(2)实测项目。见表5.3.2。
表5.3.2 格构锚固实测项目表
序号 1 2 3 4 5 6 7 实 测 项 目 格构轴线位臵(mm) 格构断面尺寸(mm) 混凝土 混凝土 规定值或允许 偏差 ±30 ±20 ±0.5 ±10 ±50 ±50 ±1 实测方法和频率 用经纬仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用水准仪,每长20m测1点,且不少于3点 用铅锤线,每长20m测3处,且不少于3处 用直尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用经纬仪、钢尺,全部 用尺量,全部 用钻孔测斜仪,全部 规定分 10 30 10 10 10 20 10 格构坡度(%) 格构表面平整度(凹凸差)(mm) 混凝土 锚孔孔位(㎜) 锚杆(管)长度(㎜) 锚固角度(%) 3、外观鉴定
①砌石表面要平整,整体坡度平顺。不符合要求的每处扣2分。 ②混凝土要内实外光,蜂窝麻面面积不得超过外露面积的0.5%,每超0.5%扣5分。
③锚头混凝土应密实平整,不符合要求时扣3~5分。 5.3.3 注浆加固 (1)基本要求
①注浆范围(平面的、垂向的)、注浆钻孔的布臵和孔径、孔深、偏斜率等应符合设计要求。
②注浆材料的品种、性能、浆液配合比及注浆压力等应符合设计要求。
③注浆加固后岩土体质量检测孔(点)数为注浆孔总数的5-10%,且不少于5孔(点)。检测方法用钻取芯样法或其他有效的方法。
(2)实测项目。见表5.3.3。
51
表5.3.3 注浆加固实测项目表
序号 1 2 3 4 实 测 项 目 注浆压力 孔位(mm) 孔深(mm) 钻孔偏斜率(%) 规定值或允许偏差 符合设计要求 ±100 ±200 ≤3 实测方法和频率 查施工、监理记录 用经纬仪测,抽查2% 查施工、监理记录 查施工、监理记录 规定分 40 20 25 15 (3)外观鉴定
加固范围内,注浆孔口部回填处理效果好。有缺陷的扣3~5分。 5.4护坡工程 5.4.1 锚喷支护 (1)基本要求
①工程所用锚喷材料和砂浆、混凝土的配合比、强度等应符合设计要求。钢筋制作与安装按5.6.1检查评定。
②锚喷岩面处理应符合设计要求,喷层要密实,受喷面底部不得有回弹物堆积。
③喷射前做好排水设施,对个别漏水孔洞、缝隙应采取堵水措施。 ④不允许钢筋与锚杆外露,不允许漏喷、脱层和混凝土开裂脱落,喷层与坡体连结紧密。
⑤锚杆抗拔力应符合设计要求。应随机抽取锚杆总根数5%~10%且不少于5根的锚杆做抗拔力检测,检测出的抗拔力符合设计要求。并提出抗拔力检测成果汇总表和检测点位分布图。
(2)实测项目。见表5.4.1。 (3)外观鉴定
喷层密实,表面平顺整齐,无明显凸凹面,回弹物应清理干净。不符合要求的扣1~3分。
52
表5.4.1 锚喷支护实测项目表
序号 1 2 3 实 测 项 目 规定值或允许偏差 实测方法和频率 查施工、监理记录 查施工、监理记录 查施工、监理记录 用凿孔或激光断面仪测,每长20m测3个断面,断面上测点间距3-5m,且不少于3个断面 用尺量或经纬仪测,全部 规定分 20 20 10 孔深及锚杆长度 符合设计要求 锚杆数量 网孔尺寸 不少于设计 符合设计要求 4 平均厚度≥设计厚度,检查点的60%≥设计厚度,最小喷层厚度(mm) 厚度≥0.5设计厚度,且≥60 锚喷面积 不小于设计 30 5 20 5.4.2 砌石护坡 (1)基本要求
①砌石所用石料质量、规格和砂浆配合比、强度等应符合设计要求。 ②护坡坡脚地基应符合设计要求。
③砌筑时,砌块要上下错缝、内外搭砌。浆砌时坐浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象;干砌时不松动、叠砌和浮塞。
④垫、滤层的材料、规格、粒径等应符合设计要求。填筑铺设应密实,并层次分明。
(2)实测项目。见表5.4.2。 (3)外观鉴定
①砌体牢固,边缘直顺。不符合要求的扣1~3分。
②勾缝平顺,缝宽均匀,无脱落现象。不符合要求的扣1~3分。
53
表5.4.2 砌石护坡实测项目表
项次 实 测 项 目 顶面高程(mm) 竖直度或坡度(%) 断面尺寸(mm) 浆砌石 干砌石 浆砌石 干砌石 浆砌石 干砌石 规定值或允许偏差 ±15 ±20 0.3 0.5 ±20 ±30 -20 10 20 实测方法和频率 用水准仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用吊垂线量,每长20m测3点,且不少于3点 用尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用直尺量,每长20m量5处,且不少于5处 规定分 1 10 2 20 3 30 4 垫、滤层厚度(mm) 表面平整度(mm) 浆砌石 干砌石 25 5 15 5.4.3 抛石护坡 (1)基本要求
①抛石基底的处理应符合设计要求。
②抛石所用石料的质量、强度、块度和级配等应符合设计要求。 ③抛石的程序和不同石料抛投位臵、数量、密实度应符合设计要求。抛石表层应整理平顺,坡度应符合设计要求。
④当为水下抛石护坡时,应有防冲、防流失处理。 (2)实测项目。见表5.4.3
表5.4.3 抛石护坡实测项目表
序号 1 2 3 4 实 测 项 目 抛石质量、强度、块度及级配 抛石范围与厚度 各种抗冲体体积 护坡坡面相应位臵高程(m) 规定值或允许偏差 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 0.3 实测方法和频率 查试验资料和施工、监理记录 用经伟仪测或尺量,每长20m测3处上、中、下各3点,且不少于3处 查抛投记录 用水准仪测,每长20m测相应位臵高程各3处,且不少于3处 规定分 30 25 25 20 注:当为水下抛石护坡时,检查方法可采用声纳法或其他物探法
54
(3)外观鉴定
坡面平顺,无明显的凹凸面。不符合要求的扣1~3分。 5.4.4 石笼护坡 (1)基本要求
①石笼基底的处理必段符合设计要求。基面平整,石笼不得架空。 ②石笼编笼材料的质量、规格及其防腐(锈)蚀性能等应符合设计要求。
③石料的规格、品种、质量等应符合设计要求。石料应不易风化并装填饱满密实。
④石笼的坐码或平铺应符合设计要求,搭叠衔接稳固。 (2)实测项目。见表5.4.4。
表5.4.4 石笼防护实测项目表
序号 1 2 3 4 5 实测项目 长度(mm) 宽(厚)度(mm) 高度(mm) 坡度 底面高程 规定值或允许偏差 -200 -100 不小于设计要求 ±10%设计坡度 不高于设计要求 实测方法和频率 用尺量,实量 用尺量,每长20m量3处上、中、下各3点,且不少于3处 用水准仪测或尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用坡尺量,每长20m量3处,且不少于3处 用水准仪测,每长20m测3点,且不少于3点 规定分 20 20 20 20 20 (3)外观鉴定
表面整齐,线条平顺。不符合要求的扣1~2分。 5.4.5锚杆与土钉墙护坡 (1)基本要求
①锚杆与土钉墙所用原材料的品种、规格、强度等应符合设计要求。 ②施工方法应符合设计要求。一般应分段开挖,分段支护。 ③锚杆或土钉位臵,钻孔直径、深度、角度和间距,锚杆或土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面体厚度及强度。
55