露钢筋位置。

C、表面处理:混凝土浇筑后,初凝前应按标高用长刮尺刮平。初凝后,终凝前再用木抹予反复搓平压实,以控制砼表面龟裂。 9)、监理旁站:

①、每10车进场商品砼检测砼塌落度;

②、混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

a、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

b、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

c、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

d、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; e、每次取样应至少留置一组标准养护试件;

f、同条件试块应符合GB50204的要求。砌体结构同一混凝土

强度等级,每一楼层应留置一组;混凝土结构同一混凝土强度等级,同一批次每500立方米混凝土应留置一组,不足500立方米按500立方米计。同条件试块拆模后应放置在相应结构构件适当位置与结构构件进行相同条件养护;

g、连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。

6 / 18

4、钢筋工程监理控制:

1)钢筋进场检查:根据设计、规范要求检查进场钢筋的合格证和质保书,对进场钢筋应同一牌号,同一炉批号,同一规格,同一交货状态的钢材每60吨为一个验收批,检查验收,并见证取样送检。复试报告合格后方可投入现场使用。

2)钢筋的锚固:受拉钢筋的抗震锚固长度LabE,LaE 应按下表采用:

纵向受拉钢筋抗震锚固长度LabE,LaE 钢筋种类 抗震等级 混凝土强度等级 C20 HPB300 一、二级 三级 四级 HRB335 一、二级 三级 四级 HRB400 HRBF400 RRB400 HRB500 HRBF500 一、二级 三级 四级 一、二级 三级 四级 45d 41d 39d 44d 40d 38d / / / / / / C25 39d 36d 34d 38d 35d 33d 46d 42d 40d 55d 50d 48d C30 35d 32d 30d 33d 31d 29d 40d 37d 35d 49d 45d 43d C35 32d 29d 28d 31d 28d 27d 37d 34d 32d 45d 41d 39d C40 29d 26d 25d 29d 26d 25d 33d 30d 29d 41d 38d 36d C45 28d 25d 24d 26d 24d 23d 32d 29d 28d 39d 36d 34d C50 26d 24d 23d 25d 23d 22d 31d 28d 27d 37d 34d 32d C55 25d 23d 22d 24d 22d 21d 30d 27d 26d 36d 33d 31d >=C60 24d 22d 21d 24d 22d 21d 29d 26d 25d 35d 32d 30d 注:1.以上“d”指的是钢筋直径;在任何情况下,纵向受拉钢筋锚固长度不应小于250mm,搭接长度不应小于300mm;

2.非抗震同抗震等级四级;

3.当不同直径的钢筋搭接时,其搭接长度按较小的直径计算; 4.当钢筋直径d≥28,不应采用搭接;

5.HPB300钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩,弯钩平直长度不应小于3d;

7 / 18

6.当HRB335,HRB400和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取表中锚固长度的0.6倍;当确定LaE 时,应乘以以下修正系数:

6.1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时(如清模施工等),其锚固长度应将表中数值乘以修正系数1.1;

6.2.HRB335,HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应将表中数值乘以修正系数1.25;

6.3.带肋钢筋的公称直径大于25时,乘以修正系数1.1。 3)钢筋的连接:分为绑扎搭接、机械连接或焊接两类。同一构件中相邻纵向受拉钢筋的连接接头应相互错开,并满足下表要求:

连接类型 连接区段长度 同一连接区段内受拉钢筋接头面积百分率 绑扎搭接 1.3LLE 机械连接 35d 焊接 35d,且≥500 应≤50% 备注 d为纵筋最大直径 梁、板、墙≤25% 宜≤50% 柱≤50% 注:1.在纵筋搭接长度范围内应配置箍筋或拉结筋,箍筋或拉结筋的直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;箍筋或拉结筋间距及肢距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且≤100mm;

2.当纵筋直径d≥25时,应在搭接接头二个端面外100mm范围内各设置二个箍筋或拉结筋;

3.轴心受拉及小偏心受拉构件(如拉杆、吊柱、吊板等)不得采用绑扎搭接;

4.按本条钢筋接头面积百分率的上限连接时,钢筋连接区段应避开受力较大处,在受力较小处设置接头;

5.LLE相当于四级抗震时的LaE。

8 / 18

4)钢筋的机械连接:基础梁、板、桩承台及上部梁、柱类结构构件中的纵筋,当采用非绑扎搭接时,宜优先采用机械连接。机械连接的接头等级应采用II级(施工图中有特殊要求处例外),其他要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107中的有关规定。

5)钢筋的焊接:基础梁、桩承台及上部梁、柱类结构构件中的纵筋,当采用焊接时,宜优先采用等强闪光对接焊;其他结构构件中的纵筋可采用对心搭接焊,且尽量采用双面焊,搭接焊的焊缝长度双面焊应≥5d,单面焊应≥10d,焊缝厚度应≥0.3d,宽度应≥0.8d。焊缝及焊接的其他要求应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18及《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81中的有关规定。

6)锚筋与预埋件的连接应优先采用穿孔塞焊。 7)混凝土保护层

a、纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合下表的规定:(保护层厚度单位mm)

结构设计使用年限 50年 一 二 a b 三 四 环境类别 板、墙、壳 ≤C25 20 25 30 35 45 >C25 15 20 25 30 40 梁、柱、杆 ≤C25 25 30 40 45 55 >C25 20 25 35 40 50 注:建筑耐火等级为一级的现浇整体式楼板,当板主筋为预应力筋时,保护层厚度应为20mm

9 / 18

b、地下室底板和外墙纵筋的混凝土保护层厚度:底面迎水面为50mm,顶面室内按上表取值。

c、基础梁纵筋的混凝土保护层厚度:当有基础底板时,底面及侧面为40mm,顶面室内按上表取值;当无基础底板时,均为40mm。

d、桩承台纵筋的混凝土保护层厚度:底面同桩嵌入承台的深度,一般为50~100mm。其他面,当有基础底板时,侧面为40mm,顶面室内按上表取值;当无基础底板时,侧面及顶面均为40mm。

e、其他防水混凝土结构迎水面如地下水位以下的地下室顶板、车道顶板、人防通道顶板、消防水池等的混凝土保护层厚度均应满足50mm的要求。

f、当上部结构梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度>50mm时,应在其保护层中设置钢板网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

g、混凝土保护层厚度应符合现行国家防火规范的要求。 5、后浇带、施工缝止水处理监理监控。

1)、地下室底板与墙体施工缝留在距底板上500mm处,用3mm铁板做钢板止水带,止水钢板高度400mm,只准留水平施工缝。如图所示:

2)、后浇带宽度B=800mm,后浇带形式分二种:

10 / 18

地下室工程监理细则

露钢筋位置。C、表面处理:混凝土浇筑后,初凝前应按标高用长刮尺刮平。初凝后,终凝前再用木抹予反复搓平压实,以控制砼表面龟裂。9)、监理旁站:①、每10车进场商品砼检测砼塌落度;②、混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:a、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4vn4k7hmov75cln2z0an3ef8l940h6007rd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享