天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书

水平钢梁采用[18号工字钢,计算公式如下

其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到强度 φb = 570 ×10.7×94.0× 235 /( 1100.0×180.0×235.0) = 2.90 由于φb大于0.6,查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.973。 经过计算得到强度 σ = 1.440×10 /( 0.973×185000.00 )= 8.003 N/mm; 水平钢梁的稳定性计算 σ = 8.003 小于 [f] = 215.000 N/mm ,满足要求!

2

62

十、拉绳的受力计算:

水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算

其中RUicosθi为钢绳的 拉力对水平杆产生的轴压力。 各支点的支撑力 RCi=RUisinθi

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别 RU1=14.974kN

十一、拉绳的强度计算:

钢丝拉绳(支杆)的内力计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算,为 RU=14.974kN

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN); Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中可以近似计算Fg=0.5d,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取14.974kN,α=0.820,K=10.000,得到:

经以上计算钢丝绳最小直径必须大于20.000mm才能满足要求! 钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N,为 N=RU=14.974kN

钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算公式为

2

湖北远大建设工程有限公司临港项目部

天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书

2

1/2

其中 [f] 为吊环受力的单肢抗剪强度,取[f] = 125N/mm;

所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环最小直径 D=(1497.375×4/3.142×125.000) =13.000mm;

十二、锚固段与楼板连接的计算:

1、 水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下: 水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=0.753kN; 水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为:

2

其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm; 所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[7614.318×4/(3.142×50×2)]1/2 =9.846mm

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

经过计算得到公式右边等于138.51 kN 大于锚固力 N=7.61 kN ,楼板混凝土局部承压计算满足要求!

十三、脚手架配件数量匡算:

扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架是变化需要,因此按匡算方式来计算:根据脚手架立杆的数量按一下公式进行计算:

L=1.1×H×(n+la/h×n-2×la/h) N1=1.1×(H/2h+1)×n N2=2.2×(H/h+1) ×n N3=L/l N4=0.3×L/l

S=1.1×(n-2) ×la/lb

L—长杆总长度(米): N1—小横杆数(根): N2—直角扣件数(个): N3—对接扣件数(个): N4—旋转扣件数(个): S—脚手板面积(㎡):

n—立杆总数(根):n=71根 H—脚手架搭设高度(米):H=18米 h—不距(米): h=1.5米 la—立杆纵距(米):la=1.5米 lb—立杆横距(米):lb=0.9米

用以上公式计算:

长杆总长度(米)L=1.1×18×(71+1.5×71/1.5-2×1.5/1.5)=2772.00米 小横杆数(根)N1=1.1×(18/2×1.5+1)×71=547根 直角扣件数(个)N2=2.2×(18/1.5+1) ×71=2031个 对接扣件数(个)N3=2772/6.00=462个

湖北远大建设工程有限公司临港项目部

天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书

旋转扣件数(个)N4=0.3×2772/6.00=139个

脚手板面积(㎡)S=1.1×(71-2) ×1.5/0.9=126.5㎡

根据以上公式计算得长杆总长度为:2772米:小横杆547根;直角扣件2031个;对接扣件数462个;旋转扣件数139个;脚手板面积126.5㎡.

普通型钢悬挑扣件脚手架计算报审表

工程 名称 天津临港工业区天保住宅 公寓项目工程第三标段 计算双排脚手架,大横杆在上,搭设高度为18米,采用单立杆。搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5米,立杆的横距为0.9米,立杆的步距为1.5米。连墙件布置取两步两跨,竖向间距3米,水平间距3米,施工均布荷载3KN/㎡,同时施工2层,脚手板铺设2层,天津市的基本风压为0.5KN/㎡,型钢悬挑长度为1.2米,锚固长度为1.5米;采用1道钢丝绳支撑。 审核 普通型钢悬挑钢管扣件脚手架 部位 计算 参数 设计 示意图 搭设 材料 脚手架采用¢48×3.5钢管及可锻铁扣件搭设;连墙件采用双扣件;脚手板采用木脚手板;悬挑型钢18号工字型钢号;楼板混泥土强度等级C30;锚固栓钢筋直径¢20mm;横杆与立杆连接采用单扣件。 材料 检测 参数 序 审核 计算过程 大横杆的最大弯曲应力为 结论 符合要求 号 要点 1 大横σ= 72.835 N/mm < [f]=205.0 N/mm 22湖北远大建设工程有限公司临港项目部

天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书

杆 的计算 大横杆的最大挠度为 V=1.992mm< [v]=1500.0/150 mm 且< 10 mm 符合要求 小横杆的最大弯曲应力为 2 大横杆 的计算 σ =127.776 N/mm<【f】= 205.000 N/mm 22符合要求 符合要求 小横杆的最大挠度为 V=1.626mm<小于 (900.000/150)=6.000 且< 10 mm 3 扣件抗滑力的计算 单扣件实际抗滑承载力为6.4 扣件所受应力R=3.208 kN<6.4KN 符合要求 4 立杆的稳定性立杆稳定性计算(不考虑风荷载) σ = 76.469 N/mm < [f] = 205.000 N/mm 22符合要求 符合立杆稳定性计算(考虑风荷载) σ = 84.449 N/mm < [f] = 205.000 N/mm 22计算 要求 5 连墙连墙件的设计 N=7.331 kN

天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书

计算 7 8 悬挑梁的整体稳定性计算 拉绳的强度计算 锚固段与楼板连接的计算 符合要求 水平钢梁的稳定性计算值 σ = 8.003 N/mm< [f] = 215.000 N/mm 22符合要求 钢丝绳最小直径必须大于20.000mm 符合要求 符合要求 符合要求 钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径必须大于13.000mm; 9 楼板拉环的轴向拉力 R=0.753kN<[f] = 50N/mm; 2结论 审核人 编制人 总监理工程师 审核时间 注明:此表数据来源于计算书,详细计算过程清查阅计算书。

湖北远大建设工程有限公司临港项目部

脚手架计算书(很好的)

天津临港工业区天保住宅项目工程普通型钢悬挑脚手架计算书水平钢梁采用[18号工字钢,计算公式如下其中φb--均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:经过计算得到强度φb=570×10.7