好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

.《湖北省地质灾害治理工程竣工验收实施细则(试行)》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

②混凝土预制面板的强度和质量,应符合设计要求,预制面板应有结构性能试验报告,经检验合格后才可安装。混凝土预制面板质量按5.6.3检查。

③拉筋强度和质量、规格等应符合设计要求。

④拉筋的长度、根数不得小于设计要求。拉筋与面板、拉筋与接筋应牢固连接,连接部分应有施工隐蔽记录。

⑤当拉筋带含有金属时,或使用钢拉筋时,应进行防腐防锈处理。 ⑥填料的性能、规格和压实度,必须符合设计要求。 (2)实测项目。见表5.2.4。

表5.2.4 加筋土挡土墙实测顶目表

序号 1 2 3 4 5 6 实 测 项 目 拉筋带长度(%) 平面位臵(㎜) 墙顶高程(mm) 墙面竖直度或坡度(%) 面板缝宽(mm) 墙面平整度(mm) 规定值或允许偏差 不小于设计 ±50 ±50 0,-0.5 10 15 实测方法和频率 检查记录 用经纬仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用水准仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用吊垂线或坡度板量,每长20m量3处,且不少于3处 用尺量,每长20m至少量5条,且不少于5条 用直尺量,每长20m量3处,且不少于3处 规定分 25 20 15 20 10 10 注:竖直度“+”指向外,“-”指向内,下同。

(3)外观鉴定

①墙面板光洁无破损,板缝顺直均匀。不符合要求的扣1~3分。 ②墙面直顺,线形顺适。不符合要求的扣1~3分。 ③沉降缝贯通、顺直。不符合要求的扣3~5分。 5.2.5 防崩(落)石槽(台) (1)基本要求

①防崩(落)石槽(台)所用原材料的品种、质量等应符合设计要

46

求。

②防崩(落)石槽(台)的位臵应符合设计要求。

③防崩(落)石槽(台)的结构和排水、防渗处理应符合设计要求。 (2)实测项目。见表5.2.5。

表5.2.5 防崩(落)石槽(台)实测项目表

序号 1 2 实测项目 槽底、台面高程(mm) 槽、台尺寸(mm) 规定值或允许偏差 ±100 ±50 实测方法和频率 用水准仪测,每长5m测1点,且不少于3点 用尺量,每长5m量1处,且不少于3处 规定分 50 50 (3)外观鉴定

防崩(落)石槽(台)外观应整齐。不符合要求的扣1~3分。 5.2.6拦石坝(墙、堤) (1)基本要求

①拦石坝(墙、堤)位臵、高程和结构应符合设计要求,构筑坚实。 ②拦石坝 (墙、堤)砌体所用原材料和砂浆、混凝土的配合比、强度等应符合设计要求。

③土质坝(墙、堤)所用材料应符合设计要求,并分层夯实,密实度应达到设计要求。

(2)实测项目

浆砌石和混凝土拦石坝(墙、堤)实测项目按表5.2.3。土质坝(堤)见表5.2.6。

表5.2.6 土质拦石坝(堤)实测项目表

序号 1 2 3 实测项目 长度、高度 顶宽、底宽 坡度 规定值或允许偏差 符合设计要求 ±10%设计尺寸 不陡于设计 实测方法和频率 用尺量,每长10m量1组,且不少于3组 用尺量,每长10m量1组,且不少于3组 用尺量,每长10m量1组,且不少于3组 规定分 30 30 40 47

(3)外观鉴定

①浆砌石和混凝土拦石坝(墙、堤)按5.2.3第3款鉴定。 ②土质拦石坝(墙、堤)夯实牢固,表面平顺。不符合要求的扣3~5分。

5.2.7 拦石网与拦石桩(柱) (1)基本要求

①拦石网与拦石桩(柱)的布臵、排列应符合设计要求。 ②桩、柱材料的品种、规格、强度以及埋设、连接、固定应符合设计要求。混凝土预制桩、柱的质量按5.6.3检查评定。

③拦网材料的品种和规格、强度等应符合设计要求。 (2)实测项目。见表5.2.7。

表5.2.7 拦石网与拦石桩(柱)实测项目表

序号 1 2 3 4 5 6 7 实测项目 网底高程 起讫点 桩(柱)、网高度(mm) 桩(柱)埋入深度(mm) 部件断面尺寸(%) 桩(柱)间距(mm) 网孔尺寸(mm) 规定值或允许偏差 符合设计要求 符合设计要求 +50,-20 不小于设计要求 ±5 ±200 不大于设计要求 实测方法和频率 用水准仪测,每长20m测3点,且不少于3点 用尺量,每连续网、桩(柱)段量2点 用尺量,抽量20% 用尺量,抽量20% 用尺量,抽量10% 用尺量,抽量10% 用尺量,每长20m抽量5孔,且不少于5孔 规定分 10 10 15 20 15 15 15 (3)外观鉴定

拦石网与拦石桩(柱)坚固、整齐、美观。不符合要求的扣1~3分。 5.2.8 支撑墩(柱) (1)基本要求

浆砌石、混凝土支撑墩(柱)按5.2.3条第1款(1)~(5)检验评定。墩(柱)基础应稳定、牢固,墩(柱)顶与上覆危岩的接触应紧

48

密,不得浮塞。加筋墩(柱)的钢筋配臵符合设计要求,钢筋制作与安装按5.6.2检验评定。

(2)实测项目。见表5.2.8

表5.2.8 支撑墩(柱)实测项目表

序号 实测项目 1 2 3 平面位臵(mm) 断面尺寸(mm) 墩(柱)高度(mm) 表面平整度 (mm) 砌石 混凝土 规定值或允许偏差 ±30 不小于设计 不小于设计 15 10 实测方法和频率用经纬仪测量 用经纬仪测量 用尺量,不少于3点 用尺量 用直尺量、不少于 3点 规定分 30 30 30 4 10

(3)外观鉴定

按5.2.3条第(3)款①~②鉴定。 5.3加固工程

5.3.1 预应力锚索(杆)加固 (1)基本要求

①锚孔的孔位、孔径、孔深、孔斜度、方位角必须符合设计要求。 ②锚索(杆)体质量、制作、防护(防腐等)与安入等必须符合设计要求。锚索的制作按5.6.2检查评定。

③砂浆、混凝土的配合比、强度和注浆管插入深度等应符合设计要求。

④张拉和锁定荷载应符合设计要求。锚索的张拉按5.6.2检查评定。 ⑤锚头墩混凝土强度应符合设计要求。

⑥锚索(杆)承载力检验:在锚索(杆)锁定前,应随机抽取锚索(杆)束(根)总数的10%-20%且不少于3束(根),进行设计锚固力120%的超张拉检测。重大工程可对所有锚索(杆)进行相应的超张拉检测。

49

超张拉检测应提供超张拉检测成果汇总表和检测点位分布图。 ⑦当设计对锚索(杆)有特殊要求时,应增做相应的检查验收试验。 (2)实测项目。见表5.3.1。

表5.3.1 预应力锚索(杆)实测项目表

序号 1 2 3 4 5 6 检查项目 锚 孔 深 度 锚 孔 孔 径 锚孔孔位与高程(㎜) 锚孔斜倾度(%) 锚孔方位角 内锚段长度 规定值或允许偏差 符合设计要求 符合设计要求 ±100 ±1 符合设计要求 不小于设计 检查方法和频率 实测,全部 查施工、监理记录 用经纬仪、水准仪测,查施工、监理纪录,全部 用钻孔测斜仪量,全部 实测,全部 查施工监理记录 规定分 10 10 20 20 20 20 (3)外观鉴定

外锚墩混凝土密实,表面平整,规格一致。不符合要求的扣2~5分。 5.3.2 格构锚固 (1)基本要求

①砌石或钢筋混凝土格构的原材料和砂浆、混凝土的配合比与强度等应符合设计要求。

②锚杆的原材料规格、质量和锚孔孔径、孔深与锚固段长度等必须符合设计要求。

③预应力锚索,按5.6.2检查评定。

④现浇钢筋混凝土格构的钢筋制作按5.6.1检查评定。预制钢筋混凝土格构按5.6.3检查评定。

⑤锚杆承载力、抗拔力应符合设计要求。应随机抽取各类型锚杆总根数5%~10%且均不少于5根做抗拔力检测,检测出的抗拔力符合设计要求。并提出抗拔力检测成果汇总表和检测点位分布图。

⑥砌石或混凝土格构应密实,坚固。

50