水流指示器,安装在配水主干管道或者配水管道始端,作用是将水信号转换成电信号,报告失火的位置。右图是安装位置,插在管道里。 快速排气阀 (黄色,作用是加速管道排气冲水); 电磁阀(黑色,带电线,作用是电动打开快速排气阀,所以这两个组件安装在预作用和干式系统上。)

末端试水装置 组件 压力表,试水阀(控制阀),试水接头,试水管道 作用 1检测安装在报警阀控制的管道最不利点喷头处的压力(不低于0.05MPA,即出水压力) 2检测管网是否畅通有无阻塞 3检测预作用系统,干式系统充水时间 4监测系统可靠性,(开启试水阀看看水流指示器,压力开关,水力警铃等组件是否工作) 安装要求 一般安装在管网最末端,建筑物的高层,还要求地面应有排淤水设施,所以常见于卫生间或清洁间内。 打开试水阀要求3—90秒内启动压力开关,5分钟内启泵。 信号蝶阀 作用:检修(它实际上是一个水闸,当管道漏水时关闭,泄干淤水修理) 集热罩 作用:积聚热量使喷头迅速爆破。

压力开关 作用:启泵 启动的是消防水泵 水力警铃作用;报警

水泵接合器 作用:给室内消防系统供水(其中一个闷盖连接消防车),它和室外地下消火栓最大的区别是:地下消火栓是出水设施,而它只是个水源中转设延时器 作用:防止误报警。(管道漏水时会从下面的节流孔中流走) 施。

水泵接合器 作用:给室内消防系统供水(其中一个闷盖连接消防车),它和室外地下消火栓最大的区别是:地下消火栓是出水设施,而它只是个水源中转设施。 水泵接合器 作用:给室内消防系统供水(其中一个闷盖连接消防车),它和室外地下消火栓最大的区别是:地下消火栓是出水设施,而它只是个水源中转设施。 水泵接合器 作用:给室内消防系统供水(其中一个闷盖连接消防车),它和室外地下消火栓最大的区别是:地下消火栓是出水设施,而它只是个水源中转设施。 四 火灾自动报警及其联动控制系统

琴台式火灾报警控制器

开机: 主 → 备 →工 关工作电源,关备电源,关主电源。 关机: 工 → 备 → 主

控制器工作状态(上图是指示灯区)

① 只看火警自检:火警状态下不能自检,监管状态下不能自检,反馈灯亮也不能自检。 上图是火警, 故障 监管 屏蔽 主电,备电工作这6个灯哪一个亮,亮几个就读几个,故障,屏蔽,主电工作状态 自检第1部分(指示灯)时听声音,三个声音顺序分别是 火警(119消防车声音) 故障(120急救车声音) 监管(机关枪声音) 自检操作前一定要看一下指示灯,看一看火警灯,反馈灯是否点亮,两者亮一个就无法自检。 所以实操时要口述:火警灯,反馈灯亮不可以自检 举个列子,如上图就这样说:反馈灯亮,不能自检(实操口述,不说出来扣分) 若老师非要你自检,那么要口述:(设备的报警位置)现场复位一下,然后主机复位一下即可 相反火警灯,反馈灯不亮那就反过来说 火警灯,反馈灯不亮可以自检,然后再手动操作自检。 火警,反馈。都是和火警状态密切相关的,都算是火警状态的延续,由于火警具有最高显示级别,所以此时只能去解决火警,而不能进行其他操作,所以无法自检。 自检时不可以复位,因为自检不受复位操作的影响,(只口述即可,千万不要操作,千万不要去点击“复位”键) 此外屏蔽也不受复位操作的影响。

自检操作方法

★注意 1控制器声光显示自检

用来自检显示屏(显示仪,液晶屏),指示灯(自检时听3个声音,顺序分别是火警,故障,监管) 2声光警报自检

专门自检声光组合警报器

3手动盘/多线控制器自检

自检手动盘(又叫总线控制盘,智能手动盘),多线控制盘(又叫直接控制盘)

手动盘和多线控制盘的区别,手动盘控制的设备较多,布线简单集报警和联动于一身,而多线控制盘是一对一并联,安装麻烦,但它可以最直接的控制着消防系统中最重要最关键的设备。 4,5不是初级考试要求,不做解释。

使用手动盘是要确保控制器是在手动允许的状态下,可以点击启动方式键查找,手动不允许时修改成允许即可。

使用多线控制盘也应该在手动允许状态下,可以用钥匙转成手动,当然多线控制盘上有自检键,点击一下可以自检它本身。

下面是学校结业考试主机的按键操作区(重中之重),以下方框中的要“口述”,老师会提问 复位的作用将消音作用:消除现场报警声音下次还响 TAB作用:晃光标(有联动信息时上下移动小手) 自检作用:检测控制器各组件是否完好 窗口切换:动小手查询屏蔽,故障 屏蔽(隔离)作用:故障时进行屏蔽(把故障部位屏蔽掉) 取消屏蔽(释放)作用将修好的部件恢复到正常工作状态 记录检查:查找火警信息和自己操作记录,还有运行记录 启动方式作用实现手动自动相互切换 控制器的系统恢复到正常工作状态(监视状态) △▽ == 上下翻键是具体查找和修改启动方式的作用

四个两位数代号要牢记 : 感烟 03 感温 02 手报 11 备电 98 未定义 没有 未定义 2位数不用输,只输6位数后点确认即可