疏散指示标志灯(安装在疏散通道墙面上距地面1米以下的位置)

疏散指示标志(安装在疏散通道墙面上距地面1米以下的位置) 安全出口标志(安装在安全出口或疏散门的正上方)

安全出口标志灯(安装在安全出口或疏散门的正上方)

疏散指示标志灯和安全出口标志灯(这两种绿灯)工作时间要求:100m以上的高层建筑≥30分钟,其他普通建筑≥20分钟

地面疏散指示标志:贴在疏散通道地面上,指向安全出口的方向

应急照明灯 (安装在疏散通道墙面偏上方的位置) 应急照明灯,疏散指示标志灯,安全出口标志灯照度要求(照度的单位是勒克斯) 普通的疏散走道地面最低水平照度不应低于0.5勒克斯(LX) 人员密集场所内地面最低水平照度不低于1.0勒克斯(LX) 楼梯间,地下室,人防工事(这些地方比较暗)地面最低照度不得低于5.0勒克斯(LX) 的照度要求 中控室照度不得低于正常检测方法 1 拔下插销(断电) ,灯亮才是正常的(3秒内转换灯亮) 2 按住“试验”键或“检测”键,灯亮才是正常的 工作时间 ≥90分钟 灯光型疏散指示标志安装距离要求(两个灯之间的距离要求) 普通的疏散通道 20米以内; 袋形走道 10米以内; 拐角处 1米以内 三 自动喷水灭火系统 雨淋系统配水管道(上管道)是黄色的,管道中无介质与大气相通,喷头是开式的,所以是开式系统,适用闭式系统不 于火灾水平蔓延速度快,建筑物高度超过闭 能及时有效覆盖,必须快速 式系统允许最大净空高度, 灭火的场所。

干式系统配水管道(上管道)是白色的,内充装的介质是有压力的气体,喷头是闭式的所以是闭式系统,适用的工作环境要求为低于4度或者高于70度 ( <4°C 或 >70°C ) 预作用系统配水管道(上管道)是蓝色的,内充装的介质是有压或无压力的气体,喷头是闭式的所以是闭式系统,适用工作场所:严禁系统误喷,严禁管道漏水,替代干式系统。 下面全是闭式喷头(用玻璃球或易熔金属封堵)

湿式系统 (重点) 工作原理 1准工作状态下管网内充装的是有压力的水; 2火灾发生后,(火焰或烟气使闭式喷头的热敏感元件动作)喷头爆破; 3有压水冲上来,分2路走,一路走配水管道(上管道)流经水流指示器,将水信号转换成电信号,报告失火的位置;另一路走报警管道(下管道)灌满延迟器后冲击水力警铃(报警),同时冲击压力开关(启泵),给系统持续加压供水达到喷水灭火的目的 充装介质:有压力的水 工作环境要求(工作温度)不低于4度不高于70度 (4°C~70°C) 直立型喷头 (现场指认就找溅水盘铁花向下弯曲的那种,像伞一样向下弯曲,是闭式喷头,安

装时头朝上) 下垂型喷头(闭式)溅水盘头朝下(小铁花平整,安装时头朝下)

边墙型喷头,(闭式,有挡板挡板使水只朝一面喷射 右图是安装位置)

易熔元件喷头(闭式,中间是易熔金属,前两个是直立型,第三个是下垂型)

隐蔽型喷头(像灯一样体积最大)

阿斯顿法国红酒看来是的法国红酒看来 以下5个喷头全是 开式 喷头 (所谓开式,就是喷头里面是空的,没有玻璃球和易熔金属,和大气相通)

空气泡沫喷头(应用于泡沫灭火系统,开式) 气体喷头 (开式) 水雾洒水喷头 (开式)

水幕洒水喷头(开式,喷出的是水屏幕,取代防火墙,这是两种不同型号,左边是下垂安装,右边是侧安装)

牢记四个工作温度点 橙57℃(橘黄色) 红68℃ 黄79℃(浅黄色) 绿93℃ 牢记这四个工作温度值,实操考试要识别是哪种型号的,还要说出温度值。