①预应力筋的各项技术指标、性能必须符合国家现行标准和设计要求。

②预应力钢绞线应顺直,不得有缠绞。 ③单根钢绞线不允许断丝。

④同一截面预应力钢筋接头面积不得超过预应力钢筋总面积的25%,接头质量应满足施工规范的要求。

⑤加工好的锚索要做好现场防护,不得有任何变形、锈蚀。 ⑥孔管道安装应牢固,接头应密合,弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。

⑦张拉设备及仪器(表)经检定校正后才能使用。 ⑧锚具经检验合格后方可使用。

⑨压浆工作在50C以下进行时,应采取防冻或保温措施。

⑩孔道压浆的水泥浆强度必须符合设计要求,压浆时出浆管应有水泥浓浆溢出。

(2)实测项目。见表5.6.2。

表5.6.2 锚索张拉实测项目表

序号 1 2 3 4 5 6 实测项目 单根预紧力 张拉力 张拉锁定力 张拉伸张率 锚墩位移量(㎜) 微缩值(㎜) 规定值或允许偏差 符合规范要求 符合设计要求 符合设计要求 10%,-5% <2 <6 实测方法和频率 查张拉记录 查张拉记录 查张拉记录 查张拉记录 查张拉记录 查张拉记录 规定分 10 30 30 10 15 5 (3)外观鉴定

预应力筋应除锈,并做好现场临时防护,不得变形。不符合要求的扣3~5分。

61

5.6.3 混凝土构件预制 (1)基本要求

①混凝土所用原材料的品种、规格、强度等必须符合设计要求。 ②钢筋混凝土构件所用钢筋必须符合设计要求,钢筋制作与安装按7.1检查评定。

③预制构件模板必须牢固,严禁跑模。

④混凝土浇注必须振捣密实,不得出现露筋和空间,混凝土配合比和强度必须符合设计要求。

⑤混凝土构件应平整,不得有断裂、破损。

(2)实测项目 见表5.6.3.1、表5.6.3.2、表5.6.3.3。 表5.6.3.1 预制桩(柱)实测项目表

序号 1 2 3 4 5 实测项目 长度(㎜) 横截面尺寸(㎜) 桩尖对桩的纵轴线(㎜) 桩纵轴线弯曲矢高(㎜) 桩顶面与桩纵轴线倾斜偏差(㎜) 规定值或允许偏差 ±50 ±5 10 0.1%桩长,且不大于20 实测方法和频率 用尺量 检查3个断面(每批检查10%) 抽查10% 沿桩长拉线量,取最大矢高 规定分 25 30 15 15 15 1%桩径或边长,且不大于3 用垂线测量,抽检10% 表5.6.3.2 预制加筋土面板实测项目表

序号 1 2 3 4 5 实测项目 边长(㎜) 两对角线差(㎜) 厚度(㎜) 表面平整度(㎜) 预埋件位臵(㎜) 规定值或允许偏差 ±5或0.5%边长 10或0.7%最大对角线 +5,-3 4或0.3%边长 5 实测方法和频率 用尺量,长、宽各量1次,每批抽查10% 用尺量,每批抽查10% 用尺量,量2次,每批抽查10% 用直尺量,长、宽各量1次,每批抽查10% 用尺量,每批抽查10% 规定分 30 15 30 10 15 62

表5.6.3.3 混凝土预制块实测项目表

序号 1 2 3 4 实测项目 边长(㎜) 厚度(㎜) 两对角线差(㎜) 表面平整度(㎜) 规定值或允许偏差 ±5或0.5%边长 +5,-3 10或0.7%最大对角线 4或0.3%边长 实测方法和频率 用尺量,长、宽各量1次,每批抽查10% 用尺量,量2次,每批抽查10% 用尺量,每批抽查10% 用尺量,长、宽各量1次,每批抽查10% 规定分 30 30 20 20 (3)外观鉴定

①混凝土表面平整,蜂窝麻面面积不超过受检面积的0.5%,深度不超过10mm,每超过0.5%扣5分。

②混凝土表面出现非受力裂缝扣1~3分,缝宽大于0.15mm的必须处理。

③构件外形轮廓清楚,线条顺直,不得翘曲。不符合要求的扣3~5分,严重的要整修。

5.7拌合物、半成品检验评定 5.7.1 水泥砂浆强度评定

(1)评定水泥砂浆的强度,应以标准养护28d的试件为准。试件为边长7.07cm的立方体。试件6件为1组,所取组数应符合下列规定:

①不同强度等级和不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应随机制取,不得挑选。

②重要及主体砌筑物,每工作班制取2组。 ③一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组。

④高大挡土墙砂浆应同时制取与砌体同条件养护的试件,以检查各施工阶段砂浆的强度。

(2)水泥砂浆强度的合格标准

①同标号试件的平均强度不低于设计强度等级。

②任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的85%。 5.7.2 水泥混凝土抗压强度评定

63

(1)评定水泥混凝土的抗压强度,应以标准养护28d龄期的试件为准。试件为边长15cm的立方体。试件3件为1组,制取组数应符合下列规定:

①不同强度等级和不同配合比的混凝土,应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。

②浇筑一般体积的结构物时,每一单元结构物应制取2组。 ③连续浇筑大体积结构时,每80~100m3或每一工作班应制取2组。 ④每根桩至少应制取2组;桩长20m以上者不少于3组;桩径大、浇筑时间很长时,不少于4组。若换工作班,每工作班应制取2组。

⑤构筑物(挡土墙)每座、每处或每工作班制取不小于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时,可以几座或几处合并制取2组。

⑥应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养护的试件,作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

(2)水泥混凝土抗压强度的合格标准

①试件≥10组时,应以数理统计方法按下述条件评定: Rn-K1Sn≥0.9R Rmin≥K2R

式中:n——同批混凝土试件组数

Rn——同批几组试件强度的平均值(Mpa)

Sn——同批几组试件强度的标准差(Mpa),当Sn<0.06R时,

取Sn=0.06R

R——混凝土设计强度等级(或标号)(Mpa) Rmin——n组试件中强度最低一组的值(Mpa) K1 、K2——合格判定系数,见表5.7.1。

②试件少于10组时,可用非统计方法按下述条件进行评定: Rn≥1.15R Rmin≥0.95R

64

表5.7.1 K1 、K2值表 n 10--14 K1 K2 1.70 0.9 15—24 1.65 0.85 ≥25 1.60 5.7.3 喷射混凝土抗压强度评定

(1)喷射混凝土抗压强度系指在喷射混凝土板件上,切割制取边长为10cm的立方体试件,在标准养护条件下养护28d,用标准试验方法测得的极限抗压强度,乘以0.95的系数。

(2)每喷射50~100m3混合料或小于50m3混合料的独立工程,试件不得少于一组。

材料或配合比变更时需要取试件。 (3)喷射混凝土强度的合格标准 同附录5.7.2第(2)条。 5.7.4 锚杆试验 (1) 一般规定

①锚杆试验适用于岩土层中锚杆试验。软土层中锚杆试验应符合现行有关标准的规定。

②加载装臵(千斤顶、油泵)和计量仪表(压力表、传感器和位移计等)应在试验前进行计量检定合格,且应满足测试精度要求。

③锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验。 ④反力装臵的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求。 ⑤锚杆试验记录表格可参照表5.7.4.1制定。 (2)基本试验

①锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。

②基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。

③基本试验主要目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚