土钉墙施工专项方案

一、概况

根据大学岩土工程科技开发设计的基坑围护图及02号设计联系单,主线隧道桩号K4+100~K4+174.649段基础开挖深度为3 .43~7.03m,采用土钉墙基坑围护。

桩号K4+100~K4+122段设置二道土钉,采用Φ20钢筋,单根长度6m,土钉水平纵向间距1.2m,上、下层垂直高度为1.1m,且上下交错呈梅花型布置。土钉设置过程中水平倾斜角度:第一道为15°,第二道为10°。

桩号K4+122~K4+144段设置三道土钉,采用Φ20钢筋,单根长度7.0m,土钉水平纵向间距1.2m,上、下层垂直高度为1.1m,且上下交错呈梅花型布置。土钉设置过程中水平倾斜角度:第一道为15°,第二~三道为10°。

桩号K4+144~K4+166段设置四道土钉,采用Φ20钢筋,单根长度8.0m,土钉水平纵向间距1.2m,上、下层垂直高度为1.1m,且上下交错呈梅花型布置。土钉设置过程中水平倾斜角度:第一道为15°,第二~四道为10°。

桩号K4+166~K4+174.649段设置五道土钉,采用Φ20钢筋,单根长度9.0m,土钉水平纵向间距1.2m,上、下层垂直高度为1.1m,且上下交错呈梅花型布置。土钉设置过程中水平倾斜角度:第一道为15°,第二~五道为10°。

第一、二道土钉位置土质较差则采用锚管代替土钉,锚管采用Φ48

×3.2钢管,其长度间距、位置同相应段土钉墙中土钉长度、间距、位置相同,采用锚管代替土钉,则在锚管管壁上沿长度方向每隔0.5m梅花型设Φ4mm圆孔,圆孔从离坑壁2.5m处开始设置,直至管底。

土钉的注浆采用压力注浆,用M10水泥砂浆,注浆压力不小于1.5Mpa,水灰比为0.4~0.5。

钢筋网采用Φ6﹫200×200钢筋网片单层布置,钢筋网片与土钉联接处纵向采用2Φ16通长钢筋另加2Φ20钢筋呈井字状与土钉焊接引成锁定筋。

喷射砼采用湿喷法,强度等级为C20,水泥采用32.5Mpa普通砼酸盐水泥,喷射砼厚度100mm。

喷射砼施工步骤:混和料拌制 过筛 搅拌 输送 喷射

二、工程地质概况

2.1工程地质条件

根据钱江路地道工程岩土工程勘察报告,该地段土层分布如下: 1-1层杂填土:灰色为主,湿,结构松散~稍密,含砖石、混凝土块,均一性差,厚度约0.8m。

1-2层耕填土:灰色,灰黄色,湿,结构较为松散,含植物根系,主要为粉土,厚度约3.0m。

2-1层砂质粉土:灰黄色,湿,稍密~中密,属中等偏低压缩性土,厚度约0.5m。

2-2层砂质粉土:灰色,湿,中密,属中等偏低压缩性土,厚度约8.0m。

2.2水文地质情况

拟建场区浅部地下水为孔隙性潜水,由大气降水和地表径流补给,水位随季节而变化,场区地下水埋藏不深,地面以下约4.5~5.3m,场区地下水对砼无腐蚀性。

本段第一、二道土钉墙座落于杂填土和耕植土层,第三~五道土钉座落于砂质粉土层,杂填土和耕植土层铲无法成孔,采用Ф48钢管代替土钉,直接用冲击锤打入,杂填土层中如地下水位无法下降,则在坑壁击入带孔钢管设置排水孔将水引出。砂质粉土层土钉施工,则等地下水位降至施工土层以下1m,方可土钉成孔。

三、土钉墙施工

3.1土钉墙施工主要工艺流程

施工准备 测量放线 轻型井点冲沉降水 土方开挖、修坡 喷射第一层砼 土钉成孔 土钉制作安装 压力注浆 绑扎钢筋网片焊接锁定筋 喷射第二层砼 开挖第二层土方 3.2土钉墙主要施工方法

3.2.1施工准备

熟悉施工图纸,现场踏勘,了解场地地形地貌、地质情况,基坑周边管网埋设情况及地下障碍物情况,编制实施性方案报监理审批。

3.2.2测量放线

用全站仪根据导线控制网放出地下通道中心轴线,并放出基坑坡顶外边线(即开挖上唇线),用木桩和白灰作出开挖线标记。

3.2.3轻型井点冲沉降水

基坑采用轻型井点降水放坡开挖,根据基坑开挖深度,基坑两侧分别设置二级轻型井点和三级轻型井点,其中桩号K4+100~K4+144段采用二级轻型井点降水,K4+144~K4+174.649采用三级轻型井点降水。

轻型井点施工详见《基坑降水专项施工方案》 3.2.4土方开挖

土方开挖轻型井点需进行预降水,开挖时基坑水位必须控制在开挖层土方以下1.0m。土方开挖采用分层分段进行,分段以U型槽变形缝为界,即K4+100~K4+130、K4+130~K4+160、K4+160~K4+190三段,分层厚度以土钉设置高度为准,每层土方开挖深度低于土钉约50cm。土方开挖由东向西进行,即由深至浅施工。土方开挖坡度采用人工修坡,严禁超挖或在上一层未加固定就开挖下一层。

3.2.5喷身砼施工 a、喷射砼的要求

喷射砼强度等级为C20,厚度为10cm,喷射砼采用湿法喷射砼。 b、原材料要求