冶金工业部华东勘察基础工程总公司 蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水程施工组织设计

蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水工程施工组织设计

第一章.工程概况

一、工程概况:

工程名称:蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水工程

建设单位:蚌埠百乐门置地有限公司 勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 建设地点:东海大道和延安路交叉口 基坑设计:安徽水文工程勘察研究院 工期要求:满足甲方要求 60 天。

质量目标:使用材料送检合格率100%,最终产品合格率100%

安全目标:杜绝重大伤亡、火灾事故、食物中毒和重大交通事故,工伤轻伤频率控制在5‰以内。

环境指标:不发生肆意破坏自然环境事件及粉尘、噪声达标排放和施工泥浆定点排放,均达到100%,严重的相关方投诉<1%。达到“标化工地”要求,达到业主满意。

质量标准:符合《工程施工质量验收规范》标准。 二、场地工程地质、水文地质条件

(一)、工程地质条件:详见本区工程地质报告 本工程基坑部分影响范围内土层自上而下依次为:

1

冶金工业部华东勘察基础工程总公司 蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水程施工组织设计

场地地基土岩性特征及分布规律一览表

岩土编号 名 称 ①杂填土 ②粉质粘土 ③粘土 ④砾质粘性土 ⑤全分化混合花岗岩 ⑥强分化混合花岗岩 颜色 杂色 青黄杂色 褐黄色 灰白、灰绿、褐黄色 灰白色、褐红色 灰白色、褐红色 致密 坚硬 状态 松散 可塑~硬塑 硬塑-坚硬 岩性一般特征描述 以混合土块碎石、碎砖及等物夹粘性土组成。 干强度及韧性中等,稍有光泽,摇震无反映。 干强度及韧性高,具油脂光泽,摇震无反应,底部夹分化岩屑。 以粘性土夹混合花岗岩风化而成的高岭土和长石等构成。 以石英、正长石、斜长石、角闪石、黑云母等为主,上部岩芯为高岭土化,按坚硬程度分为极软岩。 以石英、正长石、斜长石、角闪石、黑云母等致密 为主,上部岩芯为高岭土化,按坚硬程度分为极软岩。 0.00~12.00 0.00~29.70 厚度(m) 最小~最大 1.00~5.70 2.00~16.80 0.00~7.20 0.00~4.80 (二)、水文地质条件

场区地下水类型主要为承压水,分两个含水层组。

1、第一含水层组含水介质为第1层表土层,地下水类型为上层滞水。该层地下水水量较小,具有自由重力水面,受大气降水影响较大,季节性较强等特征。大气降水是本含水层组的主要补给源,其主要排泄方式为蒸发和人工开采。勘察期间测得地下水初见水位在0.60-4.50m之间。

2、第二含水层组含水介质为第5、6层全、强分化混合花岗岩,地下水类型为基岩裂隙承压水。该层地下水水量较大,单井出水量多位100-500m3/d左右,径流补给是该层地下水的主要补给源,主要排泄方式为人工开采。

本场区地下水动态变化主要大气降水和侧向径流的影响,地下水丰水期多

2

冶金工业部华东勘察基础工程总公司 蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水程施工组织设计

出现在6-10月份,枯水期多出现于12月至翌年2月。

3、建筑场地处于2类环境的半湿润气候区,无工业废水、废渣、废气污染。依据勘察报告,本场地地下水为弱碱性水、极硬水、淡水。地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢结构具有微腐蚀性。

其它详见本工程《工程地质勘察报告》。 三. 基坑支护设计、施工技术质量要求

一)、支护结构选型

本基坑周边环境一般,综合场地的工程地质、水文地质条件及基坑开挖深度,以\安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工\的原则。

沿基坑周边采用φ700@1200钻孔灌注桩、预应力锚杆、土钉墙作为支护结构。

二)、基坑降水设计

1、基坑内侧布置43口深20m的管井疏干地下水。 3、基坑外侧和坑底四周分别设置排水沟。

三)、施工要求 (一)、支护钻孔灌注桩 1、施工要求

(1) 钻孔灌注桩工艺流程:测量放线→埋设护筒→桩机就位(钢筋笼制作)→成孔→一次清孔→吊放钢筋笼→安装砼导管→浇注砼。

(2) 钻孔灌注桩施工时应保证桩径偏差不大于50mm,垂直度偏差小于0.5%,桩位允许偏差不大于50mm。

(3) 钻孔灌注桩作为支护桩时桩底沉渣不超过150mm。

(4) 排桩应采取隔桩施工,并应在灌注砼24h后进行邻桩成孔施工。

3

冶金工业部华东勘察基础工程总公司 蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水程施工组织设计

(5) 钻孔灌注桩进入圈梁内50mm,砼保护层厚度50mm。 2、检测要求

钻孔灌注桩施工完成后,应采用低应变测法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于5根。 (二)、钢筋砼工程

1、钢筋笼制作允许偏差:主筋间距允许偏差不大于10mm,箍筋间距或螺旋筋螺距不大于20mm,钢筋笼直径不大于10mm,钢筋笼长度不大于100mm。 2、钢筋笼搬运和吊装时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,就位后应立即固定。

3、支护桩主筋应插入冠梁内35d。

4、钢筋混凝土梁轴线(包括水平方向及垂直方向)允许偏差不大于8mm,混凝土浇筑完毕后应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求进行养护。 5、钢筋砼结构纵向受力钢筋应采用焊接方式,钢筋连接应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的相关规定。

6、需焊接的钢筋施工之前,应清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。

7、支护桩及立柱桩砼保护层厚度为50mm,冠梁、腰梁、支撑梁和连系梁砼保护层厚度为35mm。 (三) 管井施工要求

1、管径φ800,下入φ360/300水泥井管,孔内填1~5mm绿豆砂。 2、严把施工质量关,施工中对管井要采取适当的保护措施,不得破坏。

4

冶金工业部华东勘察基础工程总公司 蚌埠百乐门国际文化经贸广场基坑支护和降水程施工组织设计

3、管井施工时应尽量采用清水钻井,如采用泥浆护壁,在成孔后应用稀泥浆置换,下入井管后,应清洗至出清水。

(四)、土方开挖要求

1、支护桩施工、土方开挖,应充分了解周边各有关道路、管线等设施的保护要求,实际开挖过程中,应充分重视基坑监测数据,并及时根据监测数据调整施工流程或方案,强调信息化施工。

2、在正式施工前,应由施工方会同业主、设计、监测、监理及各有关分包单位对各种可能发生的情况进行预估和对策分析,制订详细、可行的施工应急措施和方案。

3、土方开挖前施工单位应编制详细的土方开挖的施工组织设计,并取得基坑支护设计单位和相关主管部门的认可后方可实施。 4、钻孔灌注桩需养护28d龄期方可进行土方开挖。

5、基坑开挖的基本要求:挖土应分层、分区进行,严禁超挖;挖土单位应提出具体的挖土方案,需经基坑设计人员认可后方可实施。

6、在基坑开挖过程中,施工单位应采取有效措施,确保边坡土及动态土坡的稳定性;施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行,基坑内部临时坡体应不大于1:2.5,且在土方开挖过程中挖土高差不得大于2m。慎防土体的局部坍塌造成主体结构桩位移破坏,现场人员损伤和机械损坏等工程事故。 7、待地下室底板垫层施工完毕后,逐个掏挖基坑周边的承台、集水坑、地梁。

8、基坑底30cm土方应由人工清除,不得超挖;开挖到位后及时施工砼垫层(至支护桩边),随挖随浇,即垫层必须在见底后24小时内浇筑完成。