好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

HJT354--2007水污染源在线监测系统验收技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水污染源在线监测系统验收技术规范

HJ/T 354-2007

1 适用范围

1.1本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。

1.2本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的验收监测。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 7479 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 GB 7481 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 GB 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范

GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求 化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪 HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计

HJ/T 70 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求

HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计

ZBY 120 工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 3.1

水污染源在线监测仪器

指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。

3.2

水污染源在线监测系统

本标准所称的水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在线监测仪器组成。 3.3

超声波明渠污水流量计

用于测量明渠出流及不充满管道的各类污水流量的设备,采用超声波发射波和反射波的时间差测量标准化计量堰(槽)内的水位,通过变送器用ISO流量标准计算法换算成流量。 3.4

电磁流量计

利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。 3.5

水质自动采样器

一种污水取样装置,具有智能控制器、采样泵、采样瓶和分样转臂,可以设定程序按照时间、流量或外部触发命令采集单独或混合样品。 3.6

数据采集传输仪

采集各种类型监控仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据通讯传输功能的工控机、嵌入式计算机、嵌入式可编程自动控制器(PAC)或可编程控制器等。 3.7

平均无故障连续运行时间

指自动分析仪在检验期间的总运行时间(h)与发生故障次数(次)的比值,单位为:h/次。 3.8

零点漂移

采用零点校正液为试样连续测试,水污染源在线监测仪器的指示值在一定时间内变化的幅度。 3.9

量程漂移

采用量程校正液为试样连续测试,相对于水污染源在线监测仪器的测定量程,仪器指示值在一定时间内变化的幅度。 3.10

pH 标准液

用基准试剂配制的pH标准溶液,有如下3种: 邻苯二甲酸氢盐pH 标准液(pH=4.008,25℃)。 中性磷酸盐pH 标准液(pH=6.865,25℃)。 四硼酸钠pH 标准液(pH=9.180,25℃)。

4 水污染源在线监测系统的验收

4.1 验收条件

4.1.1 水污染源在线监测系统已进行了调试与试运行,并提供调试与试运行报告。

4.1.2 化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪和总磷水质自动分析仪等水污染源在线监测仪器进行了零点漂移、量程漂移、重现性检测,满足表1 中的性能要求并提供检测报告。

4.1.3 如果使用总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪,应完

成总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪与CODCr 转换系数的校准,提供校准报告。

4.1.4 提供水污染源在线监测系统的选型、工程设计、施工、安装调试及性能等相关技术资料。 4.1.5 水污染源在线监测系统所采用基础通信网络和基础通信协议应符合HJ/T 212-2005 的相关要求,对通信规范的各项内容作出响应,并提供相关的自检报告。 4.1.6 数据采集传输仪已稳定运行一个月,向上位机发送数据准确、及时。

表1 水污染源在线监测仪器零点漂移、量程漂移、重复性和平均无故障连续运行时间性能指标

仪器类型 项目 重复性 化学需氧量CODCr 在线自动监测仪 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重复性 总有机碳TOC 水质自动分析仪 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重复性 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重复性 电极法 氨氮水质自动分析仪 光度法 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重复性 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重复性 总磷水质自动分析仪 零点漂移 量程漂移 平均无故障连续运行时间 重现性 pH 水质自动分析仪

4.2 监测站房的验收

4.2.1 监测站房应做到专室专用。站房应密闭,安装空调,保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大

气压等应符合ZBY 120-83 的要求。

4.2.2 监测用房内应有合格的给、排水设施,应使用自来水清洗仪器及有关装置。 4.2.3 监测用房应有完善、规范的接地装置和避雷措施,防盗和防止人为破坏的设施。

漂移 平均无故障连续运行时间 性能指标 ±10% ±5mg/L ±10% ≥360 h/次 ±5% ±5% ±5% ≥720 h/次 量程的±2%以内 量程的±2%以内 量程的±2%以内 ≥720 h/次 ±5% ±5% ±5% ≥720 h/次 ±10% ±5% ±10% ≥720 h/次 ±10% ±5% ±10% ≥720 h/次 ±0.1pH 以内 ±0.1pH 以内 ≥720 h/次

HJT354--2007水污染源在线监测系统验收技术规范

水污染源在线监测系统验收技术规范HJ/T354-20071适用范围1.1本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。1.2本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4v5t20lnn00daes3y3831emx02sb1m00vrx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享