11.B 12.A 13.A 14.B 15.B 16.B 17.B 18.A 19.B 20.A 三、填空题
1、方案 初步设计 施工图设计 2、主要使用功能 辅助使用功能 3、横墙承重 纵墙承重 纵横墙混合承重 4、板式 梁板式 无梁楼盖
5、砖拱(平拱、弧拱和半圆拱) 钢筋砖过梁 钢筋混凝土过梁 6、卷材防水 刚性材料防水 涂膜防水 7、楼梯梯段 楼梯平台 扶手栏杆(板) 四、简答题
1、 刚性防水面设置分格缝主要是为了防止屋面因受温度的影响产生过大的变形,从而产生开裂。分格缝应设在结构变形敏感的部位,服务面积一般在15—25平方米,间距在3-5米。通常设在预制板的支承端、屋面的转折处、板与墙的交接处,并与板缝上下对齐。 2、 变形缝有伸缩缝(温度缝)、沉降缝、抗震缝。
伸缩缝又叫温度缝,其作用是避免结构内部因为温度应力和温度应变积累到一定数值引起建筑物的开裂和破坏,而在建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处预留缝隙,将建筑物断开。要求建筑物基础以上部位全部断开。
沉降缝是为了防止由于地基的不均匀沉降,结构内部产生附加应力引起的破坏而设置的缝隙。为了满足沉降缝两侧的结构体能自由沉降,要求建筑物从基础到屋顶的结构部分全部断开。
抗震缝是为了防止建筑物各部分在地震时相互撞击引起破坏而设置的缝隙,通过抗震缝将建筑物划分成若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。通常基础可不分开。 3、 在排板过程中,当板的横向尺寸与房间平面尺寸出现差额(这个差额称为板缝差)时,可采用以下办法:当缝差在60mm以内时,调整板缝宽度;当缝差在60~120mm时, 可沿墙边挑两皮砖解决;缝差超过120mm且在200mm之内,或因竖向管道沿墙边通过时,则用局部现浇板带的办法解决;当缝差超过200mm时,则需重新选择板的规格。
4、 (1)具有足够的强度和稳定性,其中包括合适的材料性能、适当的截面形状和厚度以及连接的可靠性;
(2)具有必要的保温、隔热等方面的性能;
(3)选用的材料及截面厚度,都应符合防火规范中相应燃烧性能和耐火极限所规定的
6
要求;
(4)满足隔声的要求;
(5)满足防潮、防水以及经济等方面的要求。 五、设计计算题
设计步骤解答如下:
1) 楼梯基本尺寸确定及平面设计 建筑局部平面尺寸如题图,楼梯间开间尺寸2700mm,楼梯间两侧半墙厚均为100mm。一梯两户,入户门宽900mm,门侧墙垛100mm。 梯段宽度:B1 =(B-B2 )/2=(2700-2×100-60)/2=1220mm
平台宽度不小于B1,根据有关规定,取正平台宽度为1500mm,半平台宽度为1350mm。
根据层高(H)确定每层楼梯踏步高度(h)和每跑梯段的踏步数量(N)。
量N取8。
假设采用等跑梯段,每跑梯段的踏步数
h =H/2N=2800/(2×8)=175mm;
由经验公式:2h+b=600~620mm,b=250~270,取b=250mm; 梯段长度L=(N-1)×b=(8-1)×250=1750mm。 楼梯进深:1750+1500+1350=4600mm。楼梯平面图如图。 2) 楼梯剖面设计
这一步关键在于解决底层楼梯下的净空高度。因为底层该处为进户通道,1.4米的高度
不够。解决办法是利用室内外高差或部分改变梯段的步数以争取平台下的净高。 楼梯剖面图如下所示:
7
8