2)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按要求起拱。
检查数量:按规范要求的检验批(在同一检验批内,对梁,应抽查构
件数量
的10%,且不应少于3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且
不得小于
3 间。)
检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。
3)固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏,且应安装牢固其偏差应符合表4规定;检查数量:按规范要求的检验批(对梁、柱,应抽查构件数量的10%,且不应少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不得小于3间)。
检验方法:钢尺检查。
模板安装允许偏差和检验方法 表4 4)
现浇结构模板安装的偏差应符合表4的规定。
检查数量:按规范要求的检验批(对梁、柱,应抽查构件数量的
10%,且不应少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不得小于3间)。现浇结构模板安装允许偏差和检验方法见表4:(检验方法:检查同条件养护试块强度试验值。检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。)
(3)模板垂直度控制
1)对模板垂直度严格控制,在模板安装就位前,必须对每一块模
板线进
行复测,无误后,方可模板安装。
2)模板拼装配合,工长及质检员逐一检查模板垂直度,确保垂直度
不超过3mm,平整度不超过2mm;
3)模板就位前,检查顶模棍位置、间距是否满足要求。 (4)顶板模板标高控制
每层顶板抄测标高控制点,测量抄出混凝土墙上的500线,根据层高及板
厚,沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。 (5)模板的变形控制
1)墙模支设前,竖向梯子筋上,焊接顶模棍(墙厚每边减少1mm)。 2)浇筑混凝土时,做分层尺竿,并配好照明,分层浇筑,层高控制
在500
以内,严防振捣不实或过振,使模板变形。 3)门窗洞口处对称下混凝土;
4)模板支立后,拉水平、竖向通线,保证混凝土浇筑时易观察模板变形,跑位;
5)浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动; 6)模板支立完毕后,禁止模板与脚手架拉结。 (6)模板的拼缝、接头
模板拼缝、接头不密实时,用塑料密封条堵塞;钢模板如发生变形时,及时修整。 (7)与安装配合
合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合,合模通知书发放后方可合模。
(8)混凝土浇筑时,所有墙板全长、全高拉通线,边浇筑边校正墙板垂直度,每次浇筑时,均派专人专职检查模板,发现问题及时解决。 3、其他注意事项
在模板工程施工过程上中,严格按照模板工程质量控制程序施工,另外对于一些质量通病制定预防措施,防患于未然,以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度,操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。
(1)胶合板选统一规格,面板平整光洁、防水性能好的。
(2)进场木方先压刨平直统一尺寸,并码放整齐,木方下口要垫平。 (3)模板配板后四边弹线刨平,以保证墙体、柱子、楼板阳角顺直。
(4)墙模板安装基层找平,并粘贴海绵条,模板下端与事先做好的
定位基准靠紧,以保证模板位置正确和防止模板底部漏浆,在外墙继续安装模板前,要设置模板支撑垫带,并校正其平直。
(5)墙模板的对拉螺栓孔平直相对,穿插螺栓不得斜拉硬顶。内墙穿墙螺栓套硬塑料管,塑料管长度比墙厚少2-3mm,地下室外墙及人防墙穿墙螺栓不得采用硬塑料套。
(6)门窗洞口模板制作尺寸要求准确,校正阳角方正后加固,固定,
对角用木条拉上以防止变形。
(7)支柱所设的水平撑与剪刀撑,按构造与整体稳定性布置。
七、 安全管理与日常维护
1、安全管理
(1)模板在制作过程中使用的电锯、电刨要按照电锯、电刨的操作规程要求去做。以上机具电源接线必须符合三相五线制规定。
(2)模板现场安装时首先检查支撑架或临时操作架是否稳固牢靠。 (3)操作用的临时挑板应防止出现探头板,如果发现探头板要及时用铁丝绑牢。
(4)临边操作或洞口操作事先要检查临边保护和洞口防护是否存在不安全因素,如果存在不安全因素要及时排除。
(5)与其它工序交叉作业时,要采取自身保护措施,并设专人检查监督指导安全工作。
(6)作业人员进入现场操作时必须戴好安全帽,穿软底防护鞋,进入现场作业,严禁穿硬底鞋和拖鞋进入现场操作。 2、日常维护
(1)木胶合板选择水性脱模剂,在安装前将脱膜剂刷上,防止过早刷上
后被雨水冲洗掉。
(2)模板贮存时,其上要有遮蔽,其下垫有垫木。垫木间距要适当,避免模板变形或损伤。
(3)装卸模板时轻装轻卸,严禁抛掷,并防止碰撞,损坏模板。周转模板分类清理、堆放。
(4)拆下的模板,如发现翘曲,变形,及时进行修理。破损的板面及时进行修补。
八、应急预案
1、目的
为了贯彻实施“安全第一,预防为主”的安全方针,应根据高大模板工程的现场环境、设计要求及施工方法等工程特点进行危险源辨识与分析,以及采取相应的预防措施及救援方案,提高整个项目部对事故的整体应急能力,确保发生意外事故时能有序的应急指挥,有效的保护现场施工人员的生命、财产的安全、保护生态环境和资源、把事故降低到最小程度,特制定本预案。 2、应急领导小组
此高大模板工程施工前成立了专门的应急领导小组,来确保发生
意外事故时能有序的应急指挥。应急领导小组由总监担任组长、总监代表担任副组长、成员由其他现场监理人员等构成。 3、应急领导小组职责
(1)督促各相关单位的应急小组进行培训和演习工作,提高其应变能力。
(2)当施工现场发生突发事件时,负责协调各相关单位之间救险人员、器材、车辆、通讯联络等的组织指挥协调。