好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政道路雨污水管排水工程施工方案(完整版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

排水工程施工方案

一、 编制说明

1.1、 编制依据

1、************************立交段)工程一次性详细勘察报告 2、************************立交段)工程范围内地形图 3、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 4、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 6、国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。 2.2、设计原则 1. 雨水管道及合流管道

(1)结合城市竖向规划,充分利用地形就近排放入水体。根据分散和直接的原则,使雨水管道及合流管道渠尽量以最短的距离重力排入涵洞。在地面坡度太大的地方,为了减少管内流速,防止管壁冲刷,在适当地方设置跌水井。

(2)合理确定雨水汇水面积和污水服务面积,设计采用“高水高排、低水低排”的原则,根据排放受纳水体、既有管道情况分段排放。

(3)确定合理的管道埋深。雨水管道及合流管道起端埋深以使所服务街坊雨水支管能顺利接入为准,并满足与其他管线竖向交叉的需要。

(4)结合建筑布局和城市道路布置,使街坊、小区内雨水以最短的距离排入雨水管道及合流管道管渠中。雨水管道及合流管道渠平行于道路敷设,尽量布置在非机动车道下。

(5)尽量避免设置雨水提升泵站,尽可能使雨水重力排放。

(6)雨水口的布置应使雨水不致漫过路口而影响交通,在道路交叉口的汇水点、低洼处设置雨水口。道路两侧雨水口的间距根据道路纵坡、雨水口的进水量,经计算确定。

(7)合理布置雨水排出口。 2. 污水管道

(1)污水管道按远期规划设计,管径按远期设计流量确定。

(2)污水管道布置力求符合地形变化趋势。尽量采用重力形式的顺坡排水,避免提升以节省运行能耗;尽可能线路短捷,减少管道埋深和管道迂回往返,降低工程造价,确保良好的水力条件。

(3)考虑近期的可实施性,管道尽可能沿规划的主干道敷设。

(4)仔细研究管道敷设坡度与地面坡度之间的关系。所确定的管道坡度,既能满足最小设计流速的要求,又不使管道的埋深过大。

二、 工程概况

************************西起************************东岸,路线东行上跨规划************************后,再下************************,终点接滨湖路,全长约4.9公里。本工程起点至************************以西排水体制为雨污分流制,************************以东至终点为雨污合流。新建污水管道4570m,管径DN400~DN500;新建雨水管道6791m(包含预埋支管及雨水口连接管),管径DN300~d1800;新建合流管5231m(包含预埋支管及雨水口连接管),管径DN300~d1200。

2.1、雨污水流量计算 1、雨水流量计算

(1)雨水量计算采用长沙市暴雨强度公式: q=1392(1+0.55lgp)/(t+12.548)

0.5452

L/s.ha

: q--设计暴雨强度(L/sec.ha) 其中 P--设计重现期(a),取P=3 t--降雨历时(min),t=t1 +t2

t1—地面积水时间(min),取值为10 t2--为管内雨水流行时间(min) (2)雨水设计流量计算 Q=q*Ψ*F

其中: Q --雨水设计流量(L/sec) Ψ--综合径流系数,取值0.70 F--汇水面积(ha) (3)合流制排水设计流量 Q=Qh+Qy(L/s)

其中: Qh-旱流污水流量(L/s);Qy-设计雨水流量(L/s) 2. 污水流量计算 本段流量采用下式计算: q1 =F*q0*Kz

Kz--生活污水量总变化系数, Kz =2.7/ Q0.11 ,其中Q为平均日平均时污水量(l/s)

q0--单位面积的本段平均流量,即面比流量,本次设计值为0.50L/s.ha。 2.2、细部构造 1、管材、基础接口

当管径d≤1000mm时,采用高密度聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管,环钢度不小于10KN/m2,承插式热熔连接,砂垫层基础。当管径1000mm

同槽施工处理:当管道基础有不足1/3宽度位于回填区域时,该部分管基以下0.6m厚用砂卵石加强。当管道基础有超过1/3宽位于回填区域时,先将原状土部分超挖0.6m深予以扰动,再统一用砂卵石加强。

2、检查井

雨、污水检查井采用混凝土模块式检查井,。间隔3个检查井设置一个沉砂井,砂室深0.5m。检查井井盖平设计铺装路面,非铺装路面处井盖高出50mm。

雨水管D≤500时,检查井采用φ1100型;排水管500<D≤600时,检查井采用φ1300型;排水管600<D≤800时,检查井采用φ1500型;排水管D≥1000时,检查井采用矩形检查井。

车行道下的检查井井盖、盖座及爬梯采用铸铁成品,井盖选用D400型;人行道及绿地内的检查井井盖选用B125型。井盖必须具备防沉降、防盗、防滑、

防噪音、防跳动功能。对于车行道范围内的检查井,井圈周围80cm范围内采用6%水泥稳定碎石加强,高度由管道底部垫层加强至道路结构层。

3、雨水口

本工程道路上采用偏沟式雨水口,铸铁雨水箅子。雨水箅子应设置防盗装置。 雨水口连接管采用承插式钢筋砼管,管径为d300,以≥1%的坡度接入临近雨水检查井。道路竖曲线最低点及道路交叉口附近的雨水口,在实施时应调整至实际路面的最低点,以保证有效收水。

三、施工部署

3.1、质量目标

全部工程质量符合合同文件及合同条款约定的质量标准(即国家标准与招标文件要求标准中取高者)和工程建设标准强制性条文要求,达到优良工程质量标准,分项工程一次验收合格率100%,分部工程优良率95%以上,单位工程优良率95%以上,并满足项目全线创优规划的要求。

3.2、安全目标

杜绝职工因工亡人事故,杜绝火灾及交通亡人事故,杜绝一切机械、交通运输及其它大事故,杜绝一切重伤事故

3.3、工期目标

按照合同文件的要求,工期在现场设立项目经理部,按项目管理法组织施工,实行项目经理负责制,全权代表我单位全面履行合同责任和义务,在合同执行中对有关施工技术、工程进度、现场管理、质量控制、结算与支付等工作全面负责。

3.4、环境、文明施工目标

合理规划,节约土地,降低能源消耗,施工现场扬尘符合有关标准,杜绝车辆带泥上路(在雨天或雨后施工对出场车辆的轮胎进行冲洗,因施工污染的市政路面和村道砼路面及时进行清扫);相关方面环境行为符合管理体系要求。 为此,我部建立了以项目经理为首的管理小组,具体人员分工如下:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 姓 名 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 职 务 项目经理 项目书记 项目总工 商务经理 生产兼协调经理 安全总监 物资部经理 工程技术部经理 商务合约部经理 备注 负责本工程整体全面工作 负责本项目协调线全面工作 负责本项目技术线全面工作 负责本项目商务合约线全面工作 负责本项目生产线全面工作 负责本项目安全线全面工作 负责本项目机械、材料等采购及管理工作 负责本项目技术、方案工作 负责分包劳务队伍的入围、考核工作 分部项目经理 负责本项目整体安全、质量、进度等方面工作 分部总工 测量主管 施工员 施工员 安全员 负责工程现场管理、技术方案编制工作 负责本项目施工测量工作 负责本项目现场施工 负责本项目现场施工 负责本项目现场安全 三、施工准备

3.1、技术准备

1、严格掌握合同条款的权利与义务,保证按合同履约。

认真熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,立即制定施工措施,组织技术交底。

2、摸清建设规模和工艺流程,结构形式和构造特点施工方式、方法,主要材料和特殊材料,技术标准和质量要求,以及坐标和标高等,应充分了解设计意图及对施工的要求。分工种详细核对各工种的详图,核查有无错、漏等问题,并对有关影响工程的安全,使用,经济等问题。

3、工程项目开工前,详细勘察施工沿线地形、地貌情况,并依据设计提供的地质报告,编制项目施工组织设计,施工时严格按此施工。

4、施工人员进场后按施工图及业主提供的沿线各种地上、地下障碍的位置,

市政道路雨污水管排水工程施工方案(完整版)

排水工程施工方案一、编制说明1.1、编制依据1、************************立交段)工程一次性详细勘察报告2、************************立交段)工程范围内地形图3、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)4、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)5、《给
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4v5jw3hw891h1yk7phhy1xkfw968ko01aw3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享