好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站电气工程项目质量强制性条文执行记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录 E (规范性附录)

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

表E.1 工程名称 施工单位 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感执行标准 器施工及验收规范》GBJ148-1990 强制性条文 第2.3.2条 当含氧量未达到18%以上现场监控 时,人员不得进入。 第2.7.1条 油中微量 绝缘油必须按现行的国家水份测量 报告 标准《电气装置安装工程 油中含气 电气设备交接试验标准》的量的测量 编号: 变压器油试验 执行内容 执行情况 相关资料 变压器安装检验报告 编号: 检查项目 电力变压器 施工单元 项目经理 1 / 83

规定试验合格后,方可注入变压器中。 不同牌号的绝缘油或同牌色谱分析 号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。 第2.10.2条 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认 其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 1、本体进 行检查 2、冷却装一、本体、冷却装置及所有置及附件附件应无缺陷,且不渗油。 检查 3、整体密 封检查 编号: 安装记录 主变压器 2 / 83

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表

表E1(续) 工程名称 施工单位 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感执行标准 器施工及验收规范》GBJ148-1990 强制性条文 五、事故排油设施应完好,及消防设消防设施齐全。 施 七、接地引下线及与主接地铁芯和夹网的连接应满足设计要求,件接地引接地应可靠。(铁芯和夹件出套管及的接地引出管、套管的接地电压抽取小套管及电压抽取装置不装置不用用时其抽出端子均应接地;时其抽出备用电流互感器二次端子端子接地 主变压器安装记录 编号: 执行内容 事故排油执行情况 相关资料 检查项目 电力变压器 施工单元 项目经理 3 / 83

应短接接地;套管顶部结构电流互感的接触及密封应良好)。 器备用二 次端子接地可靠 套管顶部结构的接 触及密封良好 本体与基础接地良好 主变压器安装九、分接头的位置应符合运符合运行行要求;有载调压切换装置要求位置 的远方操作应动作可靠,指指示正确、示位置正确。 动作可靠 主变压器试验报告 编号: 十三、变压器的全部电气试试验合格、变压器调试报验应合格;爱护装置整定值爱护调试 符合规定;操作及联动试验合格、操动编号: 正确。 项目部质检员: 正确 专业监理工程师: 4 / 83

告 记录 编号: 年 月 日 年 月 日 5 / 83

变电站电气工程项目质量强制性条文执行记录表

附录E(规范性附录)变电站电气工程质量强制性条文执行记录表电力变压器施工质量强制性条文执行记录表表E.1工程名称施工单位《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感执行标准器施工及验收规范》GBJ148-1990强制性条文第2.3.2条当含氧量未达到18%以上现场监控时,人员不得进入。第2.7.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4vmo303xuq7d82u9zjlx7yogl1itcy00im6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享