ················································································ 6 7 质量控制措施及检验标准 ··························································· 9

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

1

适用范围

西门站10KV西郊线与北窑线网架完善工程 2 编写依据

表2 编 写 依 据

序号 1 2 3 4 5 6 引用资料名称 GB 50150— 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 DL 560—1995《电业安全工作规程》( 高压试验室部分) DL 5009.3—1997《电力建设安全工作规程》( 变电所部分) DL 408—1991《电业安全工作规程》( 发电厂和变电所电气部分) DL/T 5161— 《电气装置安装工程 质量检验及评定规程》 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准( WHS) 》 3 作业流程图

图3 作业流程图

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

4

安全风险辨析与预控

4.1 电力电缆试验作业前, 施工项目部根据该项目作业任务、 施工条件, 参照《电网建设施工安全基准风险指南》( 下简称《指南》) 开展针对性安全风险评估工作, 形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与电力电缆试验作业相关联的《电网建设安全施工作业票》( 编码: DQSY-07-01/01) , 结合现场实际情况进行差异化分析, 确定风险等级, 现场技术员填写安全施工作业票, 安全员审核, 施工负责人签发。

4.3 施工负责人核对风险控制措施, 并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底, 接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有, 工作内容、 地点不变时可连续使用10天, 超过10天须重新办理作业票, 在工作完成后上交项目部保存备查。

表 4.1 作业任务安全基准风险指南

序号 1 危害名称 电缆耐压试验两端未设专人监护 使用破损的实验设备进行实验作业 高压试验区域隔离警示措施不足 对被试品放电不戴绝4 缘手套, 不使用放电棒 触电 中等风险 戴绝缘手套用放电棒对被试品放电 风险种类 风险等级 触电 低风险 风险控制措施 在做电缆试验时电缆耐压试验两端必须设专人监护, 并保持通信畅通 1.使用合格的设备 2 触电 低风险 2.试验前对设备进行自检 3.设备外壳必须可靠接地 4.试验时人员及设备应在绝缘垫上 3 触电 中等风险 高压试验区域应做好隔离措施, 向外悬挂警示牌设专人监护 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

5 高压试验时, 人员与设备未满足安全距离 试验接线错误 触电、 灼( 烫) 伤 1.试验人员试验开始前进行现场巡查清理, 确定中等风险 工作范围人员已处于安全区域 2.试验过程中设专人监护, 加压前大声并呼唱 1.试验人员熟悉试验规程及试验仪器的使用方法 2.试验前再次检查接线是否正确 1.试验人员熟悉试验规程及试验仪器的使用方法, 并按其要求操作 2.试验时应有人监护并进行呼唱, 操作人员应站住绝缘垫上 试验电源应有断路开关和指示灯, 更改接线时或6 设备烧损 低风险 7 试验仪器操作错误 设备烧损 低风险 8 未切断试验电源更换接线 升压试验前, 调压器未调零 绝缘电阻试验后未对被试设备进行放电 试验设备外壳无可靠接地 试验结束, 未拆除试验线、 遗留物品 触电 低风险 试验结束时, 应首先断开试验电源、 放电并将升压设备高压部分短路接地 试验合闸前必须先检查接线, 通知现场人员远离9 设备烧损 低风险 高压试验区域, 将调压器调至零位缓慢上升, 注意设备动态 10 11 12 触电 触电 低风险 低风险 试验后被试验设备必须放电 试验设备外壳必须可靠接地, 试验接地线应符合规程规定 试验完成应对试验区域进行检查, 做到”工完、 料净、 场清”, 恢复试验前状态 设备烧损 低风险 5 作业准备

5.1 作业前施工条件

表5.1 作业前施工条件

序号 1 2 3 4 项目 任务单 图纸 施工方案 相关证照 电缆试验 设计施工图纸 依照送审施工方案、 开工前进行安全技术交底 试验人员持有与作业工种相应的、 有效的上岗证 内 容 确认人 说明 5 ( 1) 电力电缆已安装完成, 符合规范标准; 检查任务单、 设备更动表、 设计图纸、 施工方案、 安全技术交确认上一道工底( 项目部级) 等工程项目的资料; 包括电缆的型号、 规序检查合格 格、 出厂合格证明书、 出厂试验报告等厂家资料。 ( 2) 试验仪器对电源有规范要求, 施工现场应该具备试验电源

电力电缆试验作业指导书模板

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。电力电缆试验作业指导书编码:DQSY-07目次资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。1适用范