好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电自动化站所终端(dtu)技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1 规范性引用文件 .................................................................... 1 2 技术要求 .......................................................................... 1 3 标准技术参数 ...................................................................... 9 4 环境条件表 ....................................................................... 13 5 试验 ............................................................................. 14 附录A 站所终端及辅助设备的结构和安装示意图(参考性附录) ............................... 15 附录B 站所终端端子排、航空接插件接口定义及接线要求(规范性附录) ....................... 28

配电自动化站所终端(DTU)技术规范

1 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验

GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 15153.1 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备

GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构

GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求

DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端

DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5-101部分:传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5-104部分:传输规约 采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问

1

DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则

Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范

Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求

2.1 概述

终端分类及安装形式:站所终端的结构形式可分为组屏式、遮蔽立式、遮蔽壁挂式站所终端。 2.1.1组屏式站所终端

通过标准屏柜方式,安装在配电网馈线回路的开关站、配电室等处的配电终端。 2.1.2 遮蔽立式站所终端

通过机柜与开关并列方式,安装在配电网馈线回路的环网柜、箱式变电站内部的配电终端。 站所终端安装形式要求见表1,各型终端的安装、结构、端子布置等详见附录A。

表1 站所终端安装形式要求 应用场景 站所终端安装形式 开关站、配电室 “三遥”站所终端 组屏式室内安装 “三遥”站所终端 遮蔽立式安装 环网单元 “二遥”标准型站所终端 遮蔽立式安装 “二遥”动作型站所终端 开关柜内集成安装 2.2 DTU总体技术要求 2.2.1 电源要求

2.2.1.1供电电源要求

a)交流电源电压标称值为单相220V; b)交流电源标称电压容差为-20%~+20%;

c)交流电源标称频率为50Hz,频率容差为±5%; d)交流电源波形为正弦波,谐波含量小于10%。 2.2.1.2配套电源输出要求

a)工作电源满足同时为终端、通信设备、开关分合闸提供正常工作电源;

b)主电源供电和后备电源都应独立满足终端、通信设备正常运行及对开关的正常操作; c)电源输出和输入应电气隔离。 2.2.1.3后备电源要求

a)后备电源应采用免维护阀控铅酸蓄电池或超级电容;

b)免维护阀控铅酸蓄电池寿命不少于3年,超级电容寿命不少于6年; c)后备电源能保证配电终端运行一定时间且满足表1的要求。

表1 后备电源的技术参数表 终端类型 后备电源维持时间 “三遥”站免维护阀控铅酸蓄电池:应保证完成分-合-分操作并维持配电终端及通信模块至少所终端 运行4小时; 超级电容:应保证分闸操作并维持配电终端及通信模块至少运行15分钟。 2

“二遥”站所终端 免维护阀控铅酸蓄电池:应保证维持配电终端及通信模块至少运行30分钟; 超级电容:应保证维持配电终端及通信模块至少运行2分钟。 2.2.2接口要求

a)DTU接口采用航空插头或端子排的连接方式,航空接插件电流接口有防开路设计,航空插头或端子排的定义详见附录B;

b)DTU具备接收状态监测、备自投、继电保护等其它装置数据的通信接口。 2.2.3通信要求 2.2.3.1 基本要求

a)RS-232/RS-485接口传输速率可选用1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s等,以太网接口传输速率可选用10/100Mbit/s全双工等;

b)具备网络中断自动重连功能;

c)配电终端与主站建立连接时间应小于60秒; d)在主站通信异常时,配电终端应保存未确认及未上送的SOE信息,并通信恢复时及时传送至主站; e)接受并执行主站下发的对时命令,光纤通道对时精度应不大于1秒,无线通信方式对时精度应不大于10秒;

f)通信设备安装结构详见附录A。 2.2.3.2 无线通信要求

a)无线通信模块环境应适应于表2-1中C3要求。 b) 无线通信模块提供至少2路RS232串行接口,其中1路用于与配电终端通信,1路用于本地维护;或提供至少1路全双工以太网接口, 即满足与配电终端通信也满足用于本地维护。

c) 无线通信模块RS-232/RS-485接口传输速率可选用1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s等,以太网接口传输速率可选用10/100Mbit/s全双工等;

d)无线通信模块与SIM卡的接口应符合GSM11.11的要求,与SIM卡交互数据应符合GSM11.14要求。

e)无线通信模块支持端口数据监视功能.

f)无线通信模块应支持SMS管理功能,可通过SMS支持关键参数设置、状态查询、故障诊断功能。 g)无线通信模块应支持本地维护功能,可通过本地维护接口支持调试、参数设置、状态查询和软件升级。

h)通信接口的插拔寿命应≥500次。

i)无线通信模块采用直流电源供电,输入电压应支持+12~24V宽电压输入,正负偏差20%。 j)通信模块应内置电源反相保护和过压保护。

k)无线通信模块待机(保持在线,无数据通信)功耗推荐小于1W,最高应不大于3W;数据通信平均功耗(保持在线)推荐小于2W,最高不大于5W;启动及通信过程中瞬时最大功耗应小于5W。 2.2.4功能要求

2.2.4.1“三遥”站所终端功能

a)具备就地采集至少4路开关的模拟量和状态量以及控制开关分合闸功能,具备测量数据、状态数据的远传和远方控制功能,可实现监控开关数量的灵活扩展;

b)具备就地/远方切换开关和各控制回路独立的出口硬压板,支持控制出口软压板功能; c)具备对遥测死区范围、遥信防抖系数远方及就地设置功能。 d)具备当地及远方设定定值功能。 e)具备故障检测及故障判别功能;

f)具备故障指示手动复归、自动复归和主站远程复归功能,能根据设定时间或线路恢复正常供电后自动复归,也能根据故障性质(瞬时性或永久性)自动选择复归方式;

3

配电自动化站所终端(dtu)技术规范

目录1规范性引用文件....................................................................12技术要求..........................................................................13标准技术参数.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4vgmi1esjd036aw5tvxo0daes3y38300x40
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享