外墙外保温施工方案
1、 工程概况:
**工程位于齐齐哈尔市龙华路与卜奎大街交叉口处。本工程为集住宅、购物、餐饮为一体的大型综合性公共建筑,其总建筑面积为185430.8m2,基地占地面积为1300m2。本工程分主楼和裙房两段,其中,主楼为23层的高层住宅楼,建筑主体高度为99.9m;裙房地上六层,地下两层,局部三层,裙房主体高度30m。
地下第2层为汽车停车库及设备用房;地下第1层为超级市场及设备用房。地上第1层层高5.1m,为商场、精品屋等,地上二层至六层,层高5米,为商场等,上部塔楼分为四部分 ,其中,A、B、C塔23层,为住宅,D塔为五层,为旅店。
本工程外墙体外保温全部为100mm厚苯板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定。裙楼部分外侧为铝塑板面层,主楼部分为抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 2、 材料组成 2.1苯板:
规格为1200×600×100mm,平头式,阻燃型,表观密度≥20kg/m3,导热系数0.042W。 2.2专用聚合物粘结,面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 2.3固定件
采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定苯板,要求单个固定件的抗拉承载为标准值不小于0.6KN。 2.4耐碱玻纤网格布
用于增强保护层抗裂及整体性:孔径4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度为100米。 3、 施工要求及条件:
3.1经业主、监理、施工单位及有关部门共同对主体的垂直、平整度要求验收合格,门窗框安装到位,门窗尺寸合格,输交接后即可进行施工。
3.2雨天施工时,需采取有效的防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或聚合物砂浆尚未完全初凝的墙面。
3.3施工现场环境及找平层表面温度在施工中及施工后24小时内均不得低于5度,风力不大于5级。
3.4外墙保温伸缩缝沿建筑高度每6层设置一道,即在12、18、24层的大墙面设10mm宽
第 1页
水平分格缝,具体设置位置分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。 4、施工工具:
4.1壁纸刀(裁苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固年孔用)、根部带切割片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割片的大于,切入深度与膨胀钉头一致)、手持电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其它专用工具。 5、工艺流程;
基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴苯板→钻孔安装固定件→苯板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收 5.1基层清理
5.1.1清理混凝土墙面上残留的浮灰,脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
5.1.2剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块,夹杂物、空鼓等,并重新进行修补,窗台、挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。
5.1.3要求粘贴苯板表面平整度偏差不超过4mm ,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补,以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正,上下通顺。 5.2配制砂浆
5.2.1施工使用的砂浆人为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。
5.2.2施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌,搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分,均匀,稠度适中,并有一定黏度。 5.2.3砂浆调制完成后,须静置5min ,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。 5.3 刷专用界面剂一道
为增强苯板与粘结砂浆的结合力,在粘贴苯板前,在苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂,待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。 5.4预粘板端翻包网格布
在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴苯板时再将剩余网格布翻包过来。
5.5粘贴苯板:
5.5.1施工前,根据整个外立面图的设计尺寸编制苯板的排板图,以达到节约材料,加
第 2页
快施工速度的目的,苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板需竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不小于200mm。
5.5.2总包单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工,苯权粘贴应从细部节点及阴阳角部位开始向中间进行,施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制基顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。
5.5.3 粘贴苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,当板间缝隙大于2mm时,须用苯板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。
5.5.4按照事先排好的尺寸,切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
5.5.5用抹子在每块苯板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm,注意苯板下侧留设50mm宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出,然后再在苯板上抹8个厚10mm直径100的圆形聚合物粘结砂浆灰饼。
5.5.6用条点法涂好聚合物砂浆的苯板必须立即粘结在墙面上,速度要快,以防止粘结表面结皮而失去粘结效果。当采用条粘法涂抹聚合物粘结砂浆时,粘贴时不允许采用使板左右,上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于苯板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。
5.5.7苯板按照上述要求贴墙后,用2米靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一导块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆,若因苯板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。
5.5.8苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的30~50%。具体要求,:20层及以下粘结面积不小于30%,20层以上为不小于50%,以保证苯板与墙体粘结牢固。
5.5.9网格布翻包,从拐角处开始粘贴大块苯板后,遇到阳台,窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包,即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接。
5.5.10在门窗口部位的苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须
第 3页
顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。
5.11为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁苯板与风副框间留通槽 ,在外窗主杠安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂,塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽布什放置与槽相同宽度的苯板条,槽内打胶时再行取出,同时应注意苯板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。
5.5.12在窗洞大位置的板块之间搭接留缝要考虑到防水问题,在窗台部位要求水平粘贴板压立面板,意即避免迎水面出现竖缝,但在窗户上口,要求立面板压住横板。
5.5.13在遇到脚手架边墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。
5.6安装固定件
5.6.1苯板粘结牢固后,应在8~24小时内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm。
5.6.2固定件个数按照要求放置,任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且每块添加数量不小于4个。
5.6.3操作时,自攻螺栓需拧紧,使用根部带切割片的冲击钻,切割片的大小,切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比苯边表面略拧紧一些,如此才可保证苯板表面平整,利于面层施工,同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分 因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。
5.6.4固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2米范围内需加密,间距不大于300mm,距基层边缘为60mm。
5.7打底
苯板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底,打磨动作要求为:呈圆周方向轻轻旋转,不允许沿着与苯板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除苯板表面的泡沫碎屑。
5.8滴水槽
5.8.1在所有外窗洞口侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢副框进行校核。 5.8.2按照弹好的墨线在苯板上安好定位靠尺,使用开槽机将苯板切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm*10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为保证凹槽内塞主成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆一致,故切凹槽尺寸为8*13mm,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成吕滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴。
5.9设置伸缩缝
第 4页
5.9.1 本工程中要求分格条每6层设置一道,宽度10mm , 飘窗及阳台处不设,具体位置为分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面标高相同。
5.9.2施工时,预先用墨斗弹出伸缩缝位置线,并用水准仪或用注满水的塑料管进行校核伸缩缝的水平度。
5.10涂刷专用界面剂
5.10.1苯板张贴及胀钉施工完毕经甲方及监理单位验收后,在膨胀钉帽及周圈50mm范围内用毛刷均匀的涂刷一遍专用界面剂。待界面剂晾干后,用面层聚合物砂浆对钉帽部位进行找平。要求塑料胀钉钉帽位置用聚合物砂浆找平后的表面五大面苯板平整。
5.10.2待塑料胀钉钉帽位置聚合物砂浆干燥后,用辊子在苯板板面均匀的涂一遍专用界面剂。
5.11抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆
5.11.1在确定苯板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在苯板上,厚度控制在1~2mm之间,不得漏抹。
5.11.2第一遍面层聚合物砂浆在滴水凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。
5.11.3伸缩缝内苯板端部及窗口苯板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。
5.12 所谓埋贴网格布
5.12.1所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。
5.12.2门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300*200mm,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。
5.12.3将大面积网格布沿长度、水平方向绷直绷平,注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度100mm,上下搭接宽度80mm;不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。
5.12.4在伸缩缝处,需进行网格布翻包,网格布预粘在墙面上的尺寸为80mm,用网格布和粘结砂浆将苯板端头包住,此处允许苯板端边处抹粘结砂浆,大墙面粘贴的网格布盖在搭接的80mm网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆上。
5.12.5在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭
第 5页
接宽度为不小于200mm。
5.13抹面层聚合物砂浆
5.13.1抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面层厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3~5mm之间。
5.13.2滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后,将塑料成品滴水槽压入苯板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。苯板槽内砂浆必须填实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽均匀溢出。
滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。
5.13.3所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。 5.13.4面层砂浆施工应选择时及施工后24h没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。
5.13.5在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度
6、细部及特殊部位做法 6.1预留孔洞位置处理
进行大面积苯板粘贴过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,苯板只能进行留槎处理,在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。
6.1.1用掺10%UEA的1:1干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。 6.1.2按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的苯板并打磨其边缘部分,使其能严密封填于孔洞处。
6.1.3将上述预裁好的苯板背面涂上粘结砂浆,将其镶入孔内。
6.1.4涂抹底层聚合物抗裂砂浆,切一块网格布,(其面积大小应能与周边已施工好的网格布搭接80mm),埋入网格布,并涂面层聚合物抗裂砂浆与周边平整。
6.2阳台位置做法:
本工程部分地段为弧形,因为苯板的柔韧度很小,用大幅板张贴无法与弧形立面靠紧,为确保此位置苯板的粘贴,固定质量及成活后的观感质量,要求按下述方法施工。
6.2.1将苯板裁切成200*890mm大小,然后将上述板子并列贴在基体上。
第 6页